1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Вот и я тоже:ogo:


    Фильтр проверяли .Гарантии нет.


    Вы мне объясните пожайлуста ,как в системе может остаться вода.
    Сервис приглашали, они знают еще меньше чем пусконаладчики. Предложили заменить плату,датчики обратка/подача,протоки.
    Это выражается 1. в пламени
    2.возрастающая температура(дуром)
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Недопонимание некое...я вам писал про воздух в системе отопления...который попадает в основной теплообменник..а возможно и насос завоздушивается..отсюда перегрев.
    Котлу три (уже 4:))дня...как подключена система отопления?...еслиб она сезон проработала..то на счёт воздуха в ней я б сомневался.
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tao
    Если вы проверяли тот фильтр, что на картинке (он находится под теплообменником), то надо бы вернуть котел к заводским настройкам (код d.96) и проверить правильность установки типа котла (код d.93). Потом искать причины недоразумений..
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  4. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Вот теперь понятно, я то думал в протермах какая то супер система по удалению воздуха стоит,не то что в каких то там виесманах.Поясняю, воздуха в системе нет, в насосе спускали,спускник на котле открыт. Система с водой стоит давно года 2-3,меняли котел (газовщики уроды потребовали).
    Вообщето все знакомые пусконаладчики говорят проблема в электронике.


    Этот еще не откручивали.
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А это как раз он защищает теплообменник от грязи при приготовлении горячей воды.. :hello:
     
  6. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Вы предпологаете грязь из со забила фильтр.
     
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Скорее всего - именно так. При этом будет происходить некорректное сравнение температур датчиками NTC. А это - никак не впишется в логику работы котла. Отсюда и неприятности.
     
  8. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Тем самым гвс не хватает тепла, дается команда на увеличение мощности газовому кл.,увеличивается мощность горения,идет перегрев. Так?
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tao
    Именно так.. Логика работы котла в разных режимах известна со всеми задержками по времени и опросом датчиков NTC. Котел от программы самостоятельно отступать не станет. Он обязательно будет сравнивать данные от обоих датчиков NTC (если не ошибаюсь, то каждые 12 секунд) и с учетом этих данных управлять горелкой.
     
  10. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    А то что убавляли газ,с газовым клапаном все в порядке?
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Об этом сложно говорить не зная системы отопления и выставленных параметров давления газа. Полагаю, что проблема не в давлении газа. Вернуться к заводским настройкам никогда не поздно.
    Посмотри еше пару картинок для интереса. Про ошибку F20 написано черным по-русски...
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Не проверив фильтра...это немного преждевременно.
     
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %. Знакомые пусконаладчики - это неплохо. Но есть еще и официальный сервис.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Еще вопрос картинка выше и таблица откуда?
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Думаю что так вернее будет..раз знакомые