1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва


    Центральное водоснабжение, порядка 3-3,5 атмосфер на входе. Также стоит фильтр грубой очистки на входе, который в виде колбы, с самым обычным "веревочным" картриджем.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Rendi, проблемы только при открытии горячей воды?
     
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Скорее всего проблема не в котле.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Вы экстрасенс? Тогда в чем?
     
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    :) Жалею что нет.
    Какой механизм, деталь, изделие или прибор может находиться в котле 24 BTV 17 и вызывать гидроудары в системе водопровода? Вам такие встречались?
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нет. Но тогда простой вопрос. Если на холодной воде все гуд, кто виновник? ;)
     
  7. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    На холодной воде все гуд.
    Такой звук только при закрытии крана с горячей водой...
    Такое чувство что при закрытии как будто крутится какая то турбина, шестеренка, вентилятор ? ни знаю как назвать и она резко останавливается и издает такой звук, хотя могу и ошибаться.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Rendi, Дайте сюда фото подключения котла, если не трудно. Интересует сами трубы подачи ХВ и выходо ГВ.
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    В соседней теме про насосные станции, виновник гидроудара оказался ОК на водогрее. Фотки конечно желательно. А так гадать на кофейной гуще долго.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Датчик расхода на этом котле, как раз турбинка, но что бы она такой удар вызывала? :ogo:
     
  11. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Убавил температуру на 39 градусов, вроде после нескольких включений "эффект" пропал. Потестирую, посмотрю. Фотки на днях выложу. Обратный клапан в системе присутствует.
     
  12. GVVladimir
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    GVVladimir

    Новичок

    GVVladimir

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте!

    Имеется котел Protherm Leopard 24 bov 17. Котлу 5 лет, промывку теплообменника проводим ежегодно.
    На днях возникла следующая проблема:
    пользовались горячей водой (установлена на 40 градусов), закрыли кран - температура на дисплее поползла до 80 градусов. При достижении 83 градусов включается помпа и начинает качать воду в системе отопления, но при этом температура на дисплее не падает. Горячая вода работает. Пробовали включить отопление - не работает. Помпа качает воду, а розжига из-за температуры выше максимального значения отопления не происходит. Был момент, когда датчик показал 70 градусов, тогда котел на отопление включился. Но после опять та же проблема.
    В чем может быть причина?
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Похоже в датчике температуры СО.
     
  14. FilinGood
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    FilinGood

    Новичок

    FilinGood

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Попова 16
    Добрый день! У меня Леопард тоже воду греть не хочет! Помогите пожайлуста! Ошибок никаких не выдает! Насос воду подает а вот газ незажигается и все! И из крана бежит только холодная вода!
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы мастера вызвать здесь пытаетесь?
    Полагаю, что среди 285 сообщений этой темы есть ответ на Ваш вопрос: загрязнился датчик протока.