1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. Вова1
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Вова1

    Участник

    Вова1

    Участник

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    Virviglas, поправь, я ошибся в принципе его работы.
     
  2. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Там стоит турбина, на датчике холла, замыкать не канает.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Я послал сообщение в личку,сморти
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    В документации схема...там к датчику 3 провода...датчик токовый.
     
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вова1, что отапливает этот котел?
    Проблемы бывают следующего характера.
    При работе котла с небольшой тепловой нагрузкой (как правило, дома относительно небольшой мощности, сопоставимые по теплу с минимальной мощностью котла), котел работает почти все время на минимальной мощности. В данном случае, можно поднять минимальную мощность котла на газовом клапане. Это должно помочь.
    100% советов в данном случае не бывает (протерм это или не протерм), необходимо, в подобных случаях, подбирать режимы индивидуально, рассматривая в комплексе "система отопления"-"котел".
     
  6. митяй59
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    митяй59

    Живу здесь

    митяй59

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Горнозаводск
    я его узнал его можно чистить ? и чтоб добраться нужно просто откручивать то-что его держит , да?
     
  7. Ильфир
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ильфир

    Участник

    Ильфир

    Участник

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Проблема с котлом Протерм Леопард при работе на ОВ подводка Гвс нагреватся выбивает, раздаются глухие удары в теплообменике при нагревании сам на секунду переключается на ГВС и опять на ОВ телообменик возил на промывку спокойно продувются оба контура. Стоит МПВ MWS и косой фильтр внё м собирается похоже на окалину от меди а в смеситепе куски накипи. Радиаторы алюминивые труба на ОВ пропилен на 32 от неё разводка к батареям на 25 все батреи греются. разнится температуры подачи и обратки почти нет.трубу продул слив воду продуваются отлично просверлил в нескольких местах думал воздух.
     
  8. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Происходит закипание воды из-за отсутствия циркуляции? Я пару раз видел похожее в системе обогрева с ЕЦ, трубы были неправильно уложены (не было уклона), и нагреваемая вода шла в обратку.
    Смотрите циркуляцию воды, чем она происходит, насосом или чем-то еще, Котел установлен только что или был в эксплуатации? Проверить правильность работы насоса, направление потока.
    похоже на закипание в системе.
    И еще, ваши сокращения не очень понятны, ОВ- Обогрев Воды, а вот
    что такое? :)
     
  9. Андрей_72
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    462

    Андрей_72

    Живу здесь

    Андрей_72

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Тобольск
    Это у настенника "чем-то еще"?

    МПВ - магнитный преобразователь воды. Не вечный двигатель, но где-то рядом.
    Топикстартеру: проверьте, открыт ли автоматический воздухоотводчик на насосе котла (чего вы там сверлили в поисках воздуха?! чем отверстия потом заделывали?). Проверьте также надежность подключения кабеля питания к насосу - бывает, разъем плохо вставлен, контакт теряется.
     
  10. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Не надо ни чего изобретать и придумывать все уже давно придумано.
    Берешь такую же трубку только длиннее закрепляешь ее на камере сгорания скобой, либо еще чем то и все.
    Надеюсь понятно объяснил?
    Получится большая буква U.
    Либо накаляешь иголку и протыкаешь на нижней точки своей маленькой U отверстие, через которые конд. будет вытекать. Не беспокойся, разряженности потока хватит что бу покрыть эту дырку и замкнуть контакты моностата.
    З.Ы. Ошибка F6 а не F7, как указано в первом сообщении.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Есть комплект специальный ,тройник хитрый,у нас стоит 18 евро
     
  12. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    :) я ведь не экстрасенс, спросил, что мог... Мы ведь не в курсе, кто и что там установил, чел мучается, просит помощи... Я уже скачал инструкции и смотрю, что ошибок можно наделать то много, и при монтаже и при эксплуатации.

    И кстати, о Магнитном Преобразователе Воды в инструкции нет не чего :(
     
  13. Вова1
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Вова1

    Участник

    Вова1

    Участник

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    Автолюбитель, котел отапливает кваритиру 40 кв.м. в кирпичном многоквартирном доме, плюс работает без комнатного термостата в прерывистом режиме. Поднять минимальную мощность? - незнаю, даже если и с термостатом, можноли до таких пределов.
     
  14. Андрей_72
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    462

    Андрей_72

    Живу здесь

    Андрей_72

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Тобольск
    Пусть "челу" поможет тот, кто знает хотя бы, как устроен котел, с которым проблема. Инструкции у него, наверное, есть; может быть, он их даже читал.
    Мои советы основаны на собственном опыте, заниматься диагностикой более сложных случаев на основании такой неполной информации - дело неблагодарное.
    Кстати, чем еще кроме насоса может создаваться циркуляция в системе с котлом "Протерм -Леопард" и что нужно для этого сотворить с котлом? Естественную циркуляцию в системе, где котел находится выше батарей, имеет вход и выход снизу и трубопроводы Dу 20, я как-то не представляю.
     
  15. Вова1
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Вова1

    Участник

    Вова1

    Участник

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    Ошибка как раз F7 - т.е. маностат завис в сработонном состоянии и он (маностат) "пытается" всосать воздух, но вода ему недает.
    Сейчас делал эксперемент - снимал эту трубочку, делал водяную пробку, но вода по ней не стекает т.к. диаметр ее примерно 3мм. А если еще маностат тянет воду вверх к себе, думаю дырочка не поможет. Virviglas Может взять более толстую трубочку? Кака будет вести себя маностат дальше? ведь конденсат собирается и в нем.
    Virviglas, объясни по подробнее. Маностат остается на прежнем месте? Какой длины отрезок должен быть приложен к камере сгорания? Вода будет образовываться на холодном участке трубочки, затем стекать на горячий участок и испарятся?, правильно?