1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Такс..наружная- это пластиковое шестигранное кольцо с разьемом под фишку с проводом, так? А турбинка-крыльчатка спрятана в этом металлическом гидроузле, на который одета наружная сухая часть датчика? Получается, чтобы добраться до турбинки-нужно отсоед подачу хвс, и скорее всего насос (могу ошибаться)
    Никогда бы не подумал, что в этой массивной металлической балде спрятана пластиковая крыльчатка:)
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про почистить уже написали... Добавлю только, что чистить надо оччччень тщательно. Малейшая шероховатость может мешать вращению.
    На бронзовую часть одевается пластмассовое шестиугольное колечко с датчиком холла. Если его одеть "вверх ногами", то может и не считывать. Проверьте. :hello:
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Там должны быть брульянты?
     
  4. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я думал, там просто каналы) теперь я стал умнее и сильнее. Про демонтаж датчика для прочистки я правильно сказал? Открычивать подачу хвс и все остальное и вынимать? Или можно как то проще?)
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не демонтирую сам корпус. Просто снимаю кольцо и ключем, на 18, кажись, выкручиваю внутренность. Очень не удобно, но реализуемо.
     
  6. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Тюмень
    Подскажите плизз у леопарда расширительный бачок (родной) без резиновой мембраны? а то сегодня подкачивал -накручивал шланг от насоса на ниппель - вода засвистела (подкачивал без слива из котла. неохота было:)]. я уже так приноровился)
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    С мембраной. Сливайте воду и проверяйте.
     
  8. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Тюмень
    Тык а чего проверять - так понятно мембране наверное кердык если вода из вентиля пошла:(то то я думаю нелады какие то с давлением:( Она меняется там или нет?

    ЗЫ он же там "стоймя" стоит и вход воды снизу:) - теоретически воздух в баке будет "держаться" и без мембраны? какое-то время поработает... холодно просто. неохота в котел лезть.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Usa, там проверить за 5 минут. Откройте слив на котле, начинайте качать. Если не держит давление по воздуху, тогда просто дополнительный бак врежете в систему.
     
  10. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Тюмень
    ВэллИ, ОК спасибо..в принципе подкачал - пока работает. Кранчик под доп. бак сделал еще пару лет назад. купить да подключить только:)
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Usa, Конденсат там бывает, иногда путают с порванной мембраной.
     
  12. Достовалов
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Достовалов

    Новичок

    Достовалов

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рыбинск
    Добрый день! У меня котел Протерм 24 поставлен 2,5 года назад. Сейчас начались проблемы с нагревом горячей воды. Не могу понять причину, может кто подскажет? Напор воды отличный, поэтому думаю теплообменник чист. Включаешь горячую воду она минут пять идет, затем газ отключется через несколько секунд газ включается и идет нагрев воды. В чем может быть причина.
     
  13. VasKuz
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    VasKuz

    Новичок

    VasKuz

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые, Форумчане! Прошу помощи в такой проблеме. Эксплуатирую Леопард V17 уже 5лет и была одна проблема год назад с потерей пламени, которую я сам довольно быстро устранил. Нынче осенью я увеличил площадь обогрева и обнаружилось, что мощности котла не хватает. Заводская установка 15кВт, никак не удаётся перевести котёл на мощность 20-23кВт, в инструкции по эксплуатации по такой процедуре ссылаются на вызов сервисного мастера т, е. за денюжку. Неужели я, инженер по образованию, не смогу кнопками установить нужный режим, если все операции чётко описать.
     
  14. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Датчик протока воды. Турбинку подклинивает возможно. Находится слева от насоса, скинуть зеленое шестигранное пластиковое кольцо с проводом (тупо вверх тянуть), слить воду с контура ГВС, ключом на 18 подлезть и выкрутить корпус датчика с турбинкой.
     
  15. Достовалов
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Достовалов

    Новичок

    Достовалов

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рыбинск
    Спасибо что откликнулись! До вашего отзыва к нам приходил мастер с сервиса и однозначно сказал надо промывать теплообменник, но я сомневаюсь, так как напор воды на выходе отличный. И еще сразу вопрос при 41 градусе отключается, а поставили 37 градусов все в порядке?