1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл Валдай - 6

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.

  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.163
    Благодарности:
    13.012
    Адрес:
    МО
    Кто ж знает, что для вашего помещения норма? Тем более, если исходить из озвученного расхода в 10.6кг в час (к слову, не факт, что показания на табло истина. Т. к. показания расчётные) То получится, примерно 350кг в бункере/10.6кг =35 часов грубо
    С одной стороны, дымоход маловат, и тогда это действительно пытаются компенсировать повышенным воздухом. Но это не одно и тоже. Лучше нарастить. Воздух снизьте до 90% и посмотрите на факел.
    .
     
  2. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.738

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Курганская область
     
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Вчера чистил бункер. Опустошил до трубы шнека. В отстойнике опилок практически нет, это и ожидаемо. Что бы они туда просочились надо бункер на виброплиту поставить. Все опилки были в бункере, на нижнем конусе и в трубе шнека. Там где пеллеты движутся, там отсев и происходит. В отстойнике они неподвижны. Получается, что для нормальной очистки надо бункер опустошать, иначе смысла нет. А задвижку если и городить, то выше нижнего конуса.
    Заметил, что расчетный расход перестал совпадать с фактическим. Замер подачи пеллет производил на пеллетах длиной 2-3 см (950 г за 100 сек). Теперь пошли в ход мешки, в которых длина пеллет 1 см. После очистки сделал новые замеры. Разница в 100 грамм (1050 г за 100 сек), что уже соответствует расчетному.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Делюсь опытом установки дополнительного розжига в виде накальной свечи за 400 руб:
    справа от выхода шнека просверлил отверстие сквоозное 7мм, изнутри в корпусе горелки (там вторая внутренняя стенка есть) расширил до 10мм. Вставил свечу и подключил к трансу, купленному за 500 руб на Авито. Два розжига за минуту на пеллетах, которые разжигались обычным теном с 7 раза. Будем наблюдать.
     
  5. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Фото можно? И как свечи переносят постоянное нахождение нити накала в зоне горения?
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Без названия.jpg
    посмотрим на следующей неделе. Но мне кажется они в моторе тоже подвергаются постоянному нагреву

    У меня еще транс 17В выдает, хочу отмотать обмотку и понизить до 10В. Короче буду экспериментировать. Думаю еще на нее дополнительное WI FI реле поставить, чтобы включать при необходимости на 1 минуту только

     
    Последнее редактирование: 05.12.22
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091
    Адрес:
    Минск
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Надо найти какая рабочая температура свечи. Датчик температуры на нее не поставить, но время работы и оптимальные параметры ШИМ модуляции можно определить.
    При нормальном розжиге, все работает штатно. И стандартный тэн не перегревается. Все проблемы возникают при сбое. Что произойдет со свечой, если пеллеты на нее не попали. Она будет греть все 15 минут? В двигателе она хоть охлаждается, а здесь не будет. Она точно выдержит 15 минут непрерывного нагрева?
    Тема интересная, особенно если использовать параллельно со штатным тэном.
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Одним сообщением выше я показал, что в некоторых моделях они стоят прямо в цилиндрах.
     
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    она внутри обдувается вентилятором. Греется только сам наконгечник, но думаю в цилиндре там не менее жарко да и давление присутствует еще и живут эти свечки подолгу.

    Почему у меня на зажигаются пеллеты штатным ТЭНом - не пойму. ТЭН исправный, установлен правильно.
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Только что котел успешно стартовал с первой попытки (а не с пятой-седьмой)
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091
    Адрес:
    Минск
    Обычно свечи используются для облегчения пуска в двигателях с меньшим сжатием. И никогда они не ставятся в цилиндрах. А ставятся в головке.
    Тракторы и МАЗ запускаются без свечей накаливания.
    Я не знаю, какой двигатель на вашей схеме...
    Этому вопросу розжига в Валдае, уже говорил, более 6...7 лет. Разработчики ОМ что-то пытаются сделать, но ... пока безуспешно, как видим. И тип элемента розжига меняют, то керамический, то ТЭН, то в кожухе, то без него... то отечественный, то польский... То делают "плавный пуск" для ТЭНа...
    Давно говорил, "дело было не в бобине"(с).
    Ставить что-то самостоятельно параллельно - это неправильно. Этой работой должны заниматься разработчики горелки. Пока все их попытки - неуспешные... В импортных горелках "почему-то" розжиги на тех же самых элементах розжига
    успешные.
    Вы хотите приделать "костыль"? Это неправильно.
    Это задача конструкторов Общемаша.
    Имхо)
     
    Последнее редактирование: 05.12.22
  14. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    В двигателе они обдуваются и воздухом и смесью. После нормального старта они отключаются. И не факт, что они постоянно греются на полную мощность. Например, элемент обогрева датчика кислорода в первое время работает на 100%, а потом мощность снижается. Иначе это все перегреется. Явно свечи накаливания тоже не на постоянку включены. При нормальном розжиге котла проблем не будет, а что с ними произойдет при нерозжиге. Цикл длится 15 минут. Вы пробовали ее на 15 минут включить?
    В интернете пишут, что свечи нагреваются до 1000 градусов. По настоящему надо определить время за какое она нагревается, и % заполнения ШИМ для поддержания температуры градусов 500-600.
    Как резервный вариант розжига очень даже не плохо.
    Последний вариант - спиральный тэн, имеет очень хороший конструктив. Идеальный теплосъем. Так, что успех есть, и не плохой.
     
  15. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    ну сидите и ждите пока они что-то изобретут. Кто вам мешает? 7 лет ждем еще столько же предлагаете ?