1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл Валдай - 6

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091
    Адрес:
    Минск
    К сожалению, не единичный, бывают "на грани фола". Но, в то же время, переделка на автомобильную свечу не имеет смысла. Надо разбираться в условиях производителя. Искать, "где собака зарыта".
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.681
    Благодарности:
    7.091
    Адрес:
    Минск
    Кстати, уже как-то говорил. Возможно самое банальное - заниженное напряжение сети. Тем более, ТЭН, скорее всего, на 230В.
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    просто плотно сидит в отверстии
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    236 В
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    как может тяга влиять на розжиг при принудительном обдуве вентилятором?
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Для гарантированного присыпания свечи пеллетами увеличил время на их подачу до 44 сек, а то горка незначительная получалась. Мощность вентилятора сейчас 33% на розжиг.
     
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Утром розжиг с первой попытки. Пока меня решение радует.
     
  8. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Вообще изначально, когда у меня сгорел первый ТЭН за 3600 руб, я думал в сторону такого розжига. Т. е. сделать в горелку такую подложку из керамики и положить в канавку нихромовую спираль за 300 руб. Возможно я еще вернусь к этой конструкции позже.
     

    Вложения:

    • 111.PNG
  9. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Или вот еще вариант выжигателя банальный, но более надежный (ИМХО) чем стандартный ТЭН за 5000. Достаточно удлинить усы, чтобы петля вышла в зону розжига на 1см.
     

    Вложения:

    • 222.PNG
    Последнее редактирование: 06.12.22
  10. Chuvako
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Chuvako

    Участник

    Chuvako

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Господа, не встречался ли глюк?
    Котел Валдай 22ВС 2016 года.
    Стоит переход с пеллет на элеткро с 23 до 06
    Стоит недельный график в экономичном режиме, только по ночам в номинал с 00 до 06.
    Однако после перехода на электрокотел в 23 часа, котел продолжает работать в графике экономичном.
    Приходится отключать недельный график - электорокотел включается на номинал - ставлю снова галку и выставляю расписание - греет всю ночь до 06 утра и снова переходит в эконом режим.
    Вечером все повторяется снова, в 23 переход на электро и в 00 он не переходит в номинальный режим, а работает по экономе.
    Может в прошивке глюк какой?
     

    Вложения:

    • Недельный график Валдая.png
    • настройки котла.png
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    а термостат дает команду на нагрев? У вас же по воздуху регулируется?
     
  12. Chuvako
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Chuvako

    Участник

    Chuvako

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    @Chuvako, @Chuvako, @Chuvako,
    Регулируется по обратке... по идее электрокотел должен с 00 начать жарить на все (до 57), а пеллетник продолжает его включать по эконому
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    а как происходит регулировка ТЭНов электрокотла ?

    И вот тут вижу, что регулировка по датчику температуры стоит:
    444.PNG
     
  14. Chuvako
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Chuvako

    Участник

    Chuvako

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Дак это ожидание температуры обратки, в экономе она 23, а в номинале 57. Он ждет пока обратка упадет до 20 и разжигает котел, и тоже самое у электро - должен разгонять его с 00 часов до 57 и отключаться до 55... а он продолжает ночью включать его по эконом режиму, то есть 23-20
     
  15. motorv12
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6

    motorv12

    Участник

    motorv12

    Участник

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6
    Спасибо коллеги за участие :) Решил взять другую пеллету (из опилок, серую) и о чудо! Дыма почти нет, факел устойчивый даже на 30% мощности и менее, и золы две пригоршни за сутки работы. А с лузгой (точнее хрен пойми с чем) замучился выгребать золу... Ценник за кило конечно более чем в 2 раза выше, но у меня ощущение, что и расход меньше, так что понаблюдаю, есть шанс, что тоже на тоже выйдет примерно :)