1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не верно работает система отопления построенная на BUDERUS 234

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем igor_15rus, 06.01.21.

  1. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    QUOTE="Roaroma, post: 27560154"]то вопросов больше не имею к Вам и желания общаться - то же[/QUOTE] Вот прям камень с души упал...а то все ждал когда же мне вопросы то зададут:)]
    @oleg21au6,) Главное чтобы само[мнение было на высоте и вера в последовательное соединение сопротивлений) :)]
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Легко строится приоритет
     
  3. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    По описанию понял, что один насос гидравлически запирает другой
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    и так же легко убирается 5311 запускали? Скорее всего нет. Так что в чем проблема? Берете Букварь и находите там мнооого интересного. Кстати. Снижение приоритетности присутствует даже на таких динозаврах как 2107и 2109
    А это было понятно с самого начала...Но видимо минус поставить важнее?
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А поподробнее?...а то на словах то много смелых..пример гостиницы в студию
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg21au6, Во всем этом флуде есть ускользающее зерно истины. Построить приоритет можно равно как и исключить суммирование мощности потребителей...Вот только мы с Вами говорим об одном, а оппоз...тьфу УВАЖАЕМЫЕ Оппоненты включили режим ретроградства и не хотят признать что ...а впрочем они всегда правы:)]
    234Х= 60 кВт..одноступенчатый. бойлер 300й- ну пусть 36 кВт... тактование в режиме ГВС обеспечено и одновременно с этим блокированый режим отопления...добавим рециркуляцию с парой полотенцесушителей ...давайте приоритет ага..:pioner:При всем при том проблема с гидравликой очевидна...но интернет до Урала идет очень медленно поэтому поблагодарим Senns за его сверхочевидное наблюдение:cool:
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Какие 60...у меня клиент на 32 киловатном и 200литровом бойлере замерзает с приоритетом, когда жена с дочкой по очереди в джакузи заползают...каждая по паре часов сидят...И отключить приоритет не дает - пробовал - говорит - вода начинает прохладнее идти - любит она понимаш во время сидения в джакузи открыть кран с кипяточком...чтоб парило...;) Благо ТП всёж добился оставить в приоритете - не так сильно дом остывает..на градус где то..но клиент чуствительный...:)
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.269
    Благодарности:
    26.616

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.269
    Благодарности:
    26.616
    Адрес:
    Калуга
    160й бойлер - это уже порядка 30 кВт
    они тут причем ? свой насос на ГВС - они вообще не имеют отношения к СО
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Пример ..марку модель бойлера в студию
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    SU160)
    @Roaroma, идите уже в свой заповедник...объяснять вам режим работы системы нет никакого желания...проще бижутерию рассыпать перед парнокопытными- толку больше. И да- можете заминусить успокойте свою душеньку
     
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так давайте об этом и говорить.
    Автор пусть схему рисует гидравлики
     
  12. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Открывайте новую тему с вводными данными, будем кумекать
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    чё там кумекать?..Вы же сказали что:
    значит видимо уже хоть одну построили?...называйте.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.269
    Благодарности:
    26.616

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.269
    Благодарности:
    26.616
    Адрес:
    Калуга
    не говорите мне куда идти - и не будете посланы
    и я не минусю - по крайней мере первый, в отличи от некоторых.
    человек посчитатал, что неполадки в работе котла - а это еще неизвестно
    но кто-то очень умный тут уже решил, что дело именно в котле, хотя проблема не решена
    ничего не напоминает ?
    согласен с @senns,
     
  15. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Я так понимаю что у@Roaroma, есть ответ...но он его приберегает для флудилки...