    Господа, с учетом Ваших комментариев, внес корректировки в проект септика.
    Увеличил расстояние между Септиком и ФК до 1,5 (два уже не очень помещается), переливную трубу сделал диаметром 160мм и вывел ее до середины ФК. Обсыпал щебнем ФК и заложил отверстия. Сверху утеплил двумя слоями ЭППС, внутрь люка придумаю какую-нибудь пробку из ЭППС.

    Просьба прокомментировать, все ли правильно? Схемы прилагаю
    Так же я решил копать одну яму, а не две отдельно, чтобы при засыпке был однородный грунт (песок) вокруг колец.
     

    Вложения:

    • 123.jpg
    • 123 — копия.jpg
  2. Avdeevnick
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Барнаул
    И еще вопрос, как правильно вводится канализационная труба в бетонное кольцо? Ставится гильза какая-то или просто запенивается равномерно ?
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141
    Адрес:
    Москва
    Замечания:
    1. Входящий тройник септика желательно разместить под люком для удобства обслуживания.
    2. Выходящий тройник септика желательно разместить под прочисткой (с выходом над поверхностью земли), которую надо организовать в перекрытии/крышке колодца.
    3. Все тройники септика должны быть погружены в сток на 15-30 см. На глаз у Вас как то не так.
    4. Труба из септика в ФК может быть диаметром 110 мм. Ведь у Вас нет переливной трубы между камерами септика.
    5. Толщина основания под ФК долно быть не менее 20 см, а при глинистых грунтах и больше (до 50 см).
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141
    Адрес:
    Москва
    Гильзу ставить не обязательно как и использовать специальные проходки стенок колодца.
    Можно просто замонолитить цементным раствором.

    Пенить - категорически нет.
     
  5. Avdeevnick
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Барнаул
    1. Ранее мне советовали чтобы этот тройник был ближе к стенке септика (чтобы было макс. расстояние от входа в септик и выхода на ФК) Тогда чем то придется пренебречь)
    2. А для чего выход трубы в Септике? Для вентиляции трубы в ФК не хватит?
    3. Все тройники должны быть погружены в сток? Это как, не совсем понял этот момент.
    4. Хорошо сделаю 110, хотя не поля что такое переливная труба
    5. У меня 10 чтобы соблюсти одинаковые уровни септиков до верха, однако на этой глубине у меня песок, по этому думаю 10см хватит, с учетом того, что по вашей рекомендации сделаю много отверстий сбоку ФК.

    6. Можете еще объяснить физику работы Септика. Если септик наполнился стоками до переливной трубы в ФК, значит последующие стоки будут переполнять Септик и стоки всегда будут переливаться из Септика в ФК. Это означает что уровень стоков в ФК практически всегда будет на уровне переливной трубы. Если это так - то тогда в какой момент вызывать ассенизатор?)
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Я бы рекомендовал разместить раструб тройника под люком/прочисткой.

    Не совсем понял о какой трубе Вы спрашиваете.
    Возможно это про трубу прочистки располагаемой над выходящим патрубком септика.
    Очевидно, что прочистка нужна не для вентиляции, а для возможной прочистки тройника сверху.

    Септик это проточный отстойник уровень стоков в котором постоянен и находится на отметке лотка выходящего из септика патрубка.
    Вот под этот уровень на 15-30 см и надо погрузить нижний патрубок тройника.

    Принято.

    В Вашем однокамерном септике нет переливов между камерами/колодцами, поскольку камера одна, а в Вашем случае это один колодец.

    Второй колодец это Фильтрующий Колодец ФК он не является септиком.

    Понял.
    Частично одобряю. :)

    Всё правильно пишите.
    Септик это проточный отстойник с постоянным уровнем стоков.

    Здесь у Вас глубокое не понимание работы септика.

    Септик никогда не надо откачивать полностью.

    Откачивают только отстой сточных вод со дна септика и убирают плавающую корку.
    Все стоки откачивать не надо.

    Обычно отстой сточных вод откачивают из септика не чаще одного раза в год (при постоянном проживании) при этом желательно оставлять 15-20% отстоя в септике, что бы не нарушились биологические процессы.

    Вот как про это написана в Стандарте.

    "Г. 12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15 − 20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
    П р и м е ч а н и я:
    1 Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
    2 Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в Г. 11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается.
    Г. 13 Перед удалением осадка сточных вод септик выключают из работы, извлекают верхнюю корку с помощью вил или сетчатых черпаков и откачивают осадок сточных вод из-под уровня сточных вод ассенизационной машиной или диафрагменным насосом
    ."
     
  7. Avdeevnick
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Avdeevnick

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Барнаул
    Ladomir спасибо! Стало намного понятнее.
    Итак, на схеме поправил:
    - сдвинул первый тройник тройник ближе к крышке колодца, для прочистки
    - оба тройника погрузил на 300 мм от уровня стоков

    А вот эту рекомендацию я все-таки не понял.
     

    Вложения:

    • 123.jpg
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.807
    Благодарности:
    12.141
    Адрес:
    Москва
    И сооружение стало более правильным и эффективным.

    Кое-что подправил на Вашем рисунке.
     

    Вложения:

    • На Форум 07.02.2024.jpg
  9. КириллШ
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    КириллШ

    Новичок

    КириллШ

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите о надёжности такого соединения для слива с унитаза. Слишком ли колхозно вышло? Какие проблемы могут вылезти позднее?
     

    Вложения:

    • photo_2024-02-07_16-57-36.jpg
    • photo_2024-02-07_16-57-39.jpg
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106
    Адрес:
    Калуга
    В чем видятся проблемы ?
     
  11. КириллШ
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    КириллШ

    Новичок

    КириллШ

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я полный 0 в вопросах канализации, спрашиваю, чтоб помогли найти проблемы, если они есть. Не будет ли застревать на 90 градусном, нормальный ли уклон (говорили мне, не должно оно на американских горках кататься)? Если это адекватный способ, прошу подтвердить)
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106
    Адрес:
    Калуга
    Если соединяется как на фото - унитаз слева, стояк/лежак справа, до последний угол 90 град с отводом 50 вверх надо заменить на 2 по 45, например.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.639
    Благодарности:
    17.763

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.639
    Благодарности:
    17.763
    Адрес:
    Москва
    В канализации угол 90 допускается только при переходе с горизонтального участка в вертикальный. Т. е. когда одна ветка подключается к стояку. В горизонтальной плоскости применять углы 90 нельзя. Их заменяют на 2 по 45 или 3 по 30.
    Либо углом Остендорф арт. 228088
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.883
    Благодарности:
    27.106
    Адрес:
    Калуга
    лежак переходит в стояк - по направлению движения.
     
  15. КириллШ
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    КириллШ

    Новичок

    КириллШ

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, там где отвод вверх на 90 градусной, планирую подключить слив с кухни, допускается объединять их?

    З. Ы. Нашёл вот такой угол, пойдёт на замену проблемному 90градусному?
     

    Вложения:

    • 2ed7f516a45d73af6a065a3a684d9ccb.jpg