1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Ну, скажим ежели не шла водица, значит встречное давление от системы разбора ГВС.
     
  2. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    Оказалось все проще, во первых забился пластмассовый стаканчик фильтра, и заклинило турбинку под ним.
     
  3. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Этот вариант все сервисники делают в первую очередь. Так что нового здесь нет ничего.
     
  4. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    @lemeshkou, Ну мне это не подсказали, хотя ждал, пришлось разбираться самому.
    pavel96 тоже про это не сказали, а полез он сразу в дебри.
    Или получил он вот такой ваш ответ.
    Мыть только бустером, а если не продувается, то можно его шибануть по котику. Битермические если "запущенные"-не промываются! Последняя цена у нас была 2500грн.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Опыт приобретнный без подсказки - Самый Ценный! Стимулирует работу мысли и интуицию! :super:
     
  6. lemeshkou
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13

    lemeshkou

    Живу здесь

    lemeshkou

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина Новгород-Северский
    Bit38. Нужно чуть внимательней читать пост у pavel96. У него: отсоединил трубки входа и выхода в теплообменник, воздух не проходит, замочил всякими растворами (на основе соляной кислоты, уксуса и др.),все равно не бежит и не продувается! Так что у него совсем другая проблема.
     
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    И
    Именно та! Решил не правильно, я так думаю!
    Есть народная поговорка - Если нет возможности к дефикации, то- не мучайте ...:|:
     
  8. bit38
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201

    bit38

    Живу здесь

    bit38

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.201
    Адрес:
    деревня Капустино
    Думаю у него была та же проблема, что и у меня. При этой проблеме вода в теплообменник и не потечет, а какие трубки он отсоединял, теплообменник снимается сам по себе, на нем нет трубок.
     
  9. RaFiS82
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    RaFiS82

    Участник

    RaFiS82

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Добрый день, у меня проблема с протермом леопард, при розжиге газа пьеза продолжает щелкать довольно таки продолжительное время, котел чистил, проток ГВС вроде норма. Если открыть горячую воду розжиг моментальный и пьеза перестает щелкать сразу, а когда котел подогревает отопительную воду, то пьеза щелкает долго, хотя газ уже горит, и при щелканьи напор газа как будто больше идет, т. е пока идут щелчки горит заметно мощнее чем после того как пьеза перестает щелкать. Щас температура выставлена на 45 и это очень беспокоит. Может кто сталкивался. Заранее благодарен.
     
  10. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    @RaFiS82, Электрод ионизации чистить, минимум газа настраивать! В общем сервис вызвать.
     
  11. RaFiS82
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    RaFiS82

    Участник

    RaFiS82

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо, а где находится этот электрод ионизации, самому реально почистить? С сервисом не все так просто. А чтобы минимум газа настроить необходимо конкретно сервис или газовиков вызывать?
     
  12. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Самому реально. Находится электрод в камере сгорания. Почистить его легонько наждачкой. И дорожку горелки под ним тоже немного.
    Вызывать лучше сервис, при звонке уточняйте, чтобы настроили минимум по манометру, если буровят что-то - шлите лесом.
     
  13. RaFiS82
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    RaFiS82

    Участник

    RaFiS82

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо, надо посмотреть, электродов там же несколько правильно?
     
  14. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не помню точно. Если сомневаетесь, почистите все, лишним не будет. И про дорожки не забудьте. И настройку мин давл газа.
     
  15. mcny2809
    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    mcny2809

    Новичок

    mcny2809

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    Всем хау! подскажите, где найти теплообменник на котел
    PROTHERM ЛЕОПАРД 24 ВTV
    заранее спс