РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Непостоянная работа, он сам выбирает режим работы, а выбирает примерно включение каждые 3-5минут для подогрева... 3года так работал и потом я решил выпендриться с этим зонтом...
Ранее писали, что если отменить регулирование по воздуху, то регулирование автоматом пойдёт по теплоносителю... Скажите температуру теплоносителя в этом режиме задаёт котёл или зонт?
И ещё вопрос могу ли я настройками в Зонте убить Со или котёл? Может ли быть перегрев? Или в котле защиты все рабочие и не зависят от зонта?
Убрал все датчики и заданная температура стала 23градуса, хотя в настройках минимальная заданная 55градусов... Изменил с 55гражуслв на 50гралуслв в надежде, что и заданная изменится, по факту ничего не поменялось...
Если котел в подвале, а Зонт на 1 этаже, то между ними есть кабель? еще один протянуть нельзя? Зонт это термостат, чтобы контролировать какую-то температуру ему нужна информация о этой температуре = нужен датчик. Если рядом с Зонтом есть труба отопления, то можно датчик прикрутить к ней. К гидрострелке/котлу, конечно получше будет, но и просто в любом месте системы отопления может оказаться приемлемо.
Только нужно учитывать, что подача на теплый пол идет через смесительный узел. Как вариант - смотреть температуру на магистрали от гидрострелки до смесителя ТП.
Неверно 6аписал, конечно мерить буду подачу ДО термосмесительного узла, там насос же стоит, вот на насос и возьму температуру подачи... Датчик заказал, в субботу придёт и повешу, я могу его подключить напрямую к контактам зонта, как сейчас подключен датчик воздуха или надо городить витую пару и к ней цеплять оба датчика?
Можно напрямую к контактам Зонта. Шлейф нужно делать, если линии получаются длинные (> 10 м). Короткие ветки работают нормально и при подключении "звездой".
Добрый день, что-то запутался как настроить, есть связка котел Vaillant turbo Tec, бак косвенного нагрева + zont h-1V (ebus) и датчик температуры внутр. воздуха. Изначально настройки были по температуре датчика, плюс включен псевдорежим + ПЗА, но при этом батареи включаются, нагревают, отключаются, ТП вообще не включается. В настройках датчик воздуха поставил "не назначено", датчик "теплоноситель" (который видимо по шине от котла данные передает) включил (и почему-то в приложении он показывает температуру датчика воздуха?). Псевдорежим включен и ПЗА тоже. Теперь батареи жарят, ТП пол тоже работает, но не могу понять, когда котел отключится? По какому параметру у него предел? или он и будет теперь так молотить, а температуру в помещениях на батареях регулировать термоголовками, ТП регулировать соответственно тоже термоголовкой на гребенке?
Вот и у меня так, как бы это исправить... Надеюсь датчик ТН поможет иначе выкину нахер этот зонт... Поеты и не более, коряво это все и нафиг ненужное... Экономии какой-то значимой от этого зонта точно нет, а судя по количеству сообщений в 7темах прибор явно проблемный...
Что за котел, что так работает? Если температура ТН не занижена или нет теплосъема, то котел должен пыхтеть без тактования. И вообще, ваш Н1 без цифровой шины может управлять отоплением только в релейном режиме, те вкл/выкл по значению одного из датчиков температуры. Прикрутите датчик к выходящей трубе котла и включите режим ПЗА - должно плавнее работать
У меня с Н1 никакой проблемы не было, просто работал и работает сейчас уже на тестовом стенде. Правда я греюсь не газом, а электричеством. А мониторинг следит не только за температурами в системе отопления, но и за давлением в СО и в водоснабжении..
Не увидел Ваши скрины настроек. Теперь боле-менее понятна ваша конфигурация. Минимальная температура ТН не может быть 50 гр. Этим Вы даете команду котлу работать постоянно, а хотите управлять по датчику воздуха. А котел должен когда-то и стоять. Ставьте мин 10 гр от замерзания. Датчик на трубу вам не нужен, тк у вас есть адаптер цифровой шины. Лучше выбросите его за окно и включите ПЗА. Целевая температура для режима ПЗА 20 гр