1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.

  1. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497
    Не увидел вопросов, пардоньте.
    Я показывал в первом сообщении настройки зон. Тепература теплоносителя для отопления стоит 35С.
    Так же писал, что включаться отопление должно при падении температуры, температура до триггера включения отопления не падала еще.
    Температура в контуре на скриншотах - показатель температуры перед трехходовым клапаном.

    В общем-то для полнойткартины мне надо выяснить логику работы насоса в котле и почему при неработающем обогреве ГВС и/или контуре отопления температуры на графике растут. Т. е. котел медленно греет воду в контуре. На графике в приложении прогрев на 2-3 градуса, потом сброс температуры. Вчера с вечера грел с 55 до 60 несколько часов, потом сбросил.
    Screenshot_20220905-074047_MyHeat.jpg
     

    Вложения:

    • Screenshot_20220905-074047_MyHeat.jpg
    • Screenshot_20220905-074047_MyHeat.jpg
    Последнее редактирование: 05.09.22
  2. dadmitrii
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.166

    dadmitrii

    Живу здесь

    dadmitrii

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Набережные Челны
    Включил котел, звук закипающего чайника есть, если прислушиваться то и в комнате рядом слышно. Пробовал три скорости насоса, насос dab один на 11 радиаторов труба 32пп.
    Так что если радиаторы греют хорошо, то разбираться с анализом воды. Марганец как налет, легко счищается. Труб разных много может где то корродирует.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Спрошу на всякий случай.
    Вы на самом котле включили разрешение на внешнее управление?
     
  4. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497
    Да, конечно :) Котел в режиме внешнего управления.
     
  5. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Еще интересно - включил теплые полы, и котел стал не только шипеть, но и свистеть, а когда полы прогрелись все вернулось к шипению.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Что получается.
    Котел переведен в режим внешнего управления.
    Вы удаленно ограничили температуру теплоносителя до 35 градусов.
    Но котел это игнорирует и греет теплоноситель до той температуры, которая указана в настройках котла.

    Вчера Вы выкладывали скриншот.
    Я так понял, что активен режим Отопление.
    В инструкции к котлу написано, что в этом режиме насос котла работает постоянно (если не ошибаюсь).
     
  7. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497
    В контуре теплоносителя отопления. Но контур С БКС общий, поэтому в контуре отопления показывается температура выше, это нормально, т. к. датчик температуры стоит до трехходового клапана, сразу после котла.
    Да, это было ошибкой судя по всему. Если надо регулировать температуру по датчикам - нельзя включать в зональном управлении контур отопления. Иначе у него будет цель в 35С и он будет все остальное игнорировать.
    Он настраивается в зонах (мин., макс. температуры и прочее), но в зональном режиме выключается.

    Сейчас так и настроил (после общения с техподдержкой), тестирую. Пока похоже на адекватную работу. БКС запросил подогрев, температура теплоносителя поднялась, нагрела бойлер, упала, котел не работает.
    Каркасник очень долго остывает. Надеюсь к ночи до 22 градусов остынет и проверю как включается отопление :)

    Открытый вопрос: почему без запроса на обогрев БКУ и/или котур отопления котел свой контур подогревает чутка, на 2-5 градусов и сбрасывает (по графику в предыдущем моем сообщении видны нагревы) - жду ответа техподдержки.
    2022-09-05 11_35_27-Window.jpg 2022-09-05 11_34_41-Window.jpg
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В качестве предположения...похоже на ПИД-регулирование.
     
  9. Tpocov
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Tpocov

    Участник

    Tpocov

    Участник

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Приветствую.
    Котел Эван эксперт. Лента ограничения мощности работает в режиме нагрева бкн?
     
  10. SPMPM
    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    SPMPM

    Участник

    SPMPM

    Участник

    Регистрация:
    11.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Есть у меня старый Эван и уже несколько раз перепаивал силовые реле в нем. Точнее один раз просто заменил плату целиком, а потом уже только реле менял. Надоело. И тут нашел с старой теме схему https://www.forumhouse.ru/posts/24806831/ как переделать котел,
    но почему то не могу рассмотреть ее в приличном размере и хорошем качестве. Нет ли у кого схемы модернизации? Фото моего варианта котла прилагаю.
     

    Вложения:

    • эван.jpg
  11. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.286
    Благодарности:
    4.231

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.286
    Благодарности:
    4.231
    Адрес:
    Москва
    @SPMPM, если релюхи горят, как у меня было, от плохого контакта (а там трудно добиться контакта хорошего), то, вероятно, самый нормальный вариант - еще раз перепаять реле, но далее не пускать через них нагрузку прямо на котел, а подключить на каждое из них управляющую цепь какого-нибудь нормального однофазного промежуточного реле - повторителя (если котел трехфазный, то всего 3 промежуточных реле). А собственно ТЭНы котла - на силовые разъемы этих промежуточных реле. Тогда через эти релюхи не будет идти много ампер, ну и гореть они должны перестать, даже если контакт не идеальный.

    PS: себе я в конце концов управляющую схему модернизировал кардинально, но это больше от очумелых ручек... Ну хотя и реальная необходимость была - плата ведь моя совсем перестала работать. Если интересно, вот рассказ, но там все словами, а схему лень было рисовать :)
    Каркасный одноэтажный ансамбль #492
     
    Последнее редактирование: 30.10.22
  12. Istochnic1979
    Регистрация:
    20.05.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Istochnic1979

    Новичок

    Istochnic1979

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Ошибка котла Evan expert plus, подскажите в чем может быть проблемма и как сбросить / устранить ошибку. Подключен через my heart gsm.
     

    Вложения:

    • IMG-20221101-WA0007.jpg
    • IMG-20221101-WA0006.jpg
    • IMG-20221101-WA0002.jpg
  13. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    497
    @Istochnic1979, в сервисную службу обращайтесь, там быстрее помогут :)
    У новых котлов слабые платы, компоненты которых выходят из строя (если бракованные) в течении месяца после запуска котла.
    Мне лично плату заменили через 2 недели после запуска котла.

    Город у вас в профиле не указан, вот для Москвы:
    https://evan.msk.ru
    84957921314
    84999002038
     
  14. Bookmaker
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Bookmaker

    Участник

    Bookmaker

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Имеется котёл ЭВАН NOVATOR-12.
    С приходом отопительного сезона 2022-2023, решил включить его для запуска отопления после летнего простоя. При включении автомата, произошёл хлопок, и выбивание всех остальных автоматов в щитке (в том числе, и вводного, отдельно установленного в щитке на столбе).
    При осмотре, обнаружено, что сгорела плата коммутатора фаз (№32281). При этом, в начале прошлого отопительного сезона 2021-2022, произошла аналогичная ситуация (фото с платой №32280 в руках и прогар на задней стенке).
    И в прошлом году, и в этом году, сгорание происходило именно в момент включения автомата котла (после замены платы первый раз, котёл удалось запустить, и после бывалых зимой отключения энергии на линии, сам запускался без всяких последствий для него).
    Подскажите, в чём может причина? Где искать проблему и самое главное, что необходимо, чтобы такая ситуация не повторилась (в моё случае, в третий раз).
     

    Вложения:

    • 5.jpg
    • 4.jpg
    • 3.jpg
    • 2.jpg
    • 1.jpg
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Выбросить этот котел вместе с дурацким коммутатором фаз.
    Или хотя бы этот коммутатор.