1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Голубиной почтой:)]
     
  2. Alphaville
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alphaville

    Участник

    Alphaville

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Привет всем.

    ...5 лет назад я купил котел Protherm Леопард 24 BOV, и все 5 лет он работал у меня исправно, без замечаний...

    Но, около полугода назад, в его работе появились ряд изменений:

    Когда включаем ГВС (котел, при этом, работает нормально), а потом выключаем ее, то вода из отопительной трубы начинает с шумом набираться в котел... Вода не успевает набраться в котел, следовательно срабатывает термозащита (термоаварийный клапан) и котел отключается, потому что происходит перегрев котла...

    Пожалуйста, помогите советом, в решении этих проблем...
    Спасибо.
     
  3. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Ну и без всякого обслуживания?...теплообменник промывать нужно...а с учётом особенностей вашего теплообменника-промывка его не гарантирует положительный результат.


    Вода с котла не куда не уходит (ла).


    В этом котле нет вторичника.
     
  5. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Извините, не знал, беру свои слова обратно.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Незачем извинятся...котлов столько что все не упомнишь. :hello:
     
  7. Alphaville
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alphaville

    Участник

    Alphaville

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так в чем проблема тогда?
     
  8. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Тогда фильтры надо посмотреть на предмет забитости.
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Проблема в том что котёл не обслуживался ни разу за пять лет.
    Теплообменник у Вас битермический (по форуму и гуглу..подробней узнайте его особенности) и он (теплообменник) зарос накипью.
    Возможны и другие варианты...не работает насос...фильтра нужно проверить (как выше Вам посоветовали).
     
  10. Alphaville
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alphaville

    Участник

    Alphaville

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теплообменник мы меняли год назад. Поставили новый. Уверен проблема не в нем.
    Т. е. либо насос либо фильтры?
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Alphaville, с фильтров начните. там должен стоять по отоплению. Киньте почту в личку, пришлю сервис.
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Это исправная работа:faq:
     
  13. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Задача: протерм леопард bov, 4 года, ТО не проводилось. При открытии крана ГВС котел не переключается в режим ГВС. Индикатор "краник" не мигает. Если котел при открытии крана работал на отопление, то он и продолжит работать на отопление, при этом на табло горит "радиатор"
    Проток отличный, около 8 л/мин. Смотрел я датчик протока, так называемый, не пойму как он вообще считывает расход воды. Конечно подозрения на него.
    Шумов, закипаний, ударов при работе горелки на нагрев СО - нет.
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Считает быстро - с частотой не менее 8 Гц на каждый литр протока в минуту (если датчик протока исправен).
     
  15. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    Датчик протока-обычный расходомер...внутри датчика-турбинка. кот. вращается протоком воды (если есть проток). снаружи на корпус датчика надета его чувствительная часть. которая реагирует на вращение магнита на турбинке и формирует сигнал протока ГВС...скорее всего засорена турбинка внутри датчика. она должна свободн вращаться...перед входом воды к турбинке есть мелкие сетки-они могут быть забиты грязью от воды...наружная (сухая часть датчика) редко выходит из строя...