Котёл Электромаш ЭВП

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем samSasha, 07.12.20.

  1. samSasha
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606

    samSasha

    Живу здесь

    samSasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606
    У меня по расчётам на отопление и вентиляцию в холодную пятидневку должно уходить 120кВт. Для этого режима у меня будет стоять резервный котёл или я плюну на стоимость дневного тарифа и дам электрокотлу поработать несколько часов.
    На ночном тарифе должно собраться 96кВт при условии, что с 23 до 03 будет работать 10кВт, с 03 до 07 будет работать 14кВт. В принципе, этого количества тепла должно хватить на подавляющую часть отопительного сезона.
    Вопрос только с ГВС ещё не решён. Надо вменяемо посчитать расход.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    неправда.
    это по другому считается
    те Вы признаете, что обратка одинаковая в обоих случаях ?
    возьмите и посчитайте - это все считается
    26 для жилых
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    не получится вменяемо
    приехали родственники в числе семи бап - и плакали расчеты
     
  4. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    Только расход будет разный, а регулировка по обратке. Душат всегда подачу.
    Посчитал. 14 кВт при нагреве максимум 80 градусов и падении до 35 (минималки подачи в полы) получается где-то 8 часов в идеале (без расчёт потерь ТА и системы в целом), а на деле где-то 9 часов, без учётов контуров пола, что добавит ещё где-то 12-24 часа (по своему опыту). Если стяжка тёплая, то, вероятно этого запаса будет хватать до определённой минусовой температуры. Надо считать общие теплопотери.
     
  5. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    96 кВт без учёта теплопотерь / 24 = 4 кВт/ч. Для хорошо утеплённого дома вашего объёма - это до -10-12 градусов. На деле где-то 2,8-3 кВт/ч, что равносильно потерям при -5-7 градусов. Температура внутри +24 градуса. Дельта считается от этой температуры.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    кошмар
    расход всегда одинаков - Вы постоянно настраиваете ротаметры ?
    как Вы собрались регулировать по обратке ?
     
  7. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    ПИД, не? У меня превышение температуры обратки - душит котёл.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.747
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    Это алгоритм
    конкретные девайсы озвучьте - схему там или что
    я не сторонник замороченной автоматики -если только для нюансов или заплаток
     
  9. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    Protherm Skat RAY 14KE + Zont + датчики. ТА у меня нет. Температура полов выше +26 не поднимается. Максимум подачи регулируется по ПЗА (из Zont), если дом прогрет.

    А так рекомендую VT. ACC10.0 в качестве самостоятельного контроллера + 3 ходовой клапан. Это всё на подаче с ТА.
     
  10. samSasha
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606

    samSasha

    Живу здесь

    samSasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606
    Ну вот пока расчёт показывает потери через ограждающие конструкции в холодную пятидневку 3,5кВт. На вентиляцию в ту же пятидневку уйдёт ещё 1кВт. Для Самары холодная пятидневка - это минус 30.
    Здесь же поправка, что дом со времён этого расчёта уменьшился в площади и изменился в конструкции. Потери станут ещё меньше.
    В данной же теме я задал скорее риторический вопрос о том, стоит ли вообще рассматривать предложенное устройство в качестве электрокотла. Только в разрезе двух задач - надобность цикруляционного насоса от котла до ТА и возможность регулирования сего устройства.
    Причём конкретные технические решения я пока сейчас не ищу. Вопрос принципа пока что.
     
  11. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    Угу, помню, как в 2002 году перед самим НГ не мог вдохнуть, сойдя с поезда. Было -37.
    3,5 кВт - оптимистично. 35 Вт/ч у меня при -10 и дельте 34 градуса (~100 Вт*Δ1С).

    А почему нет? Если автоматику сделаете, то всё можно. У соседа нечто похожее стоит, но у него 3 ТЭНа, включаемые отдельными кнопками. Автоматика в виде термостата внутри и комнатного. Насос стоит отдельно. Всегда включен.

    Только учтите, что насоса должно быть два: до ТА и после.
     
  12. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
  13. samSasha
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606

    samSasha

    Живу здесь

    samSasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606
    35см под УШП, 35см (чуть меньше, но не важно) в стенах и 500мм в кровле - это вполне себе повод для оптимизма:)
    Имеете ввиду один от котла в ТА, а второй в насосно-смесительном узле тёплого пола, правильно?
     
  14. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.319
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Москва
    Да. Именно так вижу.
     
  15. samSasha
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606

    samSasha

    Живу здесь

    samSasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    606
    Так вот и стоит вопрос, можно ли обойтись без насоса между котлом и ТА ввиду существования естественной циркуляции?
    Эти устройства маленькие, их можно разместить внизу, вверху, посередине. Да хоть под ТА его засунуть, было бы желание.