1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
     
    Последнее редактирование: 05.01.21
  2. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Так и проблема в том, что при 65 котёл выключается! Больше температуру обратки не даёт поднять. Если бы залезть в настройки, либо обмануть систему, то температура обратки была бы выше и не было бы проблем.
    В РБ проверяю давление 3-4 раза в год. Есть в котле и дополнительный в системе.
    Не знаю почему, но фильтр грязный. Только что удалял сам фильтр и на дне колбы было с горсть шлама. Месяц. Шлам прилип в магнитам.
    Коллектор на 40, разводка на 25, к батареям по 20. К ГС подходит 3/4".

    "Опытный монтажник" делал это лет 6 назад. Даже контактов не осталось. Суровая зима случилась сейчас, до этого проблем не было.
     
  3. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Но если бы разница была не 15, а 5, то и общая температура в системе была бы выше? Так?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - это нормально, наступила климатическая холодная пятидневка. Система должна отвечать этому.
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да отстаньте Вы от 65!
    У котла датчик только на подаче.
    Смотрите, я чуть выше написал-попробуйте
    Я объясню, почему Вы пристали к 65.
    После отключения котла по температуре у него в мозгах программа, как правило 3 мин для постциркуляции. И потом котел включаетс. За это виемя ессно остывает до 65 град...
    Изходя из Вашей информации мы предположили, что сопротивление в СО не дает возможность повысить теплоотдачу...
    Хотя Дмитрий предложил другой вариант, что дело в котле...
    Не уверен.
    Давайте наверное фотки СО для полной картины...
     
  6. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Попробуйте всё же отключить пару насосов. Если в оставшихся температура вырастет, похоже, никуда не деться - придётся ставить на обратки балансировочные краны. Временно, для пробы, обратки можно и шариками прижать.
     
  7. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Фильтр меняю самостоятельно. Особых навыков это не требует. В ГВС сейчас 56-57 градусов.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да
     
  9. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Блин, вы меня путаете. Есть ответы, что циркуляция в СО чрезмерна и обратку в гидрострелке засасывает обратно. Но тогда эту же обратку берёт и котёл. Если обратка холодная, то котёл не будет выключаться и нагреет систему.
    У котла теперь нет никакого фильтра. Дышит спокойно. Трасса до ГС метр.
     
  10. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Присоединительные размеры 3/4. Трубы до ГС 32.
    На СО трубы полипропилен с армированием.
    Магистральный фильтр тоже на 3/4.
    На ГС есть кран сброса шлама. Пользуюсь.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А вот для этого и нужны расчеты по насосам...
    По правде говоря в Вашем положении ГС может была бы и не нужна, просто коллекторная разводка, или хотя бы ГС после бойлера...
     
  12. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Да не могу я замерить точно! Нет приборов! Я всё читаю, всё принимаю к сведению, но пока не в силах.
    Пирометр имеет диапазон от -50 до 1150. Погрешность капец.
     
  13. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Основная масса котлов именно двухконтурные. Этот котёл мне порекомендовала газовая организация, которая и выполняла пуско-наладку.

    Хочу знать как изменить настройку котла в части гистерезиса, чтобы применять это в сильные морозы. При потеплении возвращать обратно.
     
  14. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    1. Нет. Фото было сделано давно. Когда отвечал был далеко от котельной. Грязевик был в котле.
    2. Делаю.
    3. 60*80*350.
    4. Изначально планировалось без ГС. Котёл не вывез разбора, не хватало скорости потока по всем контурам, крайние батареи были очень холодные. Пришлось додумывать и доделывать СО.
    5. Котёл 32, гребенка 40.
    6. 25
    7. Хрень какая-то. Возможно, воронка для залива теплоносителя в систему перед первым пуском.
    8. ГВС подключено отводом слева. Его не видно.
     
  15. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    тактует