1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus не выдае́т полную мощность

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_zinaid, 17.01.21.

  1. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Я изучал Ваш проект когда думал что делать с фундаментом, если не ошибаюсь, у Вас воздушное отопление было реализовано.
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.801

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.801
    Адрес:
    Эстония
    ...Сейчас, уже два года Тепловой Насос воздух-вода.
    Daikin на 11 кВт. Отличная штука. На 1 кВт затраченной ээ
    выдает около 4 кВт.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    я может что и пропустил но Вы писали про
    и то что выложили- назвали проектом
    где и что мы обсуждали - мне непонятно
    где то, что они рисовали ? пока беспредметный разговор
    согласен, слово "дебил" надо аругментировать - в противном случае дебилом буду я
    первый момент - дельта в 9 градусов на "проекте" - не совсем расчетная величина, обычно берут 5, но это сопрны момент, есть расхождения в инфе от производителей, я бы брал 5
    далее самое главное
    как я понял - 150-170 это длины контуров
    тот, кто тами контурами делает или, тем более, закладывает таку длину в проект - дебил, извините, другого слова подобрать не могу
    грань дебилизма для меня - 100 метров, свыше 80 - легкие дурачки, я выше 60 стараюсь не делать, максимум 70
    остальное - беспредметный разговор
    может я что-то и не понял, но на фото и "проекте" ничего нет, проясняющего
    нет ни теплопотерь, ни в каком виде, ни пирогов ТП - ничего, кроме фото коллектора с 3 парами труб
     
  4. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Да, пропустили, я писал, что общая протяженность ВТП 2000 погонных метров.

    Не правильно поняли. 150 и 170 это площадь этажей. 1-го и 2-го. Видимо я не понятно написал.

    Всего 3 коллектора (гребе́нки) 1. 1-й этаж 12 петель, 2. 2-й этаж 12 петель, 3. Гараж и котельная 3 петли.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    где фото этих коллекторов и длины петель ? пироги полов ?
     
  6. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Их никто не просил, Вы сразу всех дебилами назначили, не видя коллекторов, не зная протяжённости петель, не разобравшись что при 2000 метрах трубы врядли будет всего две ветки по 150 и 170 метров, лишними более полутора километра трубы остаются. В общем, пока что я наблюдаю больше эмоций и поверхностных домыслов, чем фактической аргументации.
    Надеюсь в ветку зайдёт кто то компетентный и знакомый с данной моделью котла и укажет на ошибки в системе. Если подскажите куда копать, как поднять температуру на выходе с котла, буду крайне благодарен за помощь.
     
  7. darkening
    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177

    darkening

    Живу здесь

    darkening

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177
    Котел, возможно, имеет опцию показать текущую теплопрозводительность от максимальной? Какое там значение стоит?
     
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    А проблема эта была изначально?
    Бойлер нормально греет?
     
  9. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Наверняка у котла есть такая функция, но у него так же отсутствует дисплей, визуальные показатели можно считывать либо с двух клавиш - диодов, один отвечает за сброс, второй за функцию трубочиста, либо с программатора, которого у меня нет и как выяснилось он есть даже не у всех дилеров Deditrich.
     
  10. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Не знаю на счёт максимального нагрева теплоносителя на отопление, это первая зима, ранее система работала в щадящем режиме. Опыта нет пока.
    Бойлер греется прекрасно и приоритет работает и температура точно выставляется на котле и поддерживается в бойлере. К бойлеру вообще вопросов нет. Более того, у меня реализована рециркуляция из бойлера на полотенцесушители и на горячую воду по санузлам, что бы горячая вода сразу из горячего крана текла. Всё работает без замечаний.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    Ок
    Ок
    Я то же
    Подсказал бы - но Вы не настроены на диалог
    Недвусмысленно выразились
    вот его и ждите
    пока, судя по продолжению, тема уходит в сторону - но Вы тут хозяин и решаете, кого слушать, кого нет, что писать а что не писать - Вам карты и в руки.
    я постою в стороне
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.238
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Калуга
    Сразу предупрежу: тут присуствуют котловики, в своей теме они грамотные но если обусждают СО ..
    был пример недавно: у человека насос теплого пола воровал обратку у радиаторов - типичная ошибка схемы, часто тут включается. ее никто не увидел и всем скопом уговорили автора поставить гидрострелку. вместо обратного клапана, думаю, представляете разницу в материльном исчислении.
    это так, для лирики.
     
  13. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Попробуйте перекрыть пару контуров ТП и понаблюдать, как изменится температура. Есть подозрение, что котлу не хватает мощности.
     
  14. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    провел эксперимент, отключил весь второй этаж на час из 12 петель перекрыл 10, две оставил для санузла которым пользуюсь. В итоге температура на подаче поднялась на 1 (41) градус а обратка на 4 (34).
    и ещё заметил что при максимальной температуре на отопление 90 градусов если я выставляю на котле, максимальная температура теплоносителя на выходе с самого котла 43 градуса, а если я выставляю температуру горячей воды 50 градусов то температура теплоносителя выходящая с котла выше 50 градусов, точнее сказать не могу у меня термометр до 50 работать
     
  15. DeDietrich
    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64

    DeDietrich

    Живу здесь

    DeDietrich

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64
    @don_zinaid, Добрый день, по схеме на первый взгляд:
    1) убрать обратный клапан после насоса 32-80 (на ТП), и переставить на обратку за перемычкой трехходового клапана.
    2) перекрыть краны на электрокотле, так как через него байпасит
    3) при помощи сервисного модуля или модуля АД289 или програмного обеспечения Recom увеличить минимальную производительность встроенного насоса до 70-80%.
    Котел у Вас работает правильно (возвращается 30гр, он добавляет дельту 20гр вот и получается 50гр) и теплосъем хороший, не правильно сделана гидравлика, проблема что часть теплоносителя проходит через электрокотел, таким образом обратка подмешивается к температуре подачи котла, и в ТП идет пониженная температура.
    Чтобы увеличить теплосъем с котла, нужно увеличить производительность котлового насоса, для этого нужно програмно увеличить минимальную мощность насоса котла (заводская установка 30%, поставьте хотя бы 70-80%)