De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus не выдае́т полную мощность

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_zinaid, 17.01.21.

  1. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Это мне более менее понятно. И сделать сам смогу.
    Так если я перекрою контур электро котла, при закрытии трёхходового на подмес, куда теплоноситель с котла денется, не испортится котёл от того что он давит, а некуда? Просто я такой режим ставил и мне показалось, что котлу это не очень полезно, когда он натыкается на давление и сам себя гасит. Или это нормальный алгоритм?

    Сам я естественно двумя кнопками не настрою, оборудования и софта нет, посоветуете дилера с оборудованием в моём районе, МО Видное.

    А 90 градусов вообще получить с такого котла реально? Мне столько не надо, просто хочу понять, что делать в минус 30. Мне хотя бы 50 на подачу сделать, больше и не надо, но это решило бы мою проблему.

    И если я даже не поднимая обороты на насосе, переставлю обратный клапан и закрою электро контур, прирост же в любом случае будет?

    И спасибо, что зашли в тему.
     
  2. DeDietrich
    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64

    DeDietrich

    Живу здесь

    DeDietrich

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64
    В проекте была схема с гидроразделителем, схема на 95% была правильной, за исключением обратного клапана, а вот собрали почему то не по схеме, и вместо того чтобы правильно поставить гидроразделитель взяли его и совсем заварили... В проекте есть обратный клапан на электрокотле, а по факту его нет.

    Что касается подмеса, то во первых зачем совсем закрывать? он же ручной, а не автоматом крутится...

    Моя рекомендация делать по проекту, сделано не правильно, и теперь мы пытаемся это хоть както оживить. Я бы вернулся к принципиальной схеме, единственно что, в проекте я бы убрал обратный клапан с теплых полов, и добавил обратный клапан на газовый котел, и соответственно по ней бы собирал.

    П. С. Вы еще писали про теплоноситель на гликолевой основе, по нему тоже есть комментарий: Если в системе уже два года залит антифриз и ни разу его не проверяли на плотность, то боюсь что проблемы еще впереди... при недостаточном протоке он любит вываливаться в виде отложений, а при не правильной концентрации он становится еще и агрессивным...
     
  3. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Стрелку заварили, потому, что по проекту она отдельная, а по факту купили основной коллектор с гидрострелкой, пришлось импровизировать.
    трёхходовой клапан ESBE это термостат, на сколько его выставишь, на такой температуре он и перекроет подмес подачи теплоносителя.

    Вопрос прежний, как котёл реагирует на перекрытие разбора? Трёхходовой клапан отбор по подаче перекрыл, а контур электро котла я перекрыл по Вашему предложению, подаче деваться некуда, котёл вырубается, видимо по аварийному сигналу избытка давления в подаче. Как он переваривает такие режимы ?

    Моя рекомендация, если Вы не архитектор со своим подрядчиком, то покупать готовый дом после экспертизы, даже двух независимых, но это всё лирика.

    Имеем то что есть, теперь нужно привести систему в порядок, почему и прошу помощи специалистов.

    Боюсь, Вы совершенно правы и я столкнулся как раз с такой ситуацией. В первых постах я скидывал фото грязевика, забитого я даже не знаю чем, технолог производителя теплоносителя затруднился идентифицировать отложения. По всей видимости меня ожидает промывка системы, но я пока не разобрался с этим вопросом.
    Производитель теплоносителя предлагает использовать для промывки системы Дескам, а потом каустическую соль, но мне не нравится, что это кислота она не экологична, куда её потом утилизировать, в канализацию же не выльешь, вопросов в общем много. Не разбирался пока.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Офигенно симпровизировали - и на коллекторе стрелку заварили и отдельную не поставили...:( и до кучи еще и перед стрелкой непонятно зачем вкорячили трехходовой...:(...
    отвратительно реагирует..ставьте между котлом и трехходовым стрелку...как и планировалось по проекту.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    На хрена. Какая разница?
    Это вы её заварили? И как чичас?

    IMG_20210117_195137691.jpg
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А они не смогли трехходовой и насос засунуть между стрелкой и коллектором...а трехходовой то ставить надо - ТП всёж...вот потом и корячились прикручивая к 3/4 коллектору 20-ю трубу...хотя наверняка могла прокатить и 16-я...
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну, а как там засунешь, если единая конструкция.
    То есть всё что уходит в пол это ТП ? Радиаторных контуров нет.
    Всё равно непонятно.
    На фото и насос есть и смеситель термостатический.
    Правда если отопление только ТП, то на хрена вообще нужен был гидроразделитель.
    На хрена для ТП вообще гироколлектор с гидрострелкой в сборе.

    В общем если это настенник со своим насосом, а отопление только ТП, то перемудрили.
     
  8. DeDietrich
    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64

    DeDietrich

    Живу здесь

    DeDietrich

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    64
    На текущий момент гидрострелка в Вашей котельной отсутствует, а в этой схеме она нужна!

    Выключается котел не по давлению, а по температуре между подачей и обраткой, но насосу работать очень тяжело, потому что Вы его лишили гидроразделителя. При сегодняшних температурах за бортом трехходовой у Вас в любом случае не должен быть закрыт, или Вы выставили максимальную температуру на котле? если так то лучше убавить до рабочей.

    Привести схему в порядок, это либо вернуть гидроразделить либо применить другие технические решения, лучше позвонить нам на горячую линию, где наши специалисты могут Вам подсказать решение.
     
  9. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Позоже, Вы в гидрострелках разбираетесь, подскажите, чем чреват отказ от гидрострелки в данной системе, каковы минусы и негативные последствия?

    Трехходовой поставили, потому, что он есть по проекту и его задача поддерживать в коллекторах конкретную температуру теплоносителя.
     
  10. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Выше я уже ответил на аналогичный вопрос, может Вы подскажите какие потери понес функционал системы лишившись гидрострелки на коллекторе?
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    так и гидрострелка есть по проекту...чего ж её не поставили?...;)...Отказ от гидрострелки в данной системе чреват отсутствием должного расхода через теплообменник котла, что в свою очередь приведет к частым перегревам и разрушению оного.
     
  12. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Если не сложно, поясните, кто и зачем корячился, при чём тут 20- я и 16 -я труба? Я к сожалению не владею терминологией специалистов, не все́ понимаю, к сожалению. Прошу попроще для понимания не сведущего читателя сформулировать.
     
  13. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Да, это настенник со своим насосом и только ВТП + ГВС. Прошу подсказать, если система чрезмерно перегружена, как можно упростить систему с Вашей точки зрения, добившись лучших показателей. Буду признателен
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Если у вас отопление только ВТП и нет радиаторного высокотемпературного контура, то при работе с конвекционными (традиционными) котлами своя специфика монтажа.

    Ну, а если это конденсационный котёл, а он (De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus) конденсационный, то ТП к нему подключаются напрямую.
    ТП - низкотемпературный контур, а значит котёл будет работать в конденсационном режиме, что и нужно для конденсационного котла. Для них это цимис. Именно поэтому их так и называют.
    Никакой подмес, смеситель, стрелка, гироразделитль на хрен не нужны.
    Но есть нюансы при которых и ТП к конденсационникам тоже приходится подключать через гидроразделитель и/или узел подмеса.
    Ну например насос котла не справляется с гидросопротивлением всех петель ТП
    Или вот
    https://www.forumhouse.ru/entries/3325/
     
    Последнее редактирование: 21.01.21
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Так это я не Вам отвечал...тот человек понял...;)..Вам не надо этим голову забивать -всё равно уже не исправишь...:(...
    весьма спорное заявление, даже для конденсатника, но в данном случае для более менее приемлемой работы котелка и минимизации затрат можно попробовать так и сделать...
    можно попробовать как советует @Ortodox, НО очень осторожно - термоклапан выставить на максимальную температуру + на котле надо установить максимальную температуру в отопление не выше 50 градусов (если на клапане меньше, то меньшую) и перевести котел в погодозависимый режим (если есть датчик наружной температуры.)..тактование должно пропасть...