Ну т. е. если комнатные термостаты все выключены или на минимуме (по сути контура отрезаны), а на Зонт выставлено поддерживать 23 градуса, то как это системой будет восприниматься? Котёл будет жарить на максимум, без шансов на выигрыш
Приветствую, подскажите плз кто в курсе ... 1. ZONT H-1 Navien к котлу подключается в разрыв выносной панели ? или это не цифровая шина, ее надо внутри котла искать ? данные котла ZONT видит ... 2. аналоговый датчик в режиме "внешний термостат" каким образом работает ? что должно появиться на "входе 1" чтобы ZONT получил команду "топи давай" ? заранее спасибо)
Приобрел два датчика DS18B20, зонт не видит их в упор, подключал по очереди напрямую к зонту на место штатного. Может напряжения на блоке питания не хватает?
Подскажите, кто в курсе по работе ПЗА в Зонте H 1. При ПИД управлении по теплоносителю и гистерезисе +-0,1 гр. С фактический гистерезис по теплоносителю получается +0,1 гр. С по превышению температуры ТН от заданной, и -2,0 гр. С по понижению температуры ТН от заданной. Это норма или как-то неправильно работает у меня ЗОНТ? Датчик температуры ТН установлен на обратке из теплого пола. Также есть датчик по воздуху. По работе этого датчика вопросов нет.
Сегодня ночью, zont при управлении по ЦШ выдал авария котла е00. Котел при это работает, но управлять через приложение невозможно. перезагрузка котла ничего не дала, отключил питание на адаптер Е-BUS и воновь включил, опять все пришло в норму, но через минуту опять все повторилось, техподдержка не отвечает. Подскажите в чем может быть? Может ли это быть связно что на блоке питания напряжение было 11,9В
Спасибо, Вы думаете что потеря связи была связана с недостаточным напряжением или может быть другая причина?
Была информация, что модулю нужно напряжение 16 вольт, была даже схема перепайки блока для коррекции этого.
Так и не смог разобраться в чем дело, при подключении адаптера E-BUS и управлении по ЦШ, вначале работал несколько дней потом ошибка котла, причем котел продожает работать, перезагрузка ничего не дает. Вчера снова подключил адаптер, работал несколько часов и снова ошибка. Техподдержка не отвечает. Может кто сталкивался с этой проблемой? Может проблема кроется в самой плате котла?
Давно стоял в доме Zont Connect, но мерил только температуру. Вчера сподобиться включить управление котлом по OpenTherm Baxi Luna Comfort 3 1/240i (одноконтурный атмосферник). Вроде бы всё работает, но вижу странное ограничение нагрева теплоносителя (53 градуса - выше не хочет). Где-то в котле ограничение? Может CH SL ? (уехал посмотреть параметры не могу). И сопутствующий вопрос, если уж что-то в котле не дает температуре теплоносителя разогреться выше 53 градусов, то почему Zont показывает модуляцию горелки в 99% процентов - судя по графикам слева и справа - температура теплоносителя в 53 градуса достигается гораздо меньшей модуляцией. Значит ли это, что на самом деле, реальная модуляция в котле меньше, но Zont рисует, что ему хочется. Откуда вообще берется значение модуляции на графиках - это то что Zont хочет, или что Baxi реально имеет и показывает? А какой шаг модуляции в котле вообще? Значки на его панели показывают лишь 4 градации - это упрощение значков или как? Modul=01 F10=1 Как я включал управление котлом по OpenTherm - тут.