1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Раскладка теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SlideRock, 13.01.21.

  1. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    То есть Вы считаете, что лучше (к примеру) 2 контура в гостиной 80,3 + 91,5 = 171,8 метра разделить на 3 контура приблизительно по 60 метров? Чем такой вариант лучше на Ваш взгляд?
     
  2. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Вы имеете ввиду желтый контур, который захватывает сан. узел, котельную и небольшую зону коридора. Мне такая раскладка тоже не очень нравится. Но если подумать, то мне не нужно будет получать разные значения для трех помещений на этом контуре (это и невозможно, я понимаю). Мне важна температура в сан. узле и я буду ориентироваться на него, а какая уж будет в следствии температура в котельной и куске пола коридора мне не сильно важно.

    Но если сделать для сан узла отдельный контур он будет очень короткий... около 25-30 метров. Это не плохо?
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем.
    это хорошо.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Это не может быть плохо или хорошо, это целесообразно.
     
  5. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Хотелось бы услышать технически обоснованный ответ конечно, но и на том спасибо.
     
  6. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    То есть с технической точки зрения нет проблем в том что один контур будет на 50 процентов короче остальных?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.951
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этим форум отличается от платных консультаций и выдачи проектных решений)
     
  8. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Нечем крыть)
     
  9. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Переделал. Опять же на глаз конечно, без расчетов. Получилось 11 контуров по 50-60 метров. Ушел от отопления магистралями. Теперь в каждом помещение свои контура. Сан узел короче остальных в 2 раза.
    Вопрос:
    1. Не много ли контуров ? Не будет ли сильного удорожания и проблем с поиском оборудования?
    2. В гостиной 3 контура. Смогу ли выставить их так что бы при разной длине контуров была одна температура? Планировал повесить на все контура сервоприводы, и в помещениях термостаты для регулирования температуры
     

    Вложения:

    • 11 контуров.png
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Никаких проблем нет.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.636
    Благодарности:
    26.233

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.636
    Благодарности:
    26.233
    Адрес:
    Калуга
    Паротерм ... извините, не смог удержатсья
    расчески уберите - это ад и гарантированный залом
     
  12. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Попробую
     
  13. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Опечатка :|:
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.636
    Благодарности:
    26.233

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.636
    Благодарности:
    26.233
    Адрес:
    Калуга
    С длинами у Вас неплохо
    коллектор где ?
    а то может я зря Вас похвалил)
     
  15. SlideRock
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47

    SlideRock

    Живу здесь

    SlideRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    г. Казань
    Коллектор в котельной, на противоположной стене от котла.
    Длину контуров указывал с учетом транзита разумеется.
    Расческу поправил)
     

    Вложения:

    • Раскладка ТП.jpg