1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Авторизованный техник обязан иметь сервисную инструкцию к котлу, на котором он специализируется. Требуйте своего настойчивей. Пускай хоть в электронном виде её ищут, печатают, приходят к вам и настраивают.
     
  2. Ps123
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17

    Ps123

    Живу здесь

    Ps123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    @Andrey1945, т. е. никто не знает, ну ладно...
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Ps123,
    Прочти техникам для интереса документ, если они сами читать не научились...
     

    Вложения:

    • 17.jpg
  4. Ps123
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17

    Ps123

    Живу здесь

    Ps123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    @Lavrishin, спасибо! Озадачу их работой :)
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Спасибом пьян не будешь, однако... Лучше бы ты меня деньгами озадачил, неведомо где в России обитающий ты наш... Там есть еще и второй уровень настройки. Но про это - разговор отдельный...
    Если правильно в профиле не укажешь место обитания, то больше даже не спрашивай. Лично я буду молчать однозначно...
    Удачи !
     
    Последнее редактирование: 29.11.13
  6. ferdinant2013
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ferdinant2013

    Новичок

    ferdinant2013

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Не включается ГСВ! было отключение воды, затем включил ГСВ не включается... Что делать?
     
  7. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Турбинка поймала клин, вот и не вращается. Разбирать и чистиь. Поройся на форуме, обсуждалось не раз.
     
  8. ferdinant2013
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ferdinant2013

    Новичок

    ferdinant2013

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Котел работает, вода течет, но не греется...
     
  9. Aposto7l
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Aposto7l

    Участник

    Aposto7l

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Отписываюсь. Два месяца назад заменили радиатор в самом котле. стук, выключение и все неполадки прошли сразу же. Данная замена помогла не только нам, но и другим знакомым, у кого был аналогичных котел
     
  10. грувганг
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    грувганг

    Участник

    грувганг

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    1) Выдает ошибку F1
    2) Нажимаем кнопку теплового датчика, в течении суток работает, далее снова ошибка
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Опять нажимайте:)
    Пока не поймёте почему перегрев.
     
  12. грувганг
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    грувганг

    Участник

    грувганг

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    А как это можно понять?
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Ужгород
    Немножко больше деталей. Схему Со Диаметры труб? :hello:
     
  14. грувганг
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    грувганг

    Участник

    грувганг

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    + не течет горячая вода из смесителя, взаимосвязано ли это?
     
  15. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    @грувганг, добрый вечер!

    Ошибка F1 - исчезновение пламени.

    Проверьте:
    • аварийный термостат - и при необходимости проведите его перезапуск
    • подачу газа на входе в котёл (давление)
    • настройку мощности котла (нижняя граница мощности не соответствует предписанному значению)
    • расстояние между концами запальных электродов + кабели, ионизационный электрод + кабель
    • трансформатор розжига
    • газовый клапан
    • автоматику управления