РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если в подаче контура РО требуется 60, то и котел будет выдавать 60, независимо от запроса низкотемпературных контуров. На ТП надо ставить смесительную группу с сервоприводом и отдельный датчик Ттн...
Можно на теплый пол поставить механический НСУ с термоголовкой, а на 2-й этаж вывести датчик температуры настроить по нему ПИД.
НСУ теплого пола будет держать фиксированной температуру его обратки. При похолодании на улице смесительный узел будет чаще открываться, запуская в ТП больше тепла. Главное, чтобы температура основного контура была выше ТП. Учитывайте, что ТП - очень инертная система, медленно реагирующая на изменения в температуры подачи.
а как регулировать температуру теплоносителя в теплом полу? чтобы сьем тепла с квадрата был разные при разное температуре. у нас в регионе может быть ночью 35, а днем 10градусов. И если будет всегда температура теплоносителя одинаковая, при потеплении будет же жарковато. сейчас просто грею дом на теплых полах и сам вручную на котле просто температуру подачи регулирую до комфортной
Если выходит солнышко и начинает греть пол, то температура пола повышается, за ней и t обратки -> НСУ уменьшает подмес теплоносителя
@EvgenyPetrakov, есть ли смысл тогда к зонту теплый пол подключать через сервопривод? в идеале подключить к зонту и сделать работу не по обратке а по температуре воздуха в комнате
@Prono0b, ИМХО, регулировать сервоприводом смысла нет, поэкономьте выходы на зонте их и так не много. По части регулирования ТП по t воздуха в помещении лучше обратиться к более опытным коллегам в этой теме
Как раз к зонту они и подключаются... датчик Ттн ВТП должен быть не от сервопривода, датчик нужен штатный, от зонта.