1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. vovadim
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vovadim

    Новичок

    vovadim

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    F8- Расшифруйте пожалуйста, что значит.
     
  2. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @vovadim, -неисправность газового клапана это значит
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Поломался, однако... :hello:
     
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    это-поломаЛИ... промыли. однако...до дыр...
     
  5. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @vovadim, а теплообменник как же?-так и будет капать?-радиатор по-твоему?
     
  6. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Теперь мне понятно что беседа ни о чем и ни с кем. Сейчас постараюсь поудалять картинки и сообщения...
    Успел, однако...
     
  8. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По идее, щелчки розжига должны быть вначале, а затем уже идет открытие газ. клапана.
     
  9. vovadim
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vovadim

    Новичок

    vovadim

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Все проблему решил.
    5 тр - газовый клапан и
    8 тр теплообменник.
    А что делать...
    Тему можно закрыть.
     
  10. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @vovadim, -это по божески еще ...
     
  11. Rinat Khamzin
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Rinat Khamzin

    Новичок

    Rinat Khamzin

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бузулук
    SOS! Help me, please! котел перестал греть воду? То есть она через котел даже не течот. что делать?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Искать засор.
     
  13. Ps123
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17

    Ps123

    Живу здесь

    Ps123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Помогите, запустили котел Protherm Леопард 24 BTV, а тут нашел в инструкции, что "Регулирование мощности котла. На заводе котёл настраивается на мощность 15 кВт для системы циркуляции. При нагреве горячей воды для хозяйственныхнужд котёл использует свою максимальнуюноминальную мощность (23 кВт).
    Предупреждение: Изменение параметров мощности котла проводит только авторизованный техник."
    Как переключить на полную мощность 23 кВт? "авторизованный техник" не знает!

    Заранее спасибо
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Ps123,
    "Аторизованного техника" поменять нет желания? И место своего обитания правильно указать тоже рука не поднимается? Или вера не позволяет?
    Аппарат такой как на картинке? Или я ошибся? И для чего нужна полная мощность для системы отопления?
     

    Вложения:

    • 15.jpg
  15. Ps123
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17

    Ps123

    Живу здесь

    Ps123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    @Lavrishin, да именно такой. Договор на обслуживание уже заключен на год, деньги заплачены :(
    А топить и воду греть надо уже сейчас.