1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Говорите котел тактует и сильный перепад на обратке?
    Так верните фильтр обратно.
    У вас большое гидросопротивление в контуре котла - проток воды в этом контуре слабый, котел нагревает очень маленький объём теплоносителя и отдаёт его в ГС. На разборе горячего теплоносителя его тупо не хватает, а у котла нет датчика на обратке - он измеряет по подаче. Происходит быстрый перегрев теплоносителя на подаче, вот он и отключается раньше положенного.

    Оттуда и холодная обратка на контурах.
    Объёма нагретого теплоносителя на подаче - меньше, чем нужно для полного «оборота» теплоносителя в каждом контуре.
     
    Последнее редактирование: 04.01.21
  2. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Да можно и на ГВС, вон у меня валяются в гараже несколько штук и на ХВС и на ГВС, но есть нюанс - на ХВС/ГВС подача с насосной станции с давлением выше и трубами в внутренним сечением меньше, а для циркуляционного насоса котла такое изменение в закрытом контуре критичное.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402
    Адрес:
    Калуга
    :close: вопросов больше не имею
    разум не обнаружен
     
  4. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Не напрягайся. Ты ещё за понимание потоков в ГС не отчитался. Давай заодно и за это:
    По этим твоим прикидкам, у @anathema при -40 на улице должен быть дубак конкретный в доме...а у него вишь, +21. И котёл всего в половину пашет...:aga:
     
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Вашу совместную энергию на споры, лучше бы в правильное русло - помочь человеку не замерзнуть :hello::)]
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402
    Адрес:
    Калуга
    перед тобой что ли ?
    а ты кто ?
    действительно смешно.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402
    Адрес:
    Калуга
    да я выше написал - что к чему
    человек отреагировал
    больше ничего и не спрашивал
     
  8. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Перед форумом. А то советы всем даёшь, а с ГС не разобрался. Непорядок.
    Да, смешно. Как ты считал-то, что так промазал по теплопотерям?
    Ну пожара-то нет, +21 всё ж не +15. Фильтр уберёт - будет больше ясности. А так - похоже, радиаторы маловаты, или впритык.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402
    Адрес:
    Калуга
    ты давно себя представителем форума назначил ? или кто-то тебя уполномочил ?
    я считал ? ты, мальчик, что-то попутал. и не понял. я не считал, прикинул и объяснил, что к чему.
    а вот ты недоумеваешь
    мне смешно стало от твоего непонимания фразы
    и почему так - тебе не понять. тебе проще меня обвинить.
    слив зощитан
    не сменишь тон - не взыщи
    я не пугаю, просто предупреждаю
     
  10. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Держи себя в руках.
    Хреново прикинул-то.1 кВт на 10м^2 и то точнее:aga:
    Ты сам себе подписал обвинения такой "прикидкой". Не перекладывай с больной головы на здоровую.
    ЗО? ...ЗАвязывай НГ праздновать.
    Я уже боюсь:cool:
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.276
    Благодарности:
    27.402
    Адрес:
    Калуга
    тон не желаешь менять
    велкам ту блеклист, дальше не читал, оставляю тебя наедине со твоими заблуждениями
    ну и с теми кто тебя в них поддержит
     
  12. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    В чём я ошибся в расчётах?
    Тудатка-обратка, примерно, одной температуры. Разница температуры батареи и воздуха в комнате около 35 градусов. В комнате +21, радиаторы 56-57.
     
  13. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Регулятором на насосах выставлена приметно одинаковая температура обратки.
    Спасибо за совет, буду ещё раз проверять.
     
  14. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Не хотел, чтобы котёл отключался при разборе ГВС, поэтому бойлер повесил на гребёнку.
    Фильтр меняю раз в месяц. Бывает шлам. Магнитные уловители поставил на колбу, чтобы меньше загрязнялось. Помогает.
    Второй контур вообще не запитан.
     
  15. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Не понял...
    Колба для горячей воды, порекомендовал человек, обслуживающий котлы. В косом фильтре за месяц шлама накапливалось очень много и котёл начинал тактовать каждые 10-15 секунд. Сейчас этой проблемы нет.

    Перепад не из-за плохого расчёта СО, а по причине алгоритма работы котла. Цитирую из руководства:
    — разность температур в контуре отопления котла, при которой автоматика котла включает/выключает горелку 15°С;