1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы, 15 кВт, электрокотел, на двухполюсных. Просто. Вверх тормашками

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Iamzager, 21.01.21.

Метки:
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для однополюсных годится 3Р шинка, если ноль в УЗО слева (вот и стало ясно, зачем).
    Специальная шинка вида аж 1-2-3-N-1-N-2-N-3-N-1-N-2-N-3-N-1-N-2-N-3-N... для двухполюсников.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Абсолютно одинаковый. Пришло = ушло. Не равно - утекло куда-то в зоне ответственности УЗО.
    Фаза и ноль
    Две фазы и ноль
    Три фазы и ноль
    Три фазы
    Две фазы
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Та самая геометрическая сумма токов равная нулю. Я конечно понимаю что это:
    киргофф.jpg
    тёмный лес для большинства електриков... :(
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Производитель заблуждается? Хагер? :)
    Почему вы все время меняете условия? Я выше писал о разных устройствах, и у автора духовка отдельно, варочная отдельно.
    Да забудьте вы про кнопку "Тест", на инструкции четко показано, чтобы эта кнопка срабатывала нужно подключить нейтраль дополнительно и на контакт 3.
    И также в инструкции четко указано, что такая схема запрещена для подключения УЗО с током утечки 30мА. Для кого текст 30 мА зачеркнуто и написано по немецки (перевожу на русский)
    "Запрещено для УЗО 30мА".

    И для остальных бытовых тоже. Я звонил в Хагер.

    Уверены? А для кого написано в инструкции "Forbidden for 30 mA" - это переводится дословно "Запрещено для УЗО 30мА" ? Из-за кнопки что ли написали? :)
    Сейчас речь об отдельных устройствах. Читайте внимательно, отдельная духовка и отдельная варочная.
    Я ТУДА ЗВОНИЛ!
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Абсолютно уверен, да из-за кнопки. Потому что её нужно нажимать каждые три месяца и записывать это в формуляр прибора и/или эксплуатационный журнал.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Т. е. вы противоречите сами себе? Ранее вы писали, что 1фазные нагрузки подключать на 3фазные УЗО нельзя. Верно?
    Это вы сами придумали, что именно для этого? Варианты, что просто подключение автоматов 1Р без УЗО не рассматривается?
    Я вобще-то писал в том смысле, что подключить 15 автоматов на одно УЗО с уставкой 30мА - это нонсенс:aga:. Я даже не беру пункты ПУЭ по расчету токов утечки при неизвестных нагрузках. Это даже просто здравому смыслу противоречит.
    Это законы Кирхгофа (основы электротехники), которые к данной теме не имеют никакого отношения.
    ТОЭ самые первые темы в университете:)
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.599
    Благодарности:
    6.781

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.599
    Благодарности:
    6.781
    Напишите, и выложите ответ :)
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    А почему именно 30мА? не 100, не 300 не написали? :)
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да успокойтесь уже. Все разбирающиеся, ситуацию "трудностей перевода" уже поняли и оценили правильно.
    Мне нечего добавить к сказанному выше, а флуда на форуме и так хватает.
    ЗЫ: Обещаю никогда не ставить УЗО Хагер 4Р 30мА серии CxxxxxJ. Ранее тоже не ставил.
    Расходимся...
     
    Последнее редактирование: 24.01.21
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Надеюсь будет по видео понятно.
    Напоминаю, что смертельно-опасный ток выше 30мА.
     
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Абсолютно спокоен.
    Не я же собрал смертельно-опасный электрощит, у которого подключены 1фазные автоматы на 3фазное УЗО 30мА.
    Там три слова, и переводить собственно нечего даже.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.599
    Благодарности:
    6.781

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.599
    Благодарности:
    6.781
    @D_A_N,
    upload_2021-1-24_17-0-44.png
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Покажите, как вы подключаете трёхфазный электрокотёл.

    Это был мой последний ответ и на эту тему, и вам лично.
     
  14. Iamzager
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    70

    Iamzager

    Живу здесь

    Iamzager

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Лен. обл.
    Не думал я, что у электриков так все запущено. Я вот, например, бухгалтер, да ещё и военный, у нас все четко расписано, "перпендикулярно и параллельно". Хотя мои ошибки жизни людей и не угрожают.
    На форум прихожу за опытом и помощью. Это мой первый щит, мне его ещё и собирать. И, естественно, я сопливый школяр в этой области по сравнению с участниками дискуссии. (Зато в своей специалист.)
    Но, к сожалению, помощи так и не получил. Печально.
    На самом деле Вы уже очень многим мне помогли и не только мне.
    Но, как я понимаю, так делать нельзя? Пункт D.
    Снимок.PNG
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.400
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно. В любой из этих схем нет особых засад, касательно применения 4Р УЗО на 30мА любой серии любого производителя, в том числе и отметившегося двусмысленностью Хагера.
    Одна особенность есть, но она неизбежна для двухфазной варочной панели или трёхфазного котла:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    Да и с кнопкой ТЕСТ у любого УЗО есть особенности:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/376371/view-image/uzo-utechki-test.jpg