1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Но минимальная 12квт, а заданная максимальная 16квт, тогда почему он не включается на 16?
     
  2. Milana2009
    Регистрация:
    12.07.20
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    239

    Milana2009

    Живу здесь

    Milana2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.20
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    239
    Именно так. Вы забираете тепла меньше чем производит котел. Он пытается удержать температуру на выходе снижая мощность если на минимальной мощности температура ползет вверх он отключается. Какие то странные идеи здесь звучат. Котел включается на максимум и при подходе к заданной температуре снижает мощность пытаясь ее удержать, либо увеличиваем теплоотдачу СО, либо снижаем минимальную мощность котла. Все.
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  3. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Может и 16, а может и 14, может и 12.2...
    Кто его знает, сколько он выдаёт в данный момент.
    Можно лишь косвенно судить, что как раньше он уже не работает.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    У азиатов другой алгоритм.
     
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Судя по тому, что регулировка горелки по давлению газа не производилась, то программные настройки могут быть не актуальны.
    Настраивайте правильно давление газа, а после уже выставите 16 кВт - и настройка мощности котла будет выполнена и исключена из вероятных причин.
     
  6. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Все верно работает. Котел сначала запускается на 100% мощности, а через некоторое время должен снижать модуляцию горелки до уровня, когда теплоотдача будет повышаться. При нехватке - повышает мощность ещё немного. И так до максимально разрешённой (установленной) мощности котла относительно заданного значения подачи теплоносителя.
     
  7. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Сегодня был газовик и спец по отоплению.
    Газовик сказал, что регулировка котла проводилась в обязательном порядке, но на магистрали появились другие потребители, поэтому повторная регулировка не помешает. Тем более, что и ШРП другой поставили в том году.

    Теплотехник сказал, что есть нарушение потоков и надо бы произвести гидровыравнивание.
    Обсудили возможность сокращения количества контуров потребления для начала (как самое простое) и, если не поможет, менять гидрострелку и коллектор на схему с возможностью балансировки (не шаровые краны, а вентильные).

    Ну а шлам... Рассказал ему, где и когда покупались радиаторы. Он сказал, что именно эти изделия в тот период пришли с браком и магазин от них быстро отказался. Ингибитор коррозии? Почему бы и нет. Поможет.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.625
    Благодарности:
    27.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.625
    Благодарности:
    27.678
    Адрес:
    Калуга
    пропал калабуховский дом ... :faq:
     
  9. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Очень интересно. А почему же тогда стояла мощность в котле 25 кВт? :hello:
    Не уверен я в корректности ПНР. По абонентам газа - может быть такая история. Регулируйте газовый клапан и котел на 15 кВт.

    Насосы на максимум на контурах ставили? Я писал об этом.
     
  10. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Вот это предложение! :)]
    Тогда лучше уже переделать нормально, на двухтрубную. :super:
    И что же вы решили? :aga:
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.132
    Благодарности:
    7.138

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.132
    Благодарности:
    7.138
    Адрес:
    Москва
    БЛИН попкорн кончился :aga:.
    Это было в самом начале темы и с этого надо было начинать, не считая заужения от ГК до ГС.
    С паяльником ППР я так понял вы дружите, ГС на время исключите из схемы.
    ИМХО: Если уж очень хочется ГС, то уж разоритесь и купите нормальный коллектор совмещённый с ГС, если средства позволяют.
    ИМХО 2: Количество контуров в вашем случае не особенно принципиально, кроме БКН.
     
  12. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    В
    Дорого...
     
  13. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем так. Провёл эксперимент. Закрыл контур ГВС и цеколя. Остались первый этаж, второй и ТП.

    Ну что сказать...
    Семь градусов на подаче в батареи ещё выторговал у системы. Итого, если верить пирометру, 70 в первых батареях на втором этаже, 62 в крайней. До этого результаты были очень печальные. Первая не выше 60, крайняя 46. Пока был в гараже в комнате на градус поднялась температура.
    Так что, чудес не бывает. Дело в подмесе.
    Теперь сижу и думаю, как бы снизить циркуляцию вторичного контура. Из идей - объединить бойлер, отопление цоколя и воздушное отопление. Там контуры короткие, один насос справится. Всё равно, эти вещи круглый год работают. И ещё думаю подать обратку со второго этажа на тудатку первого. Объясняю это довольно просто. На первом 30 секций, из которых 10 в мороз до -30 выключены, второй этаж трудится всегда. Если объединю, то на первом не надо будет закрывать одну батарею, а наверху станет теплее из-за отсутсвия подмеса.

    Сегодня теплотехник смотрел котёл. Сказал, что второй насос поставить нельзя. Конструкцией котла внутренний байпас не предусмотрен. Поэтому, балансировать буду только вторичный контур.

    Ну и зря вы гнали на ГС. Нормально работает. Дом вывозит. Только сбалансировать надо.

    Если после переделок останется всё как в моём эксперименте, то меня это устроит полностью.
    Есть даже оптимистичные предположения, что, за счёт более длинных контуров и большего сопротивления, гидровыравнивание можно будет осуществлять регулировкой насосов, а не вентилями.
    Один шестиметровый насос с минимальным сопротивлением, против двух с половиной четырёхметровых (на самой маленькой мощности) с контурами.
     
  14. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну и как следствие, увеличится разница температур на выходе и входе в котёл, отсюда, возможное прекращение тактования. По крайней мере, при большой заданной температуре.
     
  15. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Не надо минимальную мощность менять - она неизменна. Тут два варианта:
    1. Либо давление газа не отрегулировано
    2. Либо уменьшение в норме и он правильно снизил модуляцию горелки, но вы считаете что уменьшил до минимума (визуально), а по факту модуляция горелки на 15 кВт по высоте пламени от 12,5 почти ничем не отличается.
     
    Последнее редактирование: 14.01.21