1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трёхходовой клапан

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Linetractor, 17.01.21.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775
    Адрес:
    Калуга
    Смотря что - я пока не заметил внятной постановки задачи
    вот это вообще непонятно что - котлу надо работать на 60 (почему-то) радиаторам на 40 (опять почему-то) при чем тут утепелние - то же непонятно
     
  2. Linetractor
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15

    Linetractor

    Живу здесь

    Linetractor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Котел твердотопливный, должен греть горячую воду, соответственно нужна температура от 60*, в радиаторы подавать такую температуру - будет слишком жарко.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775
    Адрес:
    Калуга
    вывод откуда такой ?
    много радиаторов ? придушите поток, пусть подается 60 только медленнее, не все от Т зависит
    теплоотдача прибора - это Т умноженная на скорость
     
  4. Linetractor
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15

    Linetractor

    Живу здесь

    Linetractor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Дом сейчас топится на обычном огненном ящике, меняем на автомат.
    Хотелось получить более точное управление температурой, придушишь поток - насос шуметь будет + разная температура на радиаторах.
    У нас однотрубная система :/
    Радиаторов 14, три этажа.
     
  5. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.514
    Благодарности:
    1.246

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.514
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Дубровки
    Вам можно и двухходовой клапан поставить, все равно на гтопление насос ставить
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775
    Адрес:
    Калуга
    Что за автомат ?
    система ладно, ясно
     
  7. Linetractor
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15

    Linetractor

    Живу здесь

    Linetractor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Угольный шнековый автомат
     
  8. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Для твердотопливного котла я предлагаю тепловую схему с предвключенным теплоаккумулятором:

    teplomeh.shema_13.2.png

    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_23
     
    Последнее редактирование: 26.01.21
  9. Linetractor
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15

    Linetractor

    Живу здесь

    Linetractor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Это шнековой автомат, зачем ему теплоаккумулятор?
     
  10. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Считаете, что не нужен?
    А емкостной водоподогреватель ГВС будет?

    teplomeh.shema_для Linetractor.png
     
  11. Linetractor
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15

    Linetractor

    Живу здесь

    Linetractor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск
    Да, теплообменник ставим для горячей воды.
     
  12. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Оптимальная Kvs трёхходового клапана - 4Gmax.
    Больше - дороже, меньше - выше потери давления, возникновение шума при сильном занижении Kvs.
     
  13. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Решил дополнить.
    Kvs трёхходового = 2Kv ветви нагрузки