    Увеличивайте лежак и ветки на 2 типоразмера, подводку к радиаторам - на 1
    Суммарную мощность радиаторов - считали? Навскидку, она будет не менее 30кВт. И это не "паспортная" мощность (которая в паспортах указана), а при фактическом тепловом напоре.
     
  2. DedTs
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    DedTs

    Участник

    DedTs

    Участник

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костомукша
    Т. е. лежак 50, ветки 40, подводка 25? Не гуманно по цене очень)

    Навскидку и считали, так как часть радиаторов это регистры, сваренные из труб с советских времен. Но если допустить что каждый радиатор это чугунный (их много в запасе) на 14 секций в среднем то примерно получается около 30кВт. (Котел 45 кВт)
     
  3. DedTs
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    DedTs

    Участник

    DedTs

    Участник

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костомукша
    Да, к сожалению, и не будет. Не тот бюджет чтоб обращаться к проектировщикам. И так на коленке собираем СО из того что есть)
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Опишите конструкцию наружных ограждений, проставьте размер помещений, место расположения здания,
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Так не "партизаньте", рассказывайте как есть, котёл 45 кВт, на каком топливе? что будет залито в систему, режим отопления?
    Имхо, если это ТТ, сильно проглядывает стальная ЕЦ система.
     
  6. DedTs
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    DedTs

    Участник

    DedTs

    Участник

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костомукша
    Здание 1 этажное. Стены наружные из бетонных блоков и кирпича. 1980 года постройки. Марка блоков неизвестна. Толщина стен наружных 50см. Без утепления. Перекрытие кровли - бетонные плиты, без утепления. Кровля наплавляемая. Высота потолков в помещениях "ГАРАЖ" - 4.2 метра в среднем. В помещениях "склад" и "офис" фальшпотолок армстронг без утепления, высота 2.9м.
    2021-09-28_12-14-16.png 2021-05-06 14-59-31.JPG 2021-05-06 15-09-33.JPG 2021-05-06 15-10-04.JPG
    Раньше была система ЦО, законсервировали в 2013 году здание и отрезали ее. По приборам учета потребление 21 Gkl - за февраль 2013 года на все здание. Если эти данные как-то помогут. (у нас речь идет о трети примерно)
    2021-09-28 10-49-52.JPG
    Находится в р. Карелия (север), г. Костомукша. (64я параллель).
    2021-09-28_11-56-06.png
    План с размерами:
    План части здания.png
     
    Последнее редактирование: 28.09.21
  7. DedTs
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    DedTs

    Участник

    DedTs

    Участник

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костомукша
    И не думал даже)
    Котел РЭКО 45кВт электрический. Теплоноситель - вода. Режим отопления: Круглосуточно и постоянно)
    В помещениях больший (2 гаража) и складских достаточно 15 градусов. В офисах (в нижней части плана) стандартно 22 гардуса. Будут присутствовать люди в весь день.
    План с размерами и подписанными помещениями
    План части здания.png
    P. S. ТТ котел планируется большой и на другую часть здания, но в будущем. Там пока нет нужды в отоплении. В этом сезоне у меня цель запустить хоть какое-то отопление до холодов в части здания.
    P. S. План из техпаспорта всего здания, если необходимо для понимания (у нас речь о правой части, выделено красным):
    План 1я очередь.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.09.21
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Для помещений 1 - 4, 9 - 13, при отделке подобной на фото,
    upload_2021-9-28_12-49-9.png
    предлагаю принять теплопотери 120 Вт на м². Для помещений 5 - 6, 14 и 18 - 140 Вт на м². Для помещений 7 и 8 - 170 Вт на м².
    По офисам нужно более конкретное описание ограждений.
    Для помещений с Твн - 15 °C советую принять мощность секции (МС-140-500) 100 Вт - 110 Вт (75/55/15).
    upload_2021-9-28_13-30-19.png
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    На втором фото (бокс внутри) стальные регистры со стальной обвязкой :super::super: для ТТ котла :super:. Не поленитесь посчитайте ТТ или котёл на отработке и 45 кВт котёл электрический, чисто экономику проекта. А на ночном тарифе (если он есть) могли бы включать дежурный режим.
    https://www.forumhouse.ru/threads/469431/
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/ это чисто в ознакомительном плане.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375892/ выбрать нужное.
     
    Последнее редактирование: 28.09.21
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Второй вариант без вопросов, грамотно смонтировать, при необходимости балансировочная арматура на контурах.
    Первый вариант = длинная "верёвка" не факт что хватит напора на общую длину.
     
  11. DedTs
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    DedTs

    Участник

    DedTs

    Участник

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костомукша
    @Next57, нет к сожалению времени и финансов "проектировать", настраивать и эксперементировать с ТТ котлом. Электрокотел был уже у нас, решили ставить его. СО с ТТ и комбинированными и + ТА уже в следующей очереди в следующем сезоне будем изобретать)
    @Сергей192, спасибо за информацию. По "офисам" и "СКЛАД" ограждающие конструкции: Стена снаружи во внутрь: бетонный блок 50 см, штукатурка сантиметра 2-3, фальшьшстена из ГКЛ по металлическому каркасу без утепления. Ну и в помещениях с названием ОФИС есть окна, 120х120см примерно. ПВХ, двухкамерные, профиль 70мм. Не отражены на плане просто, извините. То что на фото выше отделка, такая в помещениях "ГАРАЖ", где ворота шириной 4м высотой 3.6м.
    Я просто не совсем понимаю какой именно диаметр лежака при второй схеме нужно применить. И как связать теплопотери, тепловые нагрузки, напоры и т. д. с ду трубы. Чисто по практике, а приходилось собирать СО на ТТ и электрокотлах и полипропилене, я бы пускал на лежак 32мм, ветки 25, подключение радиаторов 20. Почему-то мне казалось что этого достаточно) Я не прав?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет, но решать Вам.
    Я Вам предложил определить примерный размер трубы сделав грубую прикидку по тепловой нагрузке.
    Если воспользоваться предложенной мной тепловой нагрузкой, например, для пом. 7 получится примерно 13 кВт. По формуле G=Q/4.2*(Tпод- Тобр) определяете грубо расход - 0,154 л/сек.
    По номограмме или таблице с каталога производителя труб находите примерный размер трубы, приняв удельные потери давления 150 Па, а скорость не более 0,6 м/сек. Получится примерно PPR 32х.
    И это только для пом. 7 без учёта КМС, а на плане ещё 11 помещений до пом. 7 и 6 после.
    Если ориентироваться на мощность котла, то начинать от котла нужно PPR 63х?
    Имхо. Целесообразно применить стальную трубу.
    Ну, т. к подобны складским помещениям, то можно принять 140 Вт на м²
     
  13. Артем_нск
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Артем_нск

    Новичок

    Артем_нск

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Помогите с выбором или посоветуйте, пожалуйста. Дом из кирпича, стены 60см, 3 этажа. 1 этаж изолированный гараж, вход в дом с отдельной лестницей со 2го этажа, 3 этаж мансардный. Площадь каждого этажа 40кв.м. Изначально в при покупке дома отопление было сделано только в гараже и стоял электрический котёл, так как живу в Сибири, а дом был приобретён уже осень, чтоб начать ремонт отопление делалось в краткие сроки и своими силами. В гараже установили 2х контурный котел Висман витопенд 100, в дом завели однотрубную систему 32 пропиленовой трубой, к радиатору уходит 25 с кранами и под радиаторами тоже проходная 25. На 3 этаже 4 радиатора, на 2м 5 и все это возвращается в гараж. В связи с экономией денег и времени все это было врезано в старую систему в гараже и электрический котёл с доп. насосом остались как резервные. Из-за гаража происходит большой перерасход газа. Хочу отделить гараж отдельным контуром и оставить электрический котёл резервным на всю систему. Вопрос первый куда лучше резервный котёл на обратку или на подачу включить. И второй как коллектор для этого использовать, купить готовый какой нибудь вальтек или самому спаять с кранам
     

    Вложения:

    • IMG_20211007_123450.jpg
    • IMG_20211007_123057.jpg
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Куда лучше не знаю, а если нужно разумно, то параллельно.
    К коллектору подключают трубы.
    Разумно.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Рисуйте.
    Рисуйте.
    Никак. Он не нужен.