Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446
    Почему производители ТН, которые используют контролёр дижимарк, отказываются от установки эрв в своих тн, а ставят трв. Ссылаясь на то обстоятельство, что дижимарк плохо рулит эрв ?
     
  2. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Количество ТН с установленными ЭРВ исчисляется сотнями, если и бывают проблемы, то к контроллеру они отношения не имеют. А вы можете в личку написать конкретного производителя, который называет такую причину?
     
  3. dimaelektro
    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143

    dimaelektro

    Живу здесь

    dimaelektro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143
    Адрес:
    Раменское
    На наших инверторе и псевдоинверторе ставяться ЭРВ.
     
  4. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446
    Вы знаете, я бы не хотел сталкивать лбами производителей, по этому промолчу того кто ме об этом сказал. Спасибо за понимание.
     
  5. dimaelektro
    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143

    dimaelektro

    Живу здесь

    dimaelektro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143
    Адрес:
    Раменское
    Оно)
     

    Вложения:

    • ЭРВ.jpg
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Оно, но не самое лучшее)
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Зеленый на графике это положение ЭРВ - скачет от 20% до 100%.

    upload_2021-1-26_14-59-26.png

    upload_2021-1-26_14-59-57.png

    Для сравнения как сейчас на НК:

    upload_2021-1-26_15-14-42.png

    Ну да, помню - конструктор ТН валил все на контроллер, а разработчик контроллера на конструкцию ТН.
    В итоге предложили поставить ТРВ, я отказался и сменил контроллер.
     
    Последнее редактирование: 26.01.21
  8. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Регулярно :)
     
  9. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    446
    Ну вот и наглядный пример, работы эрв с разными контроллерами .
     
  10. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Думаю контрол ни при чем, коэффициенты надо настраивать, или нет доступа?
     
  11. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    @vad711, благодаря Вам и многим другим нашим клиентам, обращающим наше внимание на те или иные недоработки, мы постоянно улучшаем как алгоритмы работы, так и аппаратную часть контроллера. К работе ЭРВ сейчас предъявляются даже более жесткие требования, особенно в инверторных ТН. Смею надеятся, что с октября 17-го года (к которому относятся приведенные Вами графики) кое-что поменялось в лучшую сторону.
    Так выглядит реакция ЭРВ на изменение целевого значения перегрева (стандартный тест качества ПИД-регуляторов)
    2021-01-26_17-44-09.jpg
    Интересно было бы взглянуть, как Ваш алгоритм отрабатывает такое воздействие.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Я имею ввиду прошивка сама обновляется или нужно колдовать?
    Так же прочитал что можно подключить датчик протока, т. е. СОР считается или просто наличие протока?
     
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Если запустить вручную процесс обновления, дальше все происходит без всякого колдовства. Автоматическое обновление прошивки на ответственном оборудовании - ничем не оправданный риск.
    Если подключаются импульсные датчики протока и счетчик электроэнергии (обычный бытовой с импульсным выходом), подсчитывается. Понятно, что если подключены пороговые датчики протока, то нет.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А мощность при таком раскладе выдаётся или в данном случае просто как алармы?
     
  15. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Да, выдается.
     
Статус темы:
Закрыта.