1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 46

ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 4

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Makcim1984, 16.12.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.508
    Благодарности:
    17.590

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.508
    Благодарности:
    17.590
    Адрес:
    Москва
    Раньше была битва между одной горизонтальной АУ и вертикальной. Весь интернет гремел баталиями и спорами. Еще чуть-чуть и оппоненты пошли бы стенка на стенку. :aga:
    Упоминание названия этих двух бочек одновременно в поисковике был очень высококонкурентным/высокочастотным запросом.
    В итоге выиграли обе бочки. На некоторое время они смели всех конкурентов и большинство клиентов останавливались/выбирали из этих двух АУ.
    Чем больше споров вокруг Спарты, тем лучше.
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    ПМЖ два человека:super::victory:, 2+2 тоже довольно часто (дети из города приезжают), весной на самоизоляции 7 человек месяц, станция пятерка, гости часто. Максимальная нагрузка на станцию была 12 человек. :ogo: Передоз легко получается за счет малого слива в станцию:(, даже и при малом количестве проживающих. Вы биологию в соседней теме почитайте, проще будет понять расклад. Самое интересное, что передоз получался именно когда мы дома вдвоем. :( Когда гости в доме и вода льется рекой, органика разбавляется водой и все шоколадно. :victory: Поймите Вы приобрели станцию биологической очистки. Чтобы она нормально работала нужен определенный баланс между органикой (какахи и имеющийся ил (пленка) и поступающей воды. :um: Вот именно поэтому я часто и откачиваю ил (удобрения) чтобы уменьшить общее кол-во органики в станции. И воды для переработки стока нужно уже меньше. Если лить литров 600 в сутки, то конечно никакие частые откачки и не нужны будут. :no: Именно так и поступает @slan769, ему достаточно двух откачек в год. У меня другие задачи, на бабайку и Я их прекрасно решаю. :)]:)]
     
  3. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.262

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.262
    Адрес:
    Москва и МО
    @Girya61, напомните, пожалуйста, у вас вода умягченная, удаление железа производится?
    P. S. И, если, знаете, у Слана как с этим?
     
    Последнее редактирование: 23.12.20
  4. AndreyPr
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    603

    AndreyPr

    Живу здесь

    AndreyPr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот я и пытаюсь выяснить, какие реальные результаты получаются при реальных условиях.
    для различных бочек. А для этого нужно сравнение результатов различных бочек при одинаковых/похожих условиях.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня ничего нет, только механика после скважины.
    У @slan769, не помню, думаю сам потом ответит. :um:
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут не угадать, :no: все сугубо индивидуально, даже одна и та же бочка может работать по разному, :um:элементарно из-за разного количества стока. Любой человек производит примерно одинаковое кол-во органики в сутки, а вот воду льют все по разному. :)] Тем самым и нагрузка на станцию будет разная. Тут уже баланс нужно искать именно в вашем случае. :super::um:
     
  7. AndreyPr
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    603

    AndreyPr

    Живу здесь

    AndreyPr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не совсем так, одна и та же бочка в одинаковых условиях должны вести себя одинаково. Иначе это уже мистика получается :).
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только одинаковых условий не бывает. :no: Почему, читайте выше. :super::victory:
     
  9. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.262

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.262
    Адрес:
    Москва и МО
    @Ireff, а у вас что с железом? Умягчения нет, вы об этом писали. Поясню свои вопросы: пытаюсь найти закономерность между параметрами исходной воды: жесткость, наличие железа и других примесей в воде, применением моющих средств и ростом ила, в том числе, избыточного. Сразу скажу, что мне это нужно не с целью обоснования преимущества той или иной технологии очистки стоков и разжигания "войны бочек", это уже мне реально надоело, а с целью потенциальной пользы владельцам АУ всех систем. В том числе: скорость и условия " выхода на режим", качество очистки и минимизация обслуживания. Если к этой теме будет интерес, можно будет перенести дискуссию в профильную тему, и, надеюсь, к этому присоединятся наши уважаемые эксперты.
     
  10. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Господя... Вы то не можете сделать станцию меньше! У вас все упирается в площадь биозагрузки, которая и так впритык, а у некоторых еще и не хватает, как обнаружилось. Это только взвешенный ил позволяет сделать станцию маленькой, и она будет работать! Проблема выноса ила легко решается другим способом, сто раз уже писала. При чем тут обман покупателей, глупость какая. У многих даже такую маленькую то некуда приткнуть.
     
  11. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    @fox88888, Гиря из Питера, там у всех мягкая вода. И он даже когда-то выкладывал анализ, видимо забыл уже. Я этот вопрос когда-то давно задавала.
    Железо в тех практических параметрах, которые есть в любом бытовом водопроводе на ил не влияют вообще. На содержание фосфатов в стоке железо влияет положительно. Фосфаты железа выпадают в осадок. Но это как и осадок солей жесткости, если выпадут где-то не там, будут такие же проблемы как и с жесткостью.
    Жесткость влияет на шершавость пластика в любом месте - будь то стенки АУ, поверхность загрузки, или стенки каких-либо трубок. Соответственно повышение шероховатости пластмассы повышает скорость ее обрастания бактериальной пленкой. В трубках и на загрузке она мешает, на стенках нет. Шершавость может еще возрастать просто от старения пластика - микротрещины и т. д.
    Частично соли жесткости и фосфат железа удаляется с илом, особенно хорошо с взвешенным, он как сорбент работает.
     
  12. egorofff
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    330

    egorofff

    Живу здесь

    egorofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    330
    @fox88888, да будьте проще :hello:
    Раз уж решили изучить вопрос влияния качества входа на процессы идущие внутри, создайте тему и попросите выложить результаты анализов воды (уверен у каждого они есть) и краткое описание жизни бочки/коробки, уверен Вам не откажут. :hndshk:
    PS: ни у меня ни у @Girya61, не пытайтесь искать жесткую воду, в нашем болоте ее просто нет :aga:
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ничего Я не забыл:aga::no:, все в теме, все в теме. :super::victory: Имелось в виду никакого дополнительного умягчения и обезжелезивания у меня нет:aga:
     
  14. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Лично с небезызвестным вам Юрием не знакома, но пару раз лично общалась с промышленным микробиологом по имени Денис, который работал на тот момент в штате у Юрия ;). Да и «свое» понимание там тоже неплохое, то ли Физтех, то ли МИФИ. Насчет «спер» не знаю, не в курсе, на Топас Евробион вроде бы не очень похож. :)] А так у всех все примерно одинаковое. Спарта тоже далеко не оригинальная конструкция ;).
    Идею Евробиона, кстати, видела в одной американской статье, примерно за 2015-2017 года, точно уже не помню. Так что мысли у всех одинаковые...;)
     
  15. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Да нет разницы! Правда не понимаете или прикидываетесь ;)? Скорость реакций одинакова хоть в Спарте, хоть в Топасе, хоть в неведомой «бабайке» :aga:.
    Поэтому биореакторы придется чистить, ежели септик сработает как-то не так :aga:.
    Ила в «топастрах» поначалу многие накапливают аж под завязку именно потому, что он где-то там лежит на дне и никак не пахнет :)]. А у вас все наверху.
    Так вы ж уже погрузились... и без ассенизатора. :)] У нас тоже подавляющая часть пользователей никуда не погружается :aga:, откачивает как в паспорте написано раз в квартал, или намного :)] реже, и не парятся что у них там течет «в канаву». Вы ж на форуме видите, наверное, десятые доли процента пользователей «топастр», а выводы делаете про всех. :)]
    «На взгляд», если в банку не наливать, вода кажется намного прозрачнее, чем она есть ;). А подавляющее большинство именно так и оценивает «прозрачность». Про химию я уж и не упоминаю :aga:, это даже не все «производители» понимают :aga:.

    Гиря не биолог. Но отчасти он прав, основная масса бактерий попадает не из воздуха, а из грязи с овощей и с водой от уборки дома.
    Да никуда. Все перед зимой откачивают и весной, если надо. А если надо почему-то срочно, то не ил проблема, а вода. Вода! Написала же уже, ила в воде мало.
    Ну и мы также :)]. Я так и не в канаву, в канаву - моветон.
    На третьем и пятом фото есть. Остальные фото менее информативные, далеко. У вас вообще метели не должно быть по определению. А если она появилась значит перегруз, надо наращивать площадь загрузки. И перекачивать осадок из-под реакторов. Он, кстати, еще и аммонием с БПК может фонить. Ну и колодец тоже забьется постепенно. Так что может и не сразу, но придется искать место и для отстойника :)]. Не вам, у вас канава :)]. Кстати, если в болотистое место сливаете, постепенно завоняется, имейте ввиду.
     
Статус темы:
Закрыта.