1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электрический котел BAXI AMPERA

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.

  1. Alex_ter
    Регистрация:
    21.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Alex_ter

    Участник

    Alex_ter

    Участник

    Регистрация:
    21.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Коллеги, у вас тихо работают котлы?
     
  2. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.313
    Благодарности:
    17.042

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.313
    Благодарности:
    17.042
    Адрес:
    Глазов
    На сколько шумит насос на 1 скорости. Не громче холодильника.
     
    Последнее редактирование: 21.02.23
  3. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.624
    Благодарности:
    522
    По начинке тот же ZOTA
     
  4. Fel
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Fel

    Живу здесь

    Fel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Липецк
    Аналогичная проблема. Тоже не могу найти причину.
     
  5. Fel
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Fel

    Живу здесь

    Fel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Липецк
    Вводной автомат

    изображение_2023-03-09_164349672.png
     
  6. Вячеслав1977
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14

    Вячеслав1977

    Живу здесь

    Вячеслав1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14
    А воздуха в системе случаем нет? Как версия: что тэн оказывается без теплоносителя и перегревается, ТН вроде не нагрет, а защита по току может сработать из-за перегрева тэна...но это просто рассуждения, без понимания возможно ли такое вообще...
    Тем более от 70 градусов до перегрева один шаг. Я когда только изучал особенности работы своей системы отопления несколько раз вводил котел в состояние ошибки по перегреву ТН. И только спустя 3-4 срабатывания понял, что мне смонтировали СО таким образом, что если не работает насос теплых полов и все терморегуляторы на всех батареях закрываются, то циркуляция ТН прекращается, со всеми вытекающими последствиями (а насос ТП я подключил на управление к MyHeat, т. к. изначально предполагалась его работа 100% времени и я посчитал это не целесообразным). Теперь держу 2-3 крайние в батареи всегда открытыми.
    Ну так вот, перегрев ТН происходил по графику буквально за 1-2 секунды - прямо вертикально практически.
     
    Последнее редактирование: 09.03.23
  7. Fel
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Fel

    Живу здесь

    Fel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Липецк
    Может по графику из ZOND кто-то сможет интерпретировать или подсказать причину отключения автомата.
     

    Вложения:

  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    В моём случае будем менять автомат, завод признаёт, что есть косяк за ними.
     
  9. Fel
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Fel

    Живу здесь

    Fel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Липецк
    А как вы это установили? Можете хоть вкратце описать весь процесс, что было, куда обращались, как завод признал свой косяк...
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я сервисный партнёр BAXI, советую вам обратится к официалам.
     
  11. Fel
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Fel

    Живу здесь

    Fel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Липецк
    ;) да мне эта мысль тоже пришла в голову. Но гарантия всего два года, которые прошли. Но в любом случае спасибо!
     
  12. Деберц
    Регистрация:
    11.03.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Деберц

    Новичок

    Деберц

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    А что вы использовали из этого комплекта кроме самого клапана и привода к нему? Для чего с в комплекте идут 2 датчика Гвс если в комплекте с котлом он вроде идет?
     
  13. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    1.925

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    1.925
    Адрес:
    Самарская область
    в настоящий момент в обвязке котла используются датчики температуры для бкс, в помещении и на улице (правда, последний не использую - алгоритм работы по температуре в помещении наиболее комфортен и стабилен)
     
  14. Demonazzz
    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Demonazzz

    Новичок

    Demonazzz

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Такая же проблема. Температура ТН 64 градуса. Все варианты перебрал, воздух сгонял, фильтр чистил, уровень ТН корректировал всё без толку. Автомат его внутри самопроизвольно вырубается без видимых причин! Жду спеца, который устанавливал) По гарантии 2 года, осталось 4 дня)
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поменял.
    Котёл заработал без отключений.