    @Alexei2013Jul, мы сейчас говорим об одном и том же?
    О стандартных домашних бесперебойниках?
    То, что вы описали относится, скорее, к специфическим областям применения. Например, к медицине.
    Для дома для семьи всё должно быть по ПУЭ, которое не допускает изменения системы питания не при каких условиях. Даже, при резервном питании от ИБП.
     
  2. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Более чем стандартных GE VH онлайн 1.5кВА "с трансляцией нейтрали" только при работе от сети или ИБП APC.
    А теперь объясняю проблему. Когда выключаю автомат для работы на линии, не думаю об отключении работающего ИБП от розетки (и землю из розетки полезно оставлять для приборов), это делают два реле для N и L на входе. Достаточно один убедиться индикаторной отверткой в отсутствии фазы в линии до ИБП и в появлении напряжения на выходе N. Увы фазозависимый котел прекращение трансляции нейтрали при работе от батареи не удовлетворит. Теперь берем рацпредложение ИБП Штиля для 1кВА для котлов. Безопастность работы с обесточенным автоматом линии целиком зависит от единственного незалипшего реле фазы.
    Кроме того, появляются вопросы по работе с квартирным УЗО, если оно сработает из-за утечки потребителей ИБП. Хорошо если УЗО, как положено разрывает L и N, и нет никаких соединений между N и PE (бывают в фильтрах БП конденсаторы, включая сам ИБП). Классический ИБП вероятно с учетом утечек при переходе на батареи предпочитает делать IT, потому что установка УЗО после ИБП вопрос выбора между безопасностью и бесперебойностью. IT при переходе на батареи без УЗО после ИБП оба свойства как то сочетает.
    Короче для фазозависимого котла, запитанного от ИБП, лучше добавить развязывающий трансформатор.
     
  3. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491
    ХЗ тогда, почему так. Если уж быть совсем придирчивым к схемотехнике, то при неразрывном РЕ (он рваться не должен не при каких условиях), опору на землю и виртуальную нейтраль должны обеспечить те же синфазные фильтры, которые должны быть установлены по входу и по выходу на ИБП. И в их качестве должен выступать не одинокий кондёр между фазой и нулём, а LC контуры с опорой на РЕ.
    Короче- если есть такие проблемы, значит там хреновые фильтры от ВЧ помех и, соответственно, упрощённая схемотехника.
    Кстати, электромеханическому узо глубоко фиолетово, IT там, ТТ, TN-C-S, или что-то другое. Оно тупо сравнивает дифток. Если из одного проводника ушло больше, чем вкрнулось во второй, возникает перекос, поля не компенсируются в противофазе и магнитное поле размывает контакт.
     
    Последнее редактирование: 17.10.22
  4. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Земля естественно не рвется, если ИБП из вилки не вынимать. Рвутся с помощью двух реле L и N при отключении света или автомата линии.
    Когда свет выключили, ИБП перешел на батареи, на выходе IT, никто не следит за разницей токов в N и L нагрузки, если диффзащитой после ИБП не озаботиться. Хозяин выбирает: приоритет питания после ИБП или диффзащита. На один ИБП можно много чего полезного повесить, кроме котла. Некоторые часть освещения делают бесперебойным.
     
  5. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491
    Согласен.
    Я имел ввиду, что, при желании, на выходе ИБП можно также установить УЗО. Понятное дело, что УЗО, которое установлено до ибп, при пропадании сетевого напряжения работать не будет. Через него просто не будет течь ток.
     
  6. Atashka-56
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5

    Atashka-56

    Живу здесь

    Atashka-56

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Махачкала
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, какой стабилизатор лучше купить Энерготех NORMA Exclusive 20000 Б/У за 45 тыс рублей или Энерготех INFINITY 20000 новый за 85 тыс рублей? стоит ли переплата этого?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А зачем Вам стабилизатор? Какие показания к его применению?
     
  8. Atashka-56
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5

    Atashka-56

    Живу здесь

    Atashka-56

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Махачкала
    Хочу подключить частный двух этажный дом, стабилизатор нужен для кондиционера, индукции и т. д. напряжение у нас может падать до 135 вольт, в среднем 180 вольт.
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.308
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.308
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В энергосбыт, Роспотребнадзор и далее жалобы уже написаны? Ответ получен?
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.302
    Благодарности:
    15.302

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.302
    Благодарности:
    15.302
    Адрес:
    Новая Москва
    Для работы стабилизатора при напряжении 135 Вольт Вам нужна сеть в 1,7 раза более мощная, чем для работы при 230 Вольтах. Есть ли у Вас такая сеть?
    Если нет, то на вводе нужны автоматы с током в 1,7 раза больше и кабели с бОльшим сечением.
     
  11. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Откуда такие выводы? Если выбросить из набора потребителей все нагреватели и электроплиты, то даже для стабилизации мощности электромоторов хороший стабилизатор стоит немало. При озвученных данных соревноваться с соседями в перетягивании мощности можно в пределах пары кВА. А для желающих стабилизировать электроплитки подгорание подводки будет заслуженным. У нас в деревне эту проблему решит электросчетчик на столбе, совмещенный с ограничителем тока. При 20 А срабатываний выключателя не наблюдается, но как стоит превысить некоторый предел, контакты будет подгорать, а склонность к нагреву и отключениям увеличится.
     
  12. Atashka-56
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5

    Atashka-56

    Живу здесь

    Atashka-56

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Махачкала
    Ничего не писал, у нас всю жизнь такое напряжение, кстати иногда редко ночью и 240 бывает, так что стабилизатор необходим считаю.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.308
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.308
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Знаете, вы похожи на человека, который пришел в магазин, увидел на полке протухшую зеленую колбасу по цене свежайшей, сказал "а что делать?", купил ее и еще пошел в ближайшую аптеку за средством от поноса, ну чтобы сразу. И это вместо того чтобы потребовать свежего и качественного продукта. А я вам открою секрет. Электроэнергия - тоже вполне себе товар. Со своими параметрами качества. За которые вы платите вполне себе реальные деньги. Поэтому требовать нормального качества - даже не право, а обязанность потребителя. Вы знаете допустим, что в Италии если человек купил просроченный продукт, то штраф накладывается не только на продавца, а и на покупателя?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    240 - норма. При таком напряжении надо тихо радоваться, а не защищаться.
    А вот разброс напряжений от 135 до 240 свидетельствует об аварийном состоянии сети, о чём тут уже сказали.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.302
    Благодарности:
    15.302

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.302
    Благодарности:
    15.302
    Адрес:
    Новая Москва
    Просто я прекрасно владею арифметикой за 5 класс школы и физикой за 8-ой.
     