    В принципе проблемы то никакой и нет. Просто обратил внимание, что при переключении режима контроля на башке горелки, на web морде ничего не изменилось... (прошивка 5,22,0) По моей логике, после смены режима, индикатор "установленной" и "экономичной" температуры должен был переместиться на шкалу "Тк"... Так как-то.
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012
    Адрес:
    МО
    Не поленился, пошёл и проверил. Так и есть. Надпись да, остаётся "Т обратки", но шкала переходит на значение Тк. Так что, как и говорилось выше, нужно просто поправить надпись на нейтральную. Правда, у меня новый ВФ модуль, соответственно, прошивки другие.
     
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    В такой ситуации да. У Вас наверное по подаче будет нормально регулироваться. Получается, что поток через котел очень слабый.
    Скорее всего просто в формулу вычисления текущей мощности подставляется температура обратки, или подачи в зависимости от режима.
     
  4. Sy11a
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Sy11a

    Живу здесь

    Sy11a

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такая проблема возникла. В этом сезоне полностью перешёл на пеллеты из лузги подсолнечника. Достались они мне с большим количеством пыли. Эта пыль при работе котла скапливается у патрубка горелки, где он соединяется с гибкой трубой. И в течении определенного времени там создаётся пробка из пеллет. Котел останавливается. Так за день может происходить пару раз. Кто что может подсказать? Единственное решение, которое я вижу - просеевать каждый мешок от пыли, но это то ещё удовольствие.
     
  5. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Курганская область
    Угол наклона сделайте больше, чтоб это дерьмо ссыпалось...
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012
    Адрес:
    МО
    В начале этого сезона у меня была ситуация, прихожу с ревизией в котельную, а на полу под хоботом мелкая древесная пудра. Осмотр показал, что старый 12 летний "хобот" дал трещину с низу. Соответственно, через неё и происходил "отсев" мелкой фракции. Замотал пока серым скотчем, хотя и есть новый хобот. Но пока его приберегу;). Я к чему, помню в какой то теме, по моему, в Опоповской, обсуждали такие решения. Т. е. рукотворные зоны промежуточного отсева, в хоботе подачи. Понятно, что размер прорезей должен быть меньше размера пеллет. Но, как выше заметили, более острый угол подачи решает многие похожие вопросы.
    Но беда ещё в том, что мелкие опилки, скапливаясь в бункере, рано или поздно создадут в зоне забора пеллет шнеком, непроходимый барьер. Пружина шнека подавать опилки не может, и они там будут накапливаться до полного прекращения доступа пеллет в эту зону. Отсюда, просеивание мешков более кардинальная мера.
     
  7. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    3.262

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    3.262
    Адрес:
    деревня Коврово
    Попробуйте сверху на пеллеты каждый день выливать четыре...пять столовых ложек машинного масла.
    Масло выливайте над шнеком.
     
  8. Sy11a
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Sy11a

    Живу здесь

    Sy11a

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    С углом наклона я уже проигрался. Он сейчас уже максимальный. Если только бункер как-нибудь поднимать выше котла. Фракция эту пыли довольно крупная. Вот она и застревает.
     
  9. Sy11a
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Sy11a

    Живу здесь

    Sy11a

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Тоже видел в каком-то видел решение, где было отверстие возле редуктор и пыль ссыпалась в подготовленную ёмкость. Может быть в гибкой трубе вырезать небольшое окошечко, закрыть его сеткой мелкоячеестой.
     
  10. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012
    Адрес:
    МО
    У меня всю эксплуатацию бункер поднят почти на полметра. Никогда не было проблем с зависанием пеллет в хоботе. Да, при этом может быть другая напасть, вылет пеллет из ковша из-за слишком высокой скорости падения, и шумность. Но это решается правильным разворотом приёмной трубки по отношению к горелке. Грубо, под 90гр. относительно оси.
     
  11. Sy11a
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Sy11a

    Живу здесь

    Sy11a

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Интересно. Вы так пробовали?
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012
    Адрес:
    МО
    Такой способ предлагается даже в некоторых инструкциях на котлы. По моему, в том же Опопе. Главное, не переборщить.
     
  13. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Курганская область
    Все верно... А у меня шкала остается на "обратке". Павел, какая последняя прошивка на старую башку?
     
  14. Sy11a
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Sy11a

    Живу здесь

    Sy11a

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    А отработка сгодится?
     
  15. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Курганская область
    Я так пробовал. Потом просто поднял бункер выше, увеличив угол трубы. Сжег 40 тонн из лузги.