1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл Валдай - 6

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.

  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992
    Адрес:
    МО
    Обычно это видно визуально. "Обгорелая тушка" кондёра выдаёт.
    На крайний случай, на плате рядом, есть такой же каскад. Незадействованный. Его можно использовать.
     
  2. janik78
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    43

    janik78

    Живу здесь

    janik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    43
    Конечно нажал. Иначе бы котёл сейчас не работал. Раньше так и было. Замкнул сейчас клеммы в обход датчика температуры, не помогло.
     
  3. janik78
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    43

    janik78

    Живу здесь

    janik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    43
    220 вряд ли. Сейчас же всё работает, а я кроме микроконтроллера ничего не менял больше. Да и все напряжения на платах сейчас соответствуют тому, что указано на блоках питания.
    Со стороны диода на оптроне напряжение замеряли, оно есть. Да и сам диод звонится как диод. Со стороны транзистора ничего не нашли. Будем искать.
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Фото платы не очень хорошего качества, но похоже там немного другая схема.
    Посмотрите, что происходит в точке А. При незамкнутых контактах там должно быть 5 вольт, при замкнутых 0 вольт. При незамкнутых контактах на S должно быть 5 (или 10) вольт, при замкнутых 0 вольт. Замерьте напряжение на R2. На одной стороне всегда должно быть 5 вольт.
    Получается, что когда контакты замыкаются на микроконтроллер подается низкий уровень.
    Если замкнуть между собой ножки, со стороны S, то микроконтроллер должен получить сигнал "замыкание контактов".
    1.JPG
     
  5. Konstantin940
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    242

    Konstantin940

    Живу здесь

    Konstantin940

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    242
    Они и мне так же писали :)
    По факту получилось, что 30.10 я оплатил, 20.11 уже получили...и это не колосник, а целый корпус горелки и запасной ТЭН. И тоже трещина, но в корпусе горелки. И там у клиента люди забивают на чистку самой горелки. 7 лет терпела такое отношение. Предлагал заварить тоже, но клиент захотел всё новенькое.
     
    Последнее редактирование: 01.01.25
  6. zeekula
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95

    zeekula

    Живу здесь

    zeekula

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Клин
    Добрый день, перестал выдвигаться поршень самоочистки - ни в ручном, ни в автоматическом режиме. В этом разделе похожих проблем не нашел, @Павел К сможете подсказать, куда смотреть? Без поршня жить можно, но розжиг не работает с первого раза, потому что после останова остается корж, а по такой погоде только старт-стоп.
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992
    Адрес:
    МО
    Проверить приходит ли на разъём привода питание. Если приходит, то виноват сам привод. Если нет, то или коммутация, или "электроника". Если пеллеты древесные, то без мехочистки вполне можно обойтись. Продувка штатным вентилятором с более частым интервалом (раза в два) чем с мехочисткой.
     
  8. zeekula
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95

    zeekula

    Живу здесь

    zeekula

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Клин
    спасибо, попробую
     
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Поршень работает от 24 вольт. Проверьте работоспособность блока питания на 24 вольта. При включении режима очистки должно щелкнуть реле.
    Снимок.JPG
     
  10. zeekula
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95

    zeekula

    Живу здесь

    zeekula

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Клин
  11. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    1.734

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Курганская область
    По моему мнению, логичнее сначала убедиться что эти 24В выходят с платы при включении реле...
     
  12. YesNo
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    YesNo

    Участник

    YesNo

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Добрый день, если кому то интересно, Валдай можно прописать в Home Assistant
    вот код для вставки в /configuration.yaml
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    name: "Котел"
    resource: http://192.168.1.57/status.xml
    json_attributes_path: "$.response"
    scan_interval: 30
    value_template: "Koтёл"
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val2" # текущая мощность
    - "val3" # расход пиллет
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
    в итоге можно полуить такую вот карту ну и "поработать" со значениями "обртака", "прямая". Фото странички котла.jpg
     
  13. YesNo
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    YesNo

    Участник

    YesNo

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Добрый день, если кому то интересно, Валдай можно прописать в Home Assistant
    вот код для вставки в /configuration.yaml
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    name: "Котел"
    resource: http://192.168.1.57/status.xml
    json_attributes_path: "$.response"
    scan_interval: 30
    value_template: "Koтёл"
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val2" # текущая мощность
    - "val3" # расход пиллет
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
    в итоге можно полуить такую вот карту ну и "поработать" со значениями "обртака", "прямая". Посмотреть вложение 9203225
     
  14. YesNo
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    YesNo

    Участник

    YesNo

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Добрый день, если кому то интересно, Валдай можно прописать в Home Assistant
    вот код для вставки в /configuration.yaml
    - platform: rest
    unique_id: Kotel
    name: "Котел"
    resource: http://192.168.1.57/status.xml
    json_attributes_path: "$.response"
    scan_interval: 30
    value_template: "Koтёл"
    json_attributes:
    - "val0" # прямая
    - "val1" # обратка
    - "val2" # текущая мощность
    - "val3" # расход пиллет
    - "val4" # пламя
    - "val1" # прямая
    - "val5" # режим
    в итоге можно полуить такую вот карту ну и "поработать" со значениями "обртака", "прямая".
     
  15. YesNo
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    YesNo

    Участник

    YesNo

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Прошу прощения, затроилось сообщение :(
     
  16. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Там еще можно максимальную мощность настроить. Статус котла, пуск/стоп.
     
  17. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.777
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Там еще можно максимальную мощность настроить. Статус котла, пуск/стоп. Интервал считывания в секунда?
     
  18. YesNo
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    YesNo

    Участник

    YesNo

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    интервал да, в секундах. раз в 30 сек.