1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.

  1. Телдрин
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    13

    Телдрин

    Живу здесь

    Телдрин

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте.
    У меня эван вармос комфорт 8квт. Поставили в ноябре. Месяц назад стал "постукивать". Ориентировочно где-то в верхнем левом углу корпуса. Звуки, "пощелкивание", начинают раздаваться ближе к ночи, интервалами по минуте две, с периодом 10-15 минут.
    Теплоноситель не вода. Установщик высказался в том смысле, что это несовпадении циклов нагрева и работы насоса. Что бы это не значило.)
    Есть какие идеи? Может снимать и на гарантийный ремонт?
     
  2. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже для гарантийного ремонта снимать не надо. Вызывают на работающий котел.
    ИМХО пусть работает до отказа. Если не насос, то там только ТЭНы. Больше ломаться нечему
     
  3. Sergew79
    Регистрация:
    10.05.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Sergew79

    Участник

    Sergew79

    Участник

    Регистрация:
    10.05.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Вопрос к знатокам. В эксплуатации электрокотел Эван Вармос м7.5. Приобрёл на али экспресс вот такой датчик температуры
    IMG_20230328_102146.jpg
    Хочу подключить его к электрокотлу схема котла
    IMG_20230328_102146.jpg RE-EVAN-WARMOS-M-03.07.18-13.jpg
    Также имеются выходы на самом котле под датчик температуры
    828x620.jpeg
    Как правильно мне подключить выносной датчик температуры чтобы ни чего не спалить?
    По схеме термостата понял так, запитал на термостат 220 и выходы просто соединяю с выходом на электрокотле?
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Да. Только прежде чем подключать провод к эл. котлу, проверьте мультиметром, что там на "концах" провода, при срабатывании термостата на включение. А то всякое бывает. Должно быть просто замыкание. Напруги быть не должно.
     
  5. Sergew79
    Регистрация:
    10.05.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Sergew79

    Участник

    Sergew79

    Участник

    Регистрация:
    10.05.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Т. е питание подаю на термостат и в выходах темостата вставляю мультиметр? Напруги вообще ни какой не должно быть?
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Дожидаетесь когда термостат включится "на нагрев" и меряете наличие/отсутствие напряжения на выходе термостата. Его там быть не должно. Переключаете мультиметр на "прозвон", должно быть замыкание на выходе. Добиваетесь выключения термостата, должно быть размыкание на выходе.
     
  7. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага! Только Warmos управляется НАОБОРОТ. Размыкание контактов - это включение котла на нагрев, а замыкание - это выключение.
     
  8. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    МО
    Любой современный термостат позволяет либо инвертировать управление программно, либо имеет физически выходы под любую задачу.
     
  9. 3comma62
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273

    3comma62

    Живу здесь

    3comma62

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273
    День добрый.
    Имею котел Эван Вармос 9. В логике работы котла есть функция обнаружения зависшего реле. В принципе легко понять, какое реле необходимо заменить. А сгоревший ТЭН котел обнаружит? Или только ручками?
     
  10. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вармосов логики вообще не должно быть. Там и электроники нет. Откуда вы взяли эту функцию обнаружения, мне очень интересно.
    PS имеется в виду Warmos II gen. Старые Warmos'ы тоже не обнаруживали зависшие реле.
     
  11. 3comma62
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273

    3comma62

    Живу здесь

    3comma62

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273
    1.jpeg
    Вот мой Вармос. При зависшем реле и при режиме нагрева от 3 тэнов нагрева не происходит. Температура не растет. Включаем режим нагрева от 1 тэна. Если попали на рабочий тэн, то контроллер дает на него напряжение. В следующем цикле он переключит нагрев на следующий тэн и, если реле зависло, то напряжение на тэн не подается и на этом этапе работа котла останавливается. Так в ручном режиме я подогревал свой дом пока Озон доставлял запасное реле. Т. е. в режиме одного тэна, проверяя подачу на тэны напряжение, находится дохлое реле. Как контроллер находит дохлое реле? По изменению тока в катушке при замкнутом и разомкнутом магнитопроводе реле? Или по другому? Не знаю. Рассмотрев монтаж электрической части котла и плату контроллера пришел к выводу, что дохлый тэн котел не ищет. Нет никаких шунтов и врезок в линии подключения тэнов. Т. е. обнаруживать и искать дохлый тэн нужно по динамике нагрева и тестером.
     
  12. 3comma62
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273

    3comma62

    Живу здесь

    3comma62

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273
    Немного путанно написал. Посему немного отредактировал.
    [​IMG]
    Вот мой Вармос. При зависшем реле и при режиме нагрева от 3 тэнов нагрева не происходит. Температура не растет. Включаем режим нагрева от 1 тэна. Если попали на рабочее реле, то контроллер дает на соответствующий тэн напряжение. В следующем цикле он переключит нагрев на следующий тэн и так, пока не попадет на зависшее реле, напряжение на тэн не подается и на этом этапе работа котла останавливается. Так в ручном режиме я подогревал свой дом пока Озон доставлял запасное реле. Т. е. в режиме одного тэна, проверяя подачу на тэны напряжение, находится дохлое реле. Как контроллер находит дохлое реле? По изменению тока в катушке при замкнутом и разомкнутом магнитопроводе реле? Или по другому? Не знаю. Рассмотрев монтаж электрической части котла и плату контроллера пришел к выводу, что дохлый тэн котел не ищет. Нет никаких шунтов и врезок в линии подключения тэнов. Т. е. обнаруживать и искать дохлый тэн нужно по динамике нагрева и тестером.
     
  13. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, это так! А зависшее реле проявляется "неукротимым" нагревом, особенно в межсезонье. Автоматика нагрев выключает, но котел греет.
     
  14. 3comma62
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273

    3comma62

    Живу здесь

    3comma62

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    273
    У меня, видимо, какой то частный случай. Котел не грел и это точно. Реле поменял и котел теперь греет. Может реле внтри поплавилось до полного трупа? Не смотрел, просто выкинул. И вообще сложилось впечатление, что проблемы начинаются с плохого контакта между клеммой и силовым контактом реле. Один такой момент обнаружил при профилактике перед зимой в прошлом сезоне. Потемнел провод возле клеммы. Обрезал и нарастил провод, поменял клемму и почистил контакт реле. Год пока работает.
     
  15. BobaBoba
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    BobaBoba

    Участник

    BobaBoba

    Участник

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, с чего начать в плане поиска неисправности котла Эван эксперт 15.
    После многократных скачков напряжения дисплей не горит.
    Питание на плату поступает, горят индикаторы. Предохранители целые. IMG_20230419_205409.jpg