1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Заужение устранил, фильтр убрал. По ощущениям, тактовать стал реже. Период работы увеличился.
    На завтра отложил переподключить радиаторы на диагоналку.

    И да. Отключил только что ГВС и перекрыл кран. Немного стабилизируется и пойду засекать время работы котла. Потом включу, подожду часик и снова засеку.

    Перемычки не получится поставить. Разводка во вспененной скорлупе и под стяжкой.
     
  2. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, это мой котёл.
    Спасибо!
    Т. к. манометра для газа не имею, то это только со спецами. Это уже следующий шаг.
     
  3. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Я в ветке Ардирии нашёл как это делать. Если есть интерес, то могу поделиться. :)
     
  4. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Ну у вас горелка закрытая. Визуально не видно пламя из каких-либо щелей теплообменника?
    Если нет, тогда точную настройку можно только с манометром.
    Ну или я бы попробовал выставить максимальную температуру на пульте управления, поставил бы отметку на регуляторе давления и убавлял бы постепенно по чуть-чуть верхнее значение до момента, пока котел перестанет тактовать (как временная мера) на проверить.
    А вообще, вы уверены, что у вас регулировали давление в котле в момент монтажа?
     
  5. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Крышка снимается и есть маленькое отверстие, через которое рекламу Газпрома видно.

    Когда котёл останавливается, то на пульте резво температура падает градусов на 12-13. Потом простой и когда температура опускается ниже 23 градусов от заданной, он снова стартует.
    Быть может расход в первичном контуре большой? Потому как, если наоборот, то он должен не прекращать горение, ибо температура у него на входе ниже на эти 12-13 градусов.

    Сейчас засёк тактование без ГВС.
    23 мин работы и семь простоя.

    Почему 23 градуса дельта? Не слишком ли дофига?
     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  6. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    И я не в чём уже не уверен, если честно...
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Еще бы сказали как по температуре батареи себя чувствуют в этом режиме.
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Если задано 80 то по инструкции он должен включаться на 65гр а у Вас на 57, смотреть надо сервисные настройки однако ;)
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Байпасы надо или заужать или перекрывать. Диагоналка в вашем случае может только ухудшить ситуацию.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Ну и правильно. Ардерия это и есть Дайсунг Селтик.
    Вот и надо зайти в сервисное меню и проверить настройки, а если нужно, то и поменять некоторые.

    Вам наверно не делали ПНР (пусконаладка котла) с настройкой котла по давлению газа (макс. / мин.). Не занижали мощность котла в режиме отопления на соответствие отапливаемому помещению. Не лазили в сервисные настройки хотя бы для их проверки на соответствие вашему котлу. На соответствие имеющейся системе дымоудаления.
     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  11. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Да запросто!
    Не знаю, насколько пирометр правильно показывает, но подача в первую батарею в контуре 65, в крайнюю 60. Первая батарея верх 63.5, крайняя 57. Все секции, примерно, одинаково горячие. Разница 1.5-2 градуса между первой и последней.
     
  12. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Завтра дойду до этого. Пока устраняю замечания.
     
  13. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Кстати, летом, когда работает только ГВС, чтобы добиться воды 38 градусов, я на котле ставлю 58-60. Иначе, душ холодный.
     
  14. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Так у Вас 1,5-3 гр перепад верх-низ батареи, нет никакого смысла переключать на диагоналку, ничего это не даст. Живу с "ленинградкой " нижнее подключение, разницы в Т верха и низа батареи не ощущаю.
     
  15. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Да подождите пока настройки котла крутить. Мощность котла правильно выставьте и уже дальше будем все вместе думать.
    Если резко падает температура, значит обратка холодная ещё. Либо дом не прогрелся ещё, либо обратка такая сама по себе. Сколько времени Котел проработал уже в этом режиме после изменений ?

    А сколько минут в цикле было раньше?
     
    Последнее редактирование: 11.01.21