1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. Sanek58
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sanek58

    Новичок

    Sanek58

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Дом начали строить в 2009 г, сдали в 2011, 2 месяца назад я только вьехал в квартиру запустили котел до этого он просто весел на стене. Гарантийный талон смотрел он закончился в 2011 году.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Какой проток воды в литрах/минуту?
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Перегрев котла - F3
    Котёл быстро перегревается. После остывания работа котла возобновляется в зависимости от заданных параметров (температура воды отопления и горячей хозяйственной воды, настройка комнатного регулятора).
    Проверьте:
    фильтр воды отопления (засорение)
    насос воды отопления (загрязнение)
    теплообменник воды отопления / горячей хозяйственной воды (засорение)
    не используется ли неподходящая незамерзающая смесь (только "AlycolTermo")
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Еще и краны системы отопления могут быть закрыты прямо под котлом, и теплообменник может быть просто замусорен строительными недоразумениями - будет тоже самое...
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А в режиме "зима", котел работал?
     
  6. Sanek58
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sanek58

    Новичок

    Sanek58

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Работал, я и сейчас поставил на отопление 38 вроде начал скидывать температуру сейчас, но вечерами включает отопление!
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Замерьте проток воды за минуту.
     
  8. Arrivederci
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    51

    Arrivederci

    Участник

    Arrivederci

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ставрополь
    Здравствуйте Уважаемые жители!
    Котел Protherm Леопард 24 BTV ГВС работает ТОЛЬКО при включенной системе отопления. Дайте пожалуйста дельный совет, что делать. Сервисных центров нет. Глухая провинция
     
  9. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    а под значком " краник" на панели управления диод загорается при открытии крана гор. воды? если нет-датчик протока виноват

    ищите в мануале его местонахождение-он расположен на трубке подачи хол. воды в котел. разбирайте. промывайте. наверняка засорен
     
  10. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Датчик протока, такая фигулькат возле насоса с лева к которой приходят провода,
    Самое штрашное 8000 теплообменник к замене! реанимация 25000
     
  11. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    нееет. у протерма датчики не простые. мудреные. как и сам котел...
     
  12. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Датчик протока у леопарда простая вставка латунная с турбиной, перед ней стоит ФИЛЬТР, НА САМОЙ ВСТАВКЕ ТОЖЕ ФИЛЬТР, как еще проще обьяснить.
    Датчик протока не мудреный он просто заимствеван скажем у итальяшек. Хотя больше походит на вайлонд! или схож с европейцами
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нет там ничего мудреного. Саша, не пугай народ. :) Расходомер там обычный, самый обычный расходомер (турбинка). Снять, прочистить и поставить обратно. :hello:
     
  14. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Ну вот как всегда опередил, не дал возможности порассуждать!
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :|: Извени. Молчу, молчу. :|: