РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Аналогичная история, писал тут чуть раньше, повторяется постоянно, только интервал между ошибками и устранением - несколько секунд. Думал, с кабелем связано, заменил на витую пару - не помогло
Еще наблюдение. Ранее, до этого сообщения, у меня во вкладке "отопление" - "способ терморегулирования" было выбрано "по воздуху". И в этом варианте котел работал каждые два часа по полчаса примерно, нагревал радиаторы весьма сильно и по графикам уровень модуляции был сначала 100%, постепенно падал до 50%. Сегодня, где-то с обеда, я выставил там же "по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя" и смотрю графики, в них видно, что котел начал работать примерно каждые полчаса и уровень модуляции горелки не поднимался выше 50%. Галка "не снимать запрос тепла" - не стоит. Галка "котел с проточным теплообменником" - тоже не стоит. Гистерезис на тепло 0.5, на ГВС - 5.0 Так и должно быть? Работает же.
Всем привет! Может быть подскажите в чем может быть причина такого поведения котла и ZONT - основное в графиках в скринах. Установлен новый котёл Federica Bugatti TECH 30 одноконтурный + бойлер косвенного нагрева, датчик от него проведён напрямую в котёл + ZONT smart 2.0 через опен терм к котлу. Котёл работал без сбоев больше месяца после первого запуска. Два дня назад поставили зонт. Элементарный режим - фиксированый градус отопления и фиксированный градус для ГВС. Первый день после установки зонта все работало как часы - поддерживает отопление, нагревает ГВС при упадке температуры. Во вторую ночь неожиданно котёл перестал греть ГВС, при этом пытается это сделать, упорно сжигая газ. Датчик температуры ГВС при этом не двигается. Посмотрели визуально - котёл пытается нагреть бойлер, но не качает воду через насос по звуку и трогая трубы Если отключаешь отопление целиком через зонт и просишь нагреть бойлер - все сразу же работает - насос в полном порядке. Будто проблема в том что его просит зонт. Полностью отключить зонт от котла пока не пытались, думаем может причина в настройках и не нужно все разбирать опять. буду очень благодарна за помощь!
Напомните, пожалуйста, какой котёл у Вас? Гистерезисы актуальны только для релейного управления. При управлении по шине они не учитываются. Подождите, когда бойлер нагреется и проверьте, работает ли отопление после этого цикла. Кстати, "заглючивает" не всегда с первого раза. Есть ещё наблюдение: если днём температура в комнате, где датчик, была выше уставки несколько часов (прогревалась солнцем, например), то при понижении температуры в помещении ниже уставки, отопление не включится и температура продолжит падать. У меня так зимой случилось... У меня помогает только "не снимать запрос тепла".
Я извиняюсь, чем ‘По воздуху’ - достигается целевая температура воздуха путем уменьшения/увеличения подачи теплоносителя (ТН) от Далее расчетная температура ТН регулируется путем уменьшения/увеличения подачи ТН. ‘По теплоносителю’
Делал так, и что то не растет, заказал датчик уличный. Циферки попробую, вопрос еще в том как настроить, 1. чтоб он понимал когда обратку ниже 40 градусов нужно греть, или 2. чтоб лямда была более прямее или грела дольше ни как на графике или такое не возможно. Заранее спасибо.
Лично проверял два раза, все отключил, зашёл настройки котла поднял до 82 в сервисном меню, потом поднял на экране температуру, подключил zont. Может что еще нужно поднять на максимум, Гвс не использую, стоит 35 или это значение тоже нужно поднять. Еще вопрос для знающих, в сервисном меню есть в l2 параметр там стоит 150, помню когда запускали после покупки было 200, но газовщик я так понял уменьшил. Это что за параметр Квт?
Vaillant turboTEC plus VU/ 5-5, 36 кВт. Как ни странно, но у меня работает. Почему, не могу сказать. Сейчас работает. С вчерашнего обеда котел нагревает ГВС ориентировочно каждый час и отопление почти каждые десять-двадцать-тридцать минут. Галки нигде не стоят.
У Вас сейчас ПИД_регулирование установлено? Может, микролайн Вам какую-то тестовую прошивку влил? Или ПО в котлах отличается... У меня с этими настройками после нагрева бойлера отопление не включается... Гистерезисы не должны работать в случае с цифровой шиной, может опять какой-то косяк ПО? У меня они точно не работают.
Хочется уточнить один момент, чтобы не блуждать в трёх соснах. Я правильно понимаю, что ПИД - это плавная подстройка мощности/модуляции котла для достяжения целевой температуры (воздуха или обратки), что возможно при управлении через цифровую шину. А псевдо релейный или релейный режим это просто режим включить/выключить для достяжения целевой температуры с учётом гистерезиса. Причем, включить на всю катушку (с учётом, конечно, всех выставленных ограничительных параметров). Иначе говоря, Zont управлячет котлом либо в ПИД режиме, либо в (псевдо) релейном и другого не дано. Так?
Только не мощности, а заданной температуры теплоносителя. Нет такого параметра в шине как мощность котла. Мощность котел регулирует сам, на основе данных о заданной температуре теплоносителя, и метод регулировки выбирает тоже сам: модуляцией или отключением. да, заданная температура теплоносителя в этом режиме не регулируется, а задается максимальной (необязательно максимально разрешенной, можно и 60С, главное что, когда холодно будет, этой температуры хватило, что бы достичь заданную температуру воздуха)
Конфигурация на данный момент "Цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху. ГВС. Управление по температуре воздуха в помещении с регулировкой теплоносителя. Версия: 1.3", во владке отопление - "по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя" Прошивка 189, до нее сам обновлял. Графики я скинул, по ним видно, что ГВС греет и отопление. Пока всё устраивает...ну вроде бы Продолжаю наблюдать.