1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.

  1. bugrila
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bugrila

    Участник

    bugrila

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калуга
    Добрый день форумчане!
    Помогите пожалуйста решить проблему.
    Эксплуатрую леопарда уже 5 лет, и на днях при включении горячей воды, он перестала держать стабильную температуру ГВС, как бы волнами, то теплая вода то холодная течёт. посмотрел через смотровое окно котла на пламя во время его работы и увидел что пламя действительно переодически затухает и гаснет совсем и потом снова воспламеняется. При этом давление воды в системе вполне достаточное (визуально не снизилось). ещё одно наблюдение на днях включал отопление (первый раз после лета) может быть конечно это не связано с этим но всёже.
    Подскажите, пожалуйста, откуда начинать "ковырять"?
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Прописаться в профиле, проверять элементы отвечающие за контроль температуры, проверять динамическое давление газа и главное при этом не забывать, что Вы пытаетесь ремонтировать газоиспользующее взрывоопасное оборудование:)
     
  3. bugrila
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bugrila

    Участник

    bugrila

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калуга
    те Вы хотите сказать что нужно смотреть датчик температуры? или...
    с давлением газа в сети врятли что изменилось тк у всего посёлка таки е котлы стоят и уже было бы много шума.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Вы подискутировать пришли, или совет дельный получить? :)
     
  5. bugrila
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bugrila

    Участник

    bugrila

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калуга
    А какие элементы отвечают за контроль температуры ГВС в нашем котле?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    За Т ГВС - датчик Т ГВС, но! т. к. котел битермический, еще и датчик Т ОВ может.
     
  7. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.222

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.222
    Адрес:
    Тюмень
    Ни у кого не завалялась случайно бу/неисправная плата от леоперда 24ВТV:) Нужен трансформатор с нее, киповцы найти не могут. Синенькая такая коробочка, или может знаете где купить.

    Хочу старую плату восстановить "на запас":)
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @usa, есть исправная плата ;)
     
  9. Никола100
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Никола100

    Участник

    Никола100

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    При включенном котле на 38 градусов котел не работает т. к дисплей показывает что в системе температура тоже в пределах 38 гр. Хотя на самом деле система холодная. Если котел выставить например на 50 градусов то он начинает работать. Вопрос: Как выявить неисправность. Может погружной датчик ГОтопления ? Неисправность проявилась после летнего сезона. В режиме ГВС все хорошо.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего.
     
  11. Никола100
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Никола100

    Участник

    Никола100

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Как проверить погружной датчик может быть есть какие параметры по сопротивлению? Вечером котел поставил на 40 гр. он прогрел отопление +теплые полы и ночью перестал зажигаться т. к на табло 41 гр. а реально на обратке 27 гр.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел меряет Т на подаче. Что там на обратке он не знает.
    Если подача горячая, а обратка холодная, при этом котел не горит, то получается, что нет циркуляции. Смотрим фильтры и насос.
     
  13. Никола100
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Никола100

    Участник

    Никола100

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Вопрос на 99% решен. Умирает погружной датчик Г. Отопления. Через сутки уже показывает 61 гр. Сопротивление на 25 гр. показывает к. з.(должно быть 10-12 кОм) Попробовал поставить переменное сопротивление на 16 кОм. Если его регулировать то показания на табло меняется в зависимости от сопротивления. Осталось только датчик найти. Может аналог какой есть от другого котла?
     
  14. Никола100
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Никола100

    Участник

    Никола100

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Когда меняли битермический теплообменник в коробке был датчик которого я в своем котле не нашел. Достав его спустя 2 года решил изучить зверя. Сопротивление 10 кОм как нам надо при 25 гр. при 35гр. примерно 5 кОм т. е похоже на термосопротивление (датчик температуры). В штатный разъем не влезает припаял ноги, вставил и о ЧУДО котел ожил работает как часы. Временно. Новый датчик на клипсе на фото №2. Неисправный погружной датчик на фото№2 по каталогу SO 11010 №00200227622 В наличии у сервисников нет. Ждем 2 недели. Осень уже холодно без котла.
    И еще если кому пригодится то при небольшой междуконтурной протечке битермического теплообменника мы поставили редуктор давления воды с установкой на 2 атм. С таким теплообменником родным уже 2 года живем, полет нормальный (который покупали отработал полгода и потек) IMG_20150917_103652.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20150917_103411.jpg
  15. Никола100
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Никола100

    Участник

    Никола100

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Пришел по заказу погружной датчик SO11010. Заменил, котел заработал как надо. Ремонт завершен.
    Цена вопроса 600 руб. IMG_20150927_195746.jpg IMG_20150927_195843.jpg