1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электрический котел BAXI AMPERA

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.

  1. vladklochkov
    Регистрация:
    07.06.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vladklochkov

    Новичок

    vladklochkov

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Поставил котел baxi ampera 14, уже как месяц. Еженедельно выгорает предохранитель блока управления (2А). В чем причина непонятна. Питание по 3 фазам, на входе
    стабилизаторы Ресанта 8кВт. Последние случаи в прошлую субботу выгорел, заменил, неделю меня нет, в пятницу приехал, работал нормально, субботу (16.09) тоже все нормально. В воскресенье выгорел, причем это произошло в период когда я пользовался мойкой высокого давления. Зашел в помещение за шампунем, котел работал. Через час вернулся поставить шампунь, уже не работал. При этом по нагрузке ничего не работало кроме мойки. Заменил, снова включил мойку ради эксперимента, ничего не произошло. И вот такая шалость постоянная и не предсказуемая. Котел сам работает не на полную мощность, выставил 9квт. Может кто сталкивался? В поддержке развили руками мол это в сети что-то выдает ток больше 2Ампер. Грешу на плату управления. Так же есть зонт для удаленного управления.
     
  2. LinkRRR
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    750

    LinkRRR

    Живу здесь

    LinkRRR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Королев
    Друзья, доброго времени !

    Подскажите плз, бакси ампера + зонт, теплые полы на прямой подаче. Все отлично, все работает, но вопрос вызывает тактовка котла - это норм ?
     

    Вложения:

    • 2023-10-08 00.21.23.jpg
  3. LinkRRR
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    750

    LinkRRR

    Живу здесь

    LinkRRR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Королев
    Сам спросил, сам ответил) Тактование как раз таки давал зонт своим запросом на тепло. Увеличил гистерезис теплоносителя, картинка стала ровная.
     
  4. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    г. Киров
    Это же электрокотел. Он может уменьшать количество работающих тенов сам. По идее никакого тактования не должно быть. Если вообще слово тактование применимо к электрокотлу.
     
  5. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    520

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    520
    Согласен полностью!
     
  6. medvezaik
    Регистрация:
    26.08.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    medvezaik

    Участник

    medvezaik

    Участник

    Регистрация:
    26.08.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Предохранитель работает в цепи титания БУ, при чем тут сеть и какие-то 2А в сети.
    Ваш БУ в какой-то момент времени либо ловит КЗ либо потребляет свехток, что в случае БУ практически 100% КЗ. Бейте продавца по гарантии, это 100% гарантийный случай.
     
  7. alson84
    Регистрация:
    02.03.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    alson84

    Участник

    alson84

    Участник

    Регистрация:
    02.03.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день. Имеются котлы бакси слим 1.3 in как основной. И бакси ампера (прошивка 1.0.9) как резервный. Насосы отопления, тп и загрузки бойлера подключены к слиму. В будущем возможно куплю погодозависимую автоматику или только управления тёплым полом, ну а пока назрел вот какой вопрос. Вижу что ампера может управлять сервоприводом клапана тп. У меня стоит привод подмеса oventrop 220 v. Хочу чтобы ампера не работал (ну или думал что работает с отключенными тенами и фишкой насоса котла) но управлял сервоприводом тп. Температурных датчиков в комплекте не было (или были но спикрали монтажники или на почте). Вместо них подключил потенциометр чтобы понять какого типа датчик установлен. Вообщем так и не понял какой. Сопротивление от 1.7 до 6.1 кОм от -50 до 140 градусов примерно соответственно. 2.6 кОм при 25 градусах. Короче с установленным потенциометром (вместо датчика) настроил насос 3 и клапан на управление температурой тп. Сервопривод отрабатывает и вроде фокус удался, но при отключении и восстановление питания настройки сбрасываются. Насос 3 и клапан становятся не задействованы (но настройки температур тп и время клапана сохраняются). Их приходится активировать заново. Подскажите, в принципе идея моя реализуема и что я делаю не так? Почему настройки сбрасываются? Ну и какой тип датчика мне нужен? Спасибо всем кто осилил весь текст)
     
  8. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    г. Киров
    У меня бакси Ампера и бакси луна 3.
    С амперой в комплекте идут свои датчики температуры и датчик бойлера. И они не подходят к бакси Луне.
    Предполагаю, что для амперы датчики не резистивные, а цифровые.
     
  9. SergeT
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    209

    SergeT

    Живу здесь

    SergeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Казань
    В котле Бакси Ампера используются датчики температуры типа LM335. По принципу действия датчик LM335 представляет собой стабилитрон, у которого напряжение стабилизации зависит от температуры. При повышении температуры на один градус Кельвина напряжение стабилизации увеличивается на 10 милливольт.
     
  10. Serikpilot
    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Serikpilot

    Участник

    Serikpilot

    Участник

    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте. Поставил котел Baxi Ampera 14. Топлю им дом 120 метров 2 этажа. В доме по тепловизору утечек не нашел. Дом из газобетона 375 + 50 мм ваты и + 50мм кирпич облицовочный. Теплый чердак над 2м этажом. Отопление сейчас только полы. Котлом управляет MyHeat. В итоге на улице -2 -+5 а каждый день по 150 киловатт кушает. В подтверждение теплого дома вроде как цифры говорят, но я не эксперт тут вообще. Теплоноситель 30, поверхность пола 23-25. В помещениях 21. Стены 20. При заданной температуре пола 30, котел греет до 35. Отделки мебели нет. Это нормальное электропотребление?
    Второй вопрос в работе кола. Не прям уж тактует но работает 9 минут и 6 отдыхает. Прикладываю график.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231027-201825.png
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970
    Адрес:
    Калуга
    150/24=6.25 кВт, те пиковая порядка 13 квТ - те удельные потери чуть выше 100 Ватт на кв метр - по описанию стен многовато, пол и потолок Вы не озвучили, мб окан панорамные ? теплопотери считали ?
    так себе работа
    вырастит минус на улице - уменьшится такт
     
  12. Serikpilot
    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Serikpilot

    Участник

    Serikpilot

    Участник

    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Тепло потери не считал. Пол первого плита, сверху 100 мм Пеноплекс, и стяжка 80 мм. 2й этаж плита, 30 мм Пеноплекс и 80 мм стяжка. Перекрытие чердака просто плита. Крыша 200 мм утепленная. Окна не панорамные но большие 2500 в ширину и 2200 в высоту. 3 камеры Рехау. Все в общем стандартно. Разве котел не должен постоянно работать в отделенный % мощности. Раньше было хуже. Он грел теплоноситель до 50 а в полы подавалась так же 30. Там расходы были выше. Обратился к тем кто настраивал. Они ещё настроили и стало так как указал раньше.
     
  13. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    г. Киров
    Котёл должен выключать количество тенов при достижении требуемой температуры.
    Если он этого не делает, значит ваш my heart вносит свои настройки в работу котла.
     
  14. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.300
    Благодарности:
    17.025

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.300
    Благодарности:
    17.025
    Адрес:
    Глазов
    @Serikpilot, Вероятно у Вас установлено регулирование по Т теплоносителя, а нужно установить регулирование по Т воздуха в помещении.
     
  15. Serikpilot
    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Serikpilot

    Участник

    Serikpilot

    Участник

    Регистрация:
    14.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вот и я так думал. Сейчас перезагрузил систему стало стабильнее. Целый день с небольшими перерывами работает в 33%. Что уже несколько экономнее, а результат тот же.