1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    А что можете сказать про напольный чугунный котел Protherm 30 KLZ двухконтурный с бойлером на 90 литров ?
    Задумываюсь купить его, что скажете ?
     
  2. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
  3. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
  4. mrDejaVu
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21

    mrDejaVu

    Живу здесь

    mrDejaVu

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21
    Тему по диагонали пробежал...
    так понимаю, вы жалуетесь на контур ГВС (тот что в" звездочке") ? может его вообще заблокировать?)
    Поставить бойлер и насос (если понадобится)...у вас всегда будет запас горячей воды да и отопление будет работать как было...
    В случае с напольником, вам бойлер итак понадобится..так что затраты будут не зря
     
  5. mrDejaVu
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21

    mrDejaVu

    Живу здесь

    mrDejaVu

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21
    Если РЖАВЧИНА именно в СО (то есть в отопительном контуре), то думаю что это не совсем страшно.

    Если ржавчина в цепи ГВС, то скорее вода уже в котел такой поступает.
     
  6. santa1984
    Регистрация:
    27.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    santa1984

    Участник

    santa1984

    Участник

    Регистрация:
    27.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Газовым котлом Протерм Леопард. Котел не держит температуру выше 65 гр. С. Начинает постоянно включатся и выключатся. В чем проблема. Теплообменник вроде чистый. ГВС нормально держит
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @santa1984, попробуйте перекрыть кран холодной воды под котлом. Изменится картина?
     
  8. santa1984
    Регистрация:
    27.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    santa1984

    Участник

    santa1984

    Участник

    Регистрация:
    27.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Да! Стал работать. В чем прикол?
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поставьте обратный клапан под котлом на трубу ГВС.
     
  10. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Ржавчина/накипь в контуре системы отопления.
    Я думаю она там появилась из-за того что в систему я закачал изначально плохую воду, сейчас вспомнил, она вроде бы была из колонки обычной, у меня тогда еще не было центральной воды.
    После замены теплообменника и промывки системы - самотеком из крана подпитки, прошло где то 1,5-2 года, и опять забилось, теперь почему то думаю что забилось остатками старой воды и накипи которая была в контуре системы отопления. Надо наверное все промыть начисто, ищу варианты чем промыть, в городе кроме лимонной кислоты, уксуса и антинакипина ничего не купить (
     
  11. mrDejaVu
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21

    mrDejaVu

    Живу здесь

    mrDejaVu

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21
    Ржавчина присутствует в самом котле...Расширительный бак стальной..нужно его шланг отключить от системы..и из него много грязи выйдет)
    Промывать систему нужно было практически через пару дней эксплуатации..т.к. в радиаторах да и в самом котле должны быть химикаты-консерванты.
    промыть водой и залить новой охлажающей жидкостью...

    на цвет охлаждающей жидкости не обращать внимания...но если хочется, то раз в год можно и сделать ТехОбслуживание котлу)
     
  12. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Ок, буду смотреть как отключить РБ и тоже промыть его как то .
     
  13. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Собственно с самого утра начал промывать котел, полностью его разобрал, пропылесосил все что можно, протер грязь которой оказалось достаточно.
    Фотки всей процедуры выкладываю https://drive.google.com/folderview?id=0B5VeUk7TWWpJZWdlejloblNnaHM&usp=sharing
    Промывал прямо на котле, насосом котла, по малому кругу отрубив контуры отопления 1 и 2 этажа кранами. Слив с котла воду она была почти прозрачная, без следов грязи и мех. частей, грязевик тоже был почти чистый, но на самих трубах внутри был слой коричневой грязи.
    Вначале налил в полторашку кипяток и высыпал 12 пакетико (по 10 гр) лимонной кислоты, залил через воронку в контур СО, через дырку воздухоотводчика (на фото). Закрутил, добавил воды с крана подпитки почти до 3 бар (побежала вода из автоматического отводчика котла). Отключил двигатель котла от разъема с платы и подключил к разъему двигателя провод (синий, желтый, коричневый) и в розетку, запустился двигатель и малый контур СО. При этом котел я конечно же выключил из розетки. С лимонкой гонял 2 часа на 3 скорости, были шумы, звук воздуха, по всей видимости еще что то...
    После 2 часов отключил, слил воду была грязная зелено коричневого цвета с небольшими хлопьями (железа?) мутная. Промыл краном подпитки до тех под пока не пошла чистая, почистил грязевик, был немножечко грязный - не сказать что сильно, в грязевике немного крупиц (железа?).
    На этом не остановился. Опять же полторашка кипятка, высыпал почти 2 пакетика антинакипина Indesit. Опять добавил воды с крана подпитки до 3 бар и запустил двигатель по малому кругу СО. Гонял 2 часа. Слил, вода стала еще грязнее - коричнево-зеленая со следами то ли масла толи еще чего (в ведре на стенках), жирное, липкое. Грязевик при этом тоже почти весь забился этим же сгустком с мелкими кусочками и грязью. Все слил, хорошенько пролил кипятком, промыл грязевик и обе малые ветки начисто пока не пошла чистая вода.
    Собрал в обратном порядке, запустил котел на СО (ГВС как был отключен так и оставил, пока хватает электрического бойлера на 30 литров). Открыл контуры 1 и 2 этажа уровнял давление и вперед, выставил 1,4 по электронному манометру. Батареи при тоже температуре СО 65 гр стали заметно горячее, прогрелись быстрее, хотя оконечные батареи как были так и остались прохладные.
    В общем то теперь вопрос, как и чем промыть остальную систему, если так грязно было в малом контуре теплообменника, то что же в самой СО, в радиаторах, трубах всего дома. Может есть вариант залить на постоянку или временно какую то жижу в СО и гонять ее например месяц, потом слить, залить свежей воды, или опять же этой жижи.
    Что можете посоветовать ? На основе ортофосфорной, соляной кислоты ? А не придет ли тогда моим алюминиевым и биметаллическим радиатором кирдык ?
    ЗЫ Газовый кран у меня почти прикрыт, после первого выхода теплообменника из строя (2 года назад) - если открыть сильнее котел закипает махом. Вопрос - вызвать газовщиков с U манометром чтобы выставили минимум - максимум газа на самой горелке ? Поможет ? (Кран газа на газовую плиту открыт полностью, плита работает в штатном режиме, горит как надо)
    Спасибо.
     
  14. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
  15. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Ростовская область юг
    rendi фото 9-10 дальний левый угол теплообменника, тёмные пятна, возможно он прогорел.