1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus не выдае́т полную мощность

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_zinaid, 17.01.21.

  1. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Приезжал мастер. Подняли обороты до 70%, как выяснилось, это МИНИМАЛЬНЫЕ обороты насоса я то подумал, что максимальные. В общем прироста по теплоотдаче я не увидел.
    Сказал выкидывать всё, насос, тре́хходовой, котёл, запирать всё напрямую на котёл и котлом регулировать температуру подачи. Никакие гидрострелки нафиг не нужны.
    Коте́л сказал надо менять, на что то "попроще", что то напольное с турбонасадкой, а это всё французское, дорогое и разоришся на ремонте и как я понял, разбираться в сложном и дорогом он не сторонник.
    Пришли к выводу, что котла мало, для прогрева такого объёма в такую погоду, прискорбно.

    По прежнему, не понятно, производитель котлов завышает характеристики или инженеры проектировщики не учли (потому что не было такой задачи) теплопотери дома без вентфасада и заложили котёл 24 квт в проект, а сейчас 35 квт не справляется. В общем, больше вопросов.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Какого объёма?...у Вас три...ТРИ контура теплых полов..да Ваш котелок при нормальной циркуляции должен прогреть их до котловой за полчаса...мастер конечно жесть...почему Вы не хотите обратиться к официальному АСЦ?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/27641264/
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
  5. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Я Вам рекомендовал бы почитать ветку с начала, прежде чем делать выводы о чей то компетенции не опираясь на фактические характеристики.

    Всего контуров 27, то, что вы видите на фото это разводка к коллекторам ТП, их три. 12+12 +3

    Это и есть мастер официального АСЦ Атмосфера Климата если не ошибаюсь.
     
  6. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Да прямо на них и опираюсь - когда мастер вместо нормального котелка. вернее вместо того чтоб отстроить его и систему советует его выкинуть и поставить чугуняку на теплый пол..да и без автоматики похоже..он не просто жесть..он вредитель.
     
  8. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Провёл эксперимент, снизил скорость на насосе на минимум. Из 3-х положений выбрал самое крайнее.

    Пермычку (диаметр 3/4), отмечена красным открыл полностью. Подогревая обратку на котле, что бы добиться более высокой температуры на подаче.

    В итоге, через сутки, на коллекторе подача 50, обратка 28.

    Поднял скорость насоса на максимум, на коллекторе подача 45, обратка 30.

    Правда чистоты эксперимента не получилось, температура за ночь упала с 10 до 20 гр. Показатели смотрел утром.
     

    Вложения:

    • IMG_20210214_210540866~2.jpg
  9. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Обнаружил забавную особенность системы.

    При потеплении за бортом до +5, котёл в течении суток или даже двух так и работал на максимуме пытаясь прогреть теплоноситель, на котле выставлена температура 60 градусов, трёхходовой термоклапан открыт полностью на 55 градусов, но показатели не менялись: подача максимум 45, обратка 30.

    Но, как только мне надоело на этот бред смотреть, я прикрыл термоклапан на 40 градусов, обратка выросла до 34, как это понимать, может кто то объяснить?

    И в целом, по системе, по всей видимости придётся менять котёл, на более мощный, но перед этим попробую поставить более производительный насос или добавлю ещё один на обратку и попробую поставить большую в сечении трубу на выход из котла, там сейчас чуть ли 1/2 дюйма.
     
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое главное не обижайтесь на меня.
    ... ногам покоя не дает. Я тут видел очень верную фразу от производителя
    PS Замените котел, будем вас читать в другой ветке.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Правильно. Так и надо делать.
    С нетерпением ждём продолжения.
     
  12. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Может быть Вы подскажите, КАК КОНКРЕТНО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО если не разбирать существующую обвязку?
     
  13. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не готов заниматься демагогией и гаданием - это не ко мне. Если находитесь в моем регионе то пишите мне лично, озвучу стоимость услуг.
     
    Последнее редактирование: 02.03.21
  14. don_zinaid
    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    don_zinaid

    Живу здесь

    don_zinaid

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.18
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Пока что кроме демагогии я ничего не вижу.

    Регион МО я это в первом сообщении написал.

    Я же только за, пригласить специалиста, который предложит внести КОНКРЕТНЫЕ изменения в существующую конфигурацию.

    Вместо этого я только вижу и слышу: Тут всё не правильно, проектировали дураки, собирали рупожопы, надо переделать.
    Что переделать?
    Наверное всё.
    Почему?
    Потому.

    Это не конструктивно.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Вам написали тут:
    это невозможно..если к машине приделать квадратные колеса она не поедет, какой бензин в неё не наливай.
    что то я это пропустил...однако ж..если Вы в МО не можете найти нормальных спецов по дедитриху и не желаете их слушать - что то не так в датском королевстве..:(