Прошу помочь с выбором автоматики. Дом 50 кв. м.(пока), Протерм Пантера 24 кВт, пока только чугуниевые радиаторы СССР на гребёнке (с возможностью установки термоголовок). В будущем хочу ТП как основное, а РО в помощь на морозы и быстрый прогрев, и по-комнатное регулирование (термоголовками на гребёнке). Дом в городе, живём постоянно, акромя работы (кошки дом стерегут). Вариант 1: ZONT H2000+, Climatic - идеально, но очень дорого, избыточно в данный момент, и вряд ли надёжно, при таких наворотах, зависимость от внешнего сервера Вариант 2: ZONT Smart + Адаптер E-BUS + Панель МЛ-732 ~ 15 000 руб, как раз лимит бюджета, актуально для текущей СО, оптимально для знакомства с автоматикой ZONT, но не расширяемая, зависимость от внешнего сервера Вариант 3: Thermolink P - родная автоматика E-BUS, без удалёнки, с минимумом настроек, не расширяемая, но надёжная. Вариант 4: Любой программируемый термостат с сухим контактом вкл/выкл, можно с удалёнкой, простая по-комнатка с запараллеленными термостатами каждой комнаты на плату котла вместо перемычки, расширяемая с докупкой блока управления и переключения термостатов с платы на термоклапана гребёнки (типа Watts-а). Примечание. Буржуи удалёнку завязывают на свои сервера, а есть хоть одна автоматика с сервером встроенным в контроллер, как у меня видеонаблюдение Macroscop на моём ПК, по внешнему IP захожу и смотрю, без помощи сторонних серверов. У Вайланта, Будеруса, Виссмана удалёнка как дополнение (основные настройки в контроллерах, стоящих дома), а у ZONTа как основное - сдохнет фирма, сервер, интернет и каюк, котёл работает с последними настройками, панель лишь убогая копия настроек в вэб-сервисе.
Доброго всем. Есть котёл Вайланд турботек 24 кват. Купить зонт н1 V. Сегодня прочитал что есть в продаже зонт Н1 V ebus. Именно под вайланд. Сижу и думаю сдавать, менять? В чем разница между ними. Понимаю что последний управляется по шине. Но что из комфорта или функция я потеряю или приобрету ?
Добрый день, спецы помогите понять логику зонта 1000. В работе два контура Котловой и ТП. Котловой по ebus, ТП трехходовик. В веб включен ПЗА№7, в конфигураторе ПЗА у контура ТП отключен. Режим для котлового включен, для ТП регулирование по умолчанию, В конфигураторе в настройке контура ТП по датчику теплоносителя, для котла все по цифре и ПИД. Какая в данном случае логи работы запроса тепла и ПЗА при настройке для котлового контура включен и какая для "не задано"? И еще вопрос по графику. Есть график работы контура не пойму откуда "дырки " в работе контуров 1 и 2?
Режим ПЗА рассчитан для целевой температуры 20 гр. Исходя из заданной кривой ПЗА Зонт вычисляет требуемую температуру теплоносителя. Если в контуре, который управляется по ПЗА поставить целевую температуру, отличную от 20 гр, то кривая смещается. Для режима котлового контура "включен" котел ждет запроса тепла от регулируемых контуров. Если в регулируемых контурах запрос тепла не задан, то котловой контур будет молчать, не зависимо какая кривая ПЗА задана. Для режима "не задано" или "регулирование по умолчанию" температура котлового контура в 20 гр соответствует выбранной кривой ПЗА. Если надо погорячее, то можно либо выбрать более высокую кривую ПЗА, либо просто поставить температуру котлового контура на 3-5 гр повыше.
Спасибо за развернутый ответ. Как ведет себя котловой контур с ПЗА при запросе от контура потребления без ПЗА? Просто транслирует запрос as is по ebus в котел или внесет поправку относительно своего контура и ПЗА? А по скрину нет мыслей, поясню что в нем смущает, контур ТП инициирует запрос на тепло у котлового это видно по графику работы контура ТП, в тоже время видно что Ттн в контуре ТП поползла вверх, но в тоже время модуляция горелки =0 и информация от котла о начале работы режима отопления нет, модуляция через ~2,5мин а режим в котле через 4 минуты. Тоже самое в конечной фазе, контур по судя по графику работать перестал, модуляция ползет вниз еже где то 2,5 мин а режим отопления в котле выключился через 3,5 минуты.
При запросе тепла кривая ПЗА ограничивает требуемую температуру теплоносителя, если не указан параметр (запрет работы ПЗА при разнице температур). Это сделано для быстрого выхода на разогрев. По графику не понятно. Надо смотреть несколько фаз вкл/выкл и расчетную температуру теплоносителя. Я в Вашем случае вообще не понимаю зачем вам ПЗА, если у Вас всего один контур ТП, который установлен на 25 гр. и от температуры наружного воздуха этот параметр не зависит. И поставьте гистерезис во всех контурах 0,5 - будет более плавное изменение температуры
Сейчас дом работает на антизаморозке и греет днем ТП по расписанию недельному а ночью на 1 час еще добавляю контур радиаторов и вот он с ПЗА. По графикам - добил еще. Они все достаточно одинаковые. График с 5 до 6 утра с контуром радиаторов.
Вопрос общего плана. Температурный датчик. Подключаем непосредственно к контроллеру - работает Подключаем с через кабель метров 30 длиной. Датчик видится, но вместо температуры пишет Недоступен В чем причина? Через какой кабель правильно подключать?
А какой кабель и какой Зонт? У меня датчик виден на 15 м ветке просто ввг-нг 3x1.5 и порядка 20 м utp. Вообще рекомендуют витую пару использовать.