1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. pavel96
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    pavel96

    Участник

    pavel96

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Серов
    @lemeshkou,
    что значит шибануть по котику? у нас мне сказали что теплообменник будет стоить 8000 рублей примерно, а где взять бустер?
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    336

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Новозыбков
    Выкинуть и поставить новый! Бустер уже не поможет.
     
    Последнее редактирование: 03.03.14
  3. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Ну скажем сейчас МАРТовские коты за окном ночью спать не дают, гон у них, то берёшь ентот теплообменник и по КОТИКУ! Вобщем тебе уже сказали-выбрось и купи новый. Бустера у спецов, а купить то он дороже теплообменника.
     
  4. xpehbambcem
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    xpehbambcem

    Новичок

    xpehbambcem

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с котлом "леопард 24 BTV". Котел набирает выставленную температуру и выдает ошибку F1. Но если включить со снятой крышкой то все работает. Температурный датчик на отопление менял. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
     
  5. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Забит сажей теплообменник
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Почему так решили?
     
  7. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    При достижении установленной температуры, а выставленная темп. видимо не большая, котёл отключается, а нагрев сажи далее греет, вот и перегрнв F1.При открытой крышке тепло уходит в помещение. Так-же при НЕдостаточной изз-за этого тяги возможно F1 и по пламени так как электрод ионизазии не будет получать нужное количество проводимых ионов
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @lemeshkou, хорошо, давайте дождемся подтверждения Вашей версии. :)
     
  9. xpehbambcem
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    xpehbambcem

    Новичок

    xpehbambcem

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Спасибо. завтра проверю, сегодня нет возможности.
     
  10. xpehbambcem
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    xpehbambcem

    Новичок

    xpehbambcem

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    температура 70
     
  11. xpehbambcem
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    xpehbambcem

    Новичок

    xpehbambcem

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Спасибо за помощь но "дело было не в бобине, раз... сидел в кабине" Выдвинулась на 10-15 см труба забора воздуха и засасывало только выхлоп. А копоти не было, был белый налет но очень тонкий слой, почистил.
     
  12. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    Та же причина не идет вообще вода по контуру воды для хоз. нужд. Разбирал почистил фильтр, под турбинкой. Теплообменник снимал продувается.
    Что еще может быть?
     
  13. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    Разобрался, если у кого будет такая проблема пишите в личку.
     
  14. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    336

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Новозыбков
    Ну если разобрался, будь добр озвучь!
     
  15. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    Вот как помощи просишь, фиг кто ответит. Все -таки пусть выскажутся профи в чем могла быть причина, а я уж расскажу поверьте позже.