Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. Sara Lux
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Sara Lux

    Живу здесь

    Sara Lux

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Честно говоря, такую схему я вообще не понимаю... (ну, я почти блондинка :)) Получается, что сервопривод там только на ТП, а батареи и бойлер берут ровно ту воду, которую нагрел котел... А если мне батареи надо разогреть до 40 градусов, а бойлер до 50? Или если я на втором этаже с батареями вообще не живу, и мне там надо просто +5 поддерживать, чтобы не замерзло? А полы и воду - греть?

    Нашла картинку коллектора Meibes
    meibes.jpg
    Красные - это ж горячие?
    По-моему, у мене так и присоединено: горячая подача к 2 и 4, а обратки - к 1 и 3 трубкам...
    kotel5.jpeg
     
    Последнее редактирование: 23.01.21
  2. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Да, аховый, вопрос-то - почему? По словам @Sara Lux, раньше работало, и Т подачи по крайней мере, до 50 поднималась. А сейчас клапан начинает открываться от 0 - температура начинает расти, а потом опять падает, хоть клапан и выходит на 10.

    С этим разобрались, просто подключение ГС смещено, зря я панику навёл.

    @Ortodox, Как же низко ты пал, что занимаешься подлогами. Не мужик ты - дерьмо.
     
  3. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Так надо подождать, контурам ведь прогреться надо. Будет постепенно повышаться Т обратки - и Т подачи вырастет.
     
  4. Sara Lux
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Sara Lux

    Живу здесь

    Sara Lux

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Ну это да, я понимаю. И сделаю так, если приспичит. Но думаю, это не решение проблемы.
    Кстати, можно ж еще обратный кран в контуре прикрутить, чтобы мощность обратки понизить. И тогда тоже выход из гидрострелки разогревается. Вот не знаю, как лучше поступить - этими кранами регулировать или сервоприводом? (ну, это если вдруг опять сильно похолодает до того как мы решим проблему)
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    А я и не претендую на святость. Уже говорил. Каков оппонент, таковы и методы. Мы не на ринге, в благородство играться. Меня драться улица учила, а не тренер в зале. И я не пал, ибо где есть, там и остаюсь. Петрыкин я.
    обиделась. Бывает.
    А мужики на зоне лес валят.
    Но сильно, сильно. Сразу видно что к вопросу копрофилии подходите со знанием дела.

    А вы невоспитанная
    .
    Я к вам на вы, а вы тыкаете. Что за амикошонство?
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    А это он?
    a43b9333a29177475110676946c104ef.jpg
    Или это он?
    234.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    @Sara Lux,
    У вас оба контура смесительные? Или один прямой?
    Там даже циферблаты на термометрах разного цвета.
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  8. Sara Lux
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Sara Lux

    Живу здесь

    Sara Lux

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    На обоих сервоприводы. (вы об этом?)

    Ну да. Прямой красный (и с насосом), обратный - синий...
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Да.

    В общем.
    Хитро сконструяченный коллектор. Выходы на гидрогруппы меняются в зависимости от того куда гидрострелка подключена.

    Ну вот с этим вы разобрались.
    Что за котёл тоже выяснили.
    Теперь надо понять бы, как у вас бойлер подключён.
    В этих котлах вроде встроенного трёхходового крана нет.
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  10. Milana2009
    Регистрация:
    12.07.20
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    239

    Milana2009

    Живу здесь

    Milana2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.20
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    239
    Ограничение насоса - ограничение мощности. Могла замерзнуть труба подачи воздуха, у некоторых котлов на этот случай предусмотрена подача из помещения, но в этом случае они выдают ошибку. В общем нужна диагностика и параметры настройки.
    Котел добавляет мощность набирает котловую 74 и тут же ее (мощность) снижает ждет падения котловой примерно до 60 и снова пытается добавить мощности и так по кругу. По идеи он должен повысить скорость насоса, что увеличит теплообмен в котле и снизит котловую температуру. Если я вас правильно понял так он у вас работал в морозы. Если сейчас все нормально котловая не должна уходить выше 74.
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  11. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    725

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Тамбов
    Верхний точно нержавейка. Обратил на него внимание т. к. "сделан не как все":).

    Нижний чернуха. Принцип тот же, только трубы квадратные как и у большинства, поэтому особо не разглядывал.

    Вы определитесь чего бы все таки хотелось, что бы коллектор горячий был или что бы в доме тепло стало? Это далеко не одно и то же.
    Судя по всему самостоятельно вернуть тепло в дом у Вас не получится.

    Может не стоит так долго ждать, кто знает в чем причина и как долго система в таком состоянии проработает. Я бы позвонил в официальный сервис, и оставил заявку. Пуст приедут и подтвердят или исключат вину котла. Уверен на 99% что время реакции будет гораздо ниже чем 2 недели. Сейчас зима, по нашему региону реагируют максимум на следующий день.
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    @set1265,
    Ну да. У Мёбиуса они или из нержавейки или из чёрной стали.
    Какой у @Sara Lux, по виду не определить. Утеплителем закрыто.
    Но раз
    то какой у @Sara Lux, и не важно.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    А в котлах Vitodens 200-W B2HA установлены насосы с автоматической регулировкой частоты вращения?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Ну хорошо ТП - контур смеситительный.
    А вот зачем смесительный контур на радиаторы?

    Вообще-то у незамерзаек срок службы лет 5. Ну это теперь не важно.
    Перед тем, как залили воду в СО вам её промывали или тупо антифриз слили, а воду залили?
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  15. Sara Lux
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Sara Lux

    Живу здесь

    Sara Lux

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    А почему нет? А если я на втором этаже вдруг не живу, и мне там надо чисто небольшой плюс поддерживать, чтобы не замерзло?

    Нууу... что-то там промывали. Но остатки антифриза в системе есть...

    Сейчас (+3) температура котла 35 гр (при этом горелка включена), "заданная температура котловой воды" - 28,5 гр., гидравл. разделитель - 27 гр, температура подачи: 27 гр. Напор: 372 Мбар, частота вращения насоса 60%.

    Второе, конечно. Поэтому и думаю, что, возможно, эффективнее будет контуры прикрутить, чтобы уравнять "туда" и "обратно".

    Каким-то образом сейчас ему удается остывать контуры градусов до 30 и нагревать обратно до 40. Почему с 40 до 50 не может? Загадко...