1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дисбаланс в коллекторе

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Frustrator, 01.02.21.

  1. Frustrator
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    22

    Frustrator

    Участник

    Frustrator

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Красноярск
    Проблема решена!
    Дело было в теплообменнике!
    Подходил бригадир установки системы, опытным глазом отметил разницу на манометрах перед и после теплообменника, указал прочистить.
    На скорую руку сварганил прочистку из самого дешевого ц. насоса, канистры и фитингов.
    смешал воду и лимонную кислоту, прогнал по теплообменнику час.
    И вуаля, все отлично по контурам, в доме 26!
     
  2. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    @Frustrator, рад за Вас, но не на долго это
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.495
    Благодарности:
    26.775
    Адрес:
    Калуга
    Ну почему ?
    если вымыл шлам из той воды, что во вторичном кольце - он новый там и не появится