Добрый день. ZONTовцы перестали поддерживать свое приложение и веб-интерфейс zont-online на iPad 2 (модель MS979RS/A) ? Приложение не подключается (пишет "подключение не возможно, проверьте подключение"), а через браузер тоже пишет "подключение" после успешной авторизации. На 3-й версии iPad все подключается.
Добрый день Подключено к смарт 2,0 на к-лайн адаптер е-бус и панель мл 732, проблема с панелью, показывает Т улицы с сервера и дает переключать режимы, нет показаний датчика комнаты и смены заданной температуры, Я раньше не сталкивался может они совместно не работают, без шины все нормально .
По всей видимости дело в завершении срока действия одного из корневых сертификатов шифрования (https://habr.com/ru/post/580092/), случившимся 30 сентября. Это проблема не только наша, многие сайты используют такие же сертификаты для https, как и мы. На очень старых устройствах, таких, как iPad 2 все они не открываются начиная с 1 октября. Ниже ссылка на инструкцию, где описан способ как можно попробовать обойти эту проблему https://docs.google.com/document/d/1QayDzwAWqQJxnNSyvSfCu-mCoI2oOFdgVB4Hq80n6II/edit?usp=sharing
Как ПЗА связано с ПИД-регулированием? Кто-то нибудь может толково пояснить работу этих механизмов? Может, где в инете это дозодчиво описано для Зонта? Наткнулся на статью, где подарузамевалось, что ПИД-рег.и ПЗА - вообще одно и тоже.
Они никак не связаны. ПЗА это изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры улицы. ПИД это изменение температуры теплоносителя в зависимости от скорости и направления изменения температуры воздуха помещения.
https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/rezhim-pid-regulirovanija ПИД, в целом, просто плавное изменение температуры. "Как получается ПИД-регулятор? Берём разницу между текущей температурой и нужной, умножаем на настраиваемый коэффициент, получаем мощность, которую надо выдать в данный момент. Это пропорциональная составляющая, она работает в момент появления рассогласования — то есть моментально откликается как на изменение уставки, так и на поведение объекта. Начал подогреваться? Мощность начинает спадать. Перегрелся? Выключилось, или даже дали сигнал охлаждения." ну а ПЗА и так понятно. собственно, вот объяснение работы ПИД от самого микролайн https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=250&module=files#h.a938r0es7c5d
доброго дня, поясняю, котел будерус логомах 072 24, zont smart 2.0. 1. пробовал почти все режимы, (псевдо, по цифр шине) есть датчик комнатный, делал по нему выставлял целевую температуру 26 чтоб было, и более менее было. Сейчас не поднимается выше 22 и ночью падает до 20, на котле все стоит по максимуму. 2. Пза тоже пробовал без датчика кривую ставил, не помогает, может я что то не так делаю, какую галочку не поставил, гистерезис? запрос на тепло...
@ahazer, там бы еще курсор установить в график, что бы циферки было видно. а так, фактическая температура плавает вокруг расчетной температуры отопления (хотя цвета очень похожи и может это не так, потому циферки и нужны), так и должно быть. возможно, нужно в кривой ПЗА поднять график повыше, что бы на эту температуру улицы расчетная стала выше. ну и поставьте отключать ПЗА при отклонении от целевой температуры, котел начнет догревать, но это все равно не нормально. в принципе вам нужно настроить отопление по "3.10 Цифровое управление по расчетной температуре теплоносителя в зависимости от уличной температуры (по алгоритму ПЗА) с контролем температуры воздуха в помещении" из доки, только датчик улицы у вас будет из интернета.
"В отоплении суть процесса регулирования с использованием ПИД-регулятора сводится к тому, что по разности температур воздуха в помещении: фактической и заданной режимом отопления (целевой), выдается запрос на увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на величину пропорциональную разности ее фактического и заданного значения. " конкретно как это понимает микролайн. в ссылке все есть.
При использовании цифровой шины ПИД регулятор вроде не отключить? И при включении ПЗА как они вместе работают?
а это вопрос к микролайну. но судя по наблюдениям, ПИД каким-то образом влияет на выбор температуры ТН при работе ПЗА. бо выбираемая температура ТН не всегда соответствует той которая должна быть выбрана по кривой ПЗА, хотя и отклонения не велики.
А есть ли такой режим (и как его найти если есть), когда реулирование происходит по обратке теплоносителя, поддерживая её на заданном (или плавно изменяемом от гемпературы за окном) уровне. В моём случае, темоголовки в помещениях бы отрабатывали потребности радиаторов/комнат в тепле, а описанный выше режим управления давал бы необходимое количество тепла.