    Разобрался. H1 не поддерживается. хотя отличаетя от H1V только корпусом. ну индусы)
     
  2. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    479

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Московская область
    @San_Sanych_78, заходил я на сайт SimPal и ознакомился, тут ты прав и всё понятно, и да, для снятия температуры подходит, но как и говорил про аппетит и перспективу, а именно управлять котлом, на данный момент у меня их два (ТТ и электрический протерм) соответственно наверняка можно подключить и электрический, и так же дистанционно управлять, ну и естественно когда подключу газовый котёл - чтоб можно было и им управлять, а Н1 привёл в качестве того что мне предложили в зонте, а я в принципе только стал касаться темы "умного дома" и для меня всё ново .. ты бы что порекомендовал ?
     
  3. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Н-1 управляет одной зоной. Если два котла то нужно смотреть на смарт 2 и старше
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.896
    Благодарности:
    6.140
    Адрес:
    Москва
    Поддерживается. У меня залетели нормально и h1, и h1v и h2.
    Разработчиков знаю, ни одного индуса не наблюдается.
     
  5. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    H-1 поддерживается, но полуофициально. В официальном списке есть только H-1V просто потому, что из «классических» моделей мы только на получали пока сертификат от Яндекса. По факту Н-1 и Н-2 тоже должны работать.

    Скажите, пожалуйста, ваш логин на зонте, проверим в чём дело.
     
  6. San_Sanych_78
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    96

    San_Sanych_78

    Живу здесь

    San_Sanych_78

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    СПб
    В таком случае, как выше тебе сказали, подойдет Смарт 2.0, вся 1000, 2000 серия и Climatic - так называемые "контроллеры".
    Разницу смотри тут https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty в окне "Таблица сравнения моделей".
    H-1 и все прочее в линейке "термостат", управляет лишь одним котлом.
    Вот еще шпаргалка от ZONT: https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=167
     
    Последнее редактирование: 16.12.20
  7. EvgenyPetrakov
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    83

    EvgenyPetrakov

    Живу здесь

    EvgenyPetrakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Барнаул
    H-2 работает
     
  8. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    ZONT-Irkutsk
    Создавал заявку в техподдержку - отписались что H1 не поддерживается
     
    Последнее редактирование: 16.12.20
  9. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Вождь_Команчей,
    Дело оказалось вот в чём:
    upload_2020-12-16_14-31-35.png

    Это границы, в которых разрешено крутить целевую температуру на вкладке Отопление кнопками –/+. Эти же границы мы выдаём Алисе как предельные температуры для регулировки. А она оказалась капризной, и если между макс и мин меньше двух градусов, то отбрасывает лапки и игнорирует такое устройство.

    Вообще говоря, такая настройка (5, 5) действительно не имеет смысла. Вы не сможете при таких числах регулировать целевую напрямую, только сменой режимов. А Алису менять режимы мы ещё не научили.

    Вы можете убрать эти числа (оставить поля пустыми), или поставить их на какие-то более логичные значения, после чего в настройках устройств в Алисе нажать + → ZONT → Обновить список устройств, и термостат появится.

    А за техподдержку прошу прощения, они ещё не привыкли к вопросам про Алису, научим.
     
  10. trifandy
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    215

    trifandy

    Живу здесь

    trifandy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Вологда
    У меня H1B к Алисе подключился, хотя в списке его нет.
     
  11. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    Ух мудро. Спасибо, что разобрались! а настройкой это я и не пользовался - надобавлял кучу режимов
     
  12. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    Но конечно эту тётку еще допиливать и допиливать)
    По команде "убавь температуру" уронила уставку с 23 на 18)
    Да и по команде "какая сейчас температура в доме" логичнее сообщать не целевую, а действительную
     
  13. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Вождь_Команчей, к сожалению, дельту мы регулировать не можем, её Алиса выбирает сама, и выбирает довольно глупо. Может быть мы можем её обмануть и по пришествии от неё команды «убавь на 5» убавлять на 1. Но пока не проверяли, не вызовет ли это у неё диссонанса. Команды с абсолютным значением «выстави 23°» должно быть всё ок.

    Фактические температуры есть в планах добавить, пока ещё не.
     
  14. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    Да, это я уже проверил, корректно
     
  15. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    можем на моем аккаунте потренироваться)
     