Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.

  1. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404
    Адрес:
    Новочеркасск
    Юрист, кончай передёргивать!:);):)
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Передёргиваешь тут ты.
    Пока стоял китаец на 8 метров АС, баба изнылась -холодно ей. Полы холодные.
    Поставил стратос, нытье закончилось и я наконец услышал слово ЖАРКО.
    Все при одной температуре обратки.
    Конденсация, упала на 1-1.5 градуса.
    Для моей системы, это минус 100 -150 Вт потребления компрессора.
    Потребление циркуля не изменилось - просто ДС качает в 1.5 раза больше, с тем же потреблением.
    Да, 100 Вт не много.
    Но, если бы укатал 25 трубу, циркуль потреблял бы 35вт максимум.
    Разница в цене километра ПНД 25 и 20, едва 5 тыр.
    0.07квт*24часа-30 дней*9месяцев
    Имеем 450 кВт*ч потребления в год.
    В моих условиях, достаточно пяти лет, чтобы оправдать бОльший диаметр с учётом банковского процента.
    Вопросы есть?
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха не гони! Я скрины привёл это статистика! А ты ещё споришь! Бабе холодно, это как в ваттах измеряется! Там Грюнд Магна 32/80 стоит, а твои китайцы тихо дрочат в сторонке! :);):)
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты скажи, какую мощность тремя кубами загоняешь?
    Ну а подача - конденсация, определяется самой нагруженной петлей. Хоть из штанов выпрыгни, определяющей будет минимальная температура в самой холодной комнате.
    Тебе уже объяснили - присядь на башку компрессора, и совсем выключи циркуль.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Разговор о том, что в классической схеме с дельтой 5гр можно было тысяч 100 сэкономить.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    12кВт там на скрине.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я думаю 200! Там можно было циркулем за 8000₽ обойтись а не за 46000₽! Ну и трубы на ТП на 16 поменять там 2км! И магистрали из 50мм не делать! И запорная арматура на диаметр меньше! И работа естественно дешевле!
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мелко там.
    Я вижу, что разница в дельте составляет 4.6 и 3.7К 11.4 и 12.2квт соответственно.
    При этом, подача ниже на 1К.

    Чудес не бывает. Если мы говорим о целевой в доме 23, То средний тепловой напор в СО, будет на градус меньше, при той же мощности. На скринах, +10% для большего протока.
    Если не роняем подачу - получаем +1К в доме.
    Если в доме температуру не меняем, получаем -1К от конденсации.
    Всё просто.
    С другой стороны, на фоне СОР=2.3 при 12квт на выходе, разница - погрешность измерений.
    При КОП=6, это минус 5% от потребления ТН.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Развел клиента - это ты умеешь.
    На 12 квт, вполне достаточно 40 ПП пн10 или две 32 пн10.
    Если два этажа, и так два циркуля ставить, 4-6 метров на 6 квт, за глаза и за уши.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха я найду то что ты раньше советовал...
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.591
    Благодарности:
    93.549
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Нет. Разговор о том, что
    Что изменение протока, не изменяет СОР.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хорошие скрины, при -12. Это КОП 2.2 ...Нафиг.
    Поищи.
    Два этажа в доме?
     
  13. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    А толку? Он же ещё тот Штирлиц, все равно отмажется:)]
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.404
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я не разводу! А деньги клиента, как ты, экономить не собираюсь. Кроилово ведёт к попадалову! :);)
    ПН 10 на СО ставить я не собираюсь, чтоб потом в глаза клиенту прямо смотреть, ибо лопнет она в самый не подходящий момент! :);) Ты сам 2а поста назад сказал
    Ты сам себе на одной странице противоречишь! Можно до опупения сидеть и считать в программе, и оперировать мифическими цифрами СОРа и расхода, только на практике это не докажешь! Я взял все твои рекомендации воплотил в жизнь, но вот выхлопа на затраченные суммы НЕТУ!
    Епишкин Мандолет! 60000₽ за Стратос! Конечно можно поставить ЦН и добиться 5м3/час но циркуль будет стоить как половина ТН! И какой ты СОР получишь? +1?+2? Или опять как в еврейском анекдоте:" мы таки продаём, или покупаем?" ;):)
    Задрали своими разводами клиентов:" надо короткие петли и трубу Ф25мм"," поставлю два тихих, или один утюг" замою за три часа геоконтур"," мой контроллер позволяет"! Но он СОР не считает! Патамушо клиент этого знать не должен! Он должен нам верить! :);):) А СОР мы в проге посчитаем! :);):)
    П. С. это я все к чему... Вывод: на те деньги которые можно было съэкномить на СО спокойно можно было купить ВТН на пару размеров больше и Вааще не париться, или забить на это и пропить красиво! :);) Обидно что люди ведутся на такие советы и просто палят деньги! В итоге не получив ни какого удовлетворения! :);) И начинаются негативные отзывы о всех ТН! ;):) Не рубите сук на котором сидите!
     
    Последнее редактирование: 18.02.21
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой проект, на 12-15квт, это два этажа дома 12*12.
    Использовал 20 трубу 100 метровыми петлями. 29 руб метр.
    Два коллектора по 10 тыр с американками
    Гидрострелка, три циркуля ДС 8 метровые по 7 тыр.
    Труба ПП 32 пн10 везде и сама гидрострелка 63. На круг - 20тыр вместе с группой безопасности и расширительным баком.
    Ещё 10 тыр полнопроходные шаровые.

    Где ты берешь мои рекомендации про 50 трубу, и вентили 50, для меня загадка.
    Я утверждаю лишь одну фразу - ПП надо брать на размер больше, латунь, шаровые и т. д. - расчетного размера. Например для дюймового размера металлических железок, ПП 40 мм.
    На магистрали теплого пола, абсолютно достаточно ПП пн10. Ибо по ГОСТу, холодная вода до 40 градусов.
    Конечно, когда 12 квт с КОП=2.2, потреблением чисто компрессора выше 5 квт, похерить лям в СО, вместо устройства нормального ГК за полляма, с КОП чисто по компрессору 6+, и то менее 2квт.
    Заниматься поиском 100вт в СО - бред.
    Вот так, мой друг, правда, она жестокая.