1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Тепловой насос и святой инвертор

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Крутил. На частичной нагрузке СОР действительно выше
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ, он при близкой воде хорош, за счёт фазового перехода, позволяет укоротить контур.
    При сухом грунте, гликоль даже выиграет, за счёт большего диаметра трубы.
    Ложка хороша к обеду, но ты непременно выставишь свой сухой песок.
    Тебе бы песочницу в воде, где мы замыли ДХ в этом году, что делать будешь?
    Просто края наблюдай, каждым условиям -, своя технология.
     
  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    В мануалах грии старых на 9ку кози на мин коп за 4 на макс 2,9, в номинале класс А, т. е. 3.6, понятно что при одинаковой забортной темп
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    При 30%, а при 15 % ?
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Так понятно что на больших оборотах коп будет хуже. И в воздушке и на переливе совсем по другому изменяется теплообмен, чем в ДХ.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    На роторном компрессоре СОР чуть подрастет. На скролле может остаться таким же или совсем чуть-чуть подрасти.
     
  7. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    В первом случае (для любого DX), туда больше не понадобится приезжать, во втором случае, определенный геморрой для женщин и мужчин тех что дети города, а таких стало много...

    P. S. Дядя Ваня за бутылку, спирт забирает себе и подкачивает гликоль водой, 3-4 года и есть шанс приехать к ТН-у с размороженным испарителем и полным воды и такие же случаи есть при замене циркуля им, когда он завоздушен, а сам испаритель подкачан чистой водой...

    Вот это и есть правда и очень дорогостоящий попадос с гликолем, а не DX -ой ...!
     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Понимаешь какая штука, инвертор работает постоянно, а старт-стоп - запустился, отработал и курит и пока он курит электричество вообще не расходуется.
    Старт-стоп еще может работать на бак-аккумулятор, то есть "заряжать" его с оптимальным COP.

    Ну и правильно, они деньги уметь считают и их покупатели то же, какой дурак будет покупать некое устройство за красивые слова в два раза дороже.

    Так тут я и не спорю.
     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Инвертор может выдать полторы, а то и две мощности чисто в ночной тариф. Денежный КОП к дневному 3, будет 10.

    Заблуждение с инвертором и старт-стопом, в номинале, ещё связано с лучшими свойствами р22, против 410.
    Могу сказать, что лучший КОП что я видел в мануалах на 410 дс, 3.4 при 7/54.
    Но есть в природе дс на 22, КОП=3.55.
    Выводы, знающий человек, сделает сам.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.337

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.337
    Адрес:
    Новочеркасск
    Щаз, секта "свидетелей инвертора" расскажет, шо мы дибилы и щастья сваво немаем! :);):)
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты запустил свой ТН?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Выдать может и может, да кто ему даст.

    Вон, щас на улице -10, ТН работает у меня уже не останавливаясь, и геоконтур уже вот такой: -0.5 на входе.
    И это еще я сам по своему желанию увеличил геоконтур на одну скважину, но видать и этого маловато.
    Так что всякие там байки про 30 Вт с метра и т. п. идут лесом.

    upload_2021-1-11_18-2-26.png
     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.337

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.337
    Адрес:
    Новочеркасск
    Неа... Времени нет...
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Добавь тарифную сетку по электричеству.

    Это мой ТН, инвертор, на улице -14С, датчик врет, на входе вода чуть больше +7С
    Компрессор примерно в 75% мощности, в доме между 24С внутренние стены, 23С внешние, пол 25-27С
     

    Вложения:

    • 2021-01-11_20-31-28.png
    • 2021-01-11_20-34-07.png
    Последнее редактирование: 11.01.21
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Лёх, откалибруй ты наконец датчики, он у тебя на отавось работает.
    И ты как то лихо кипение/конденсацию определяешь