1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Стабилизатор напряжения - 5

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДомДетства
    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26

    ДомДетства

    Участник

    ДомДетства

    Участник

    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва - г.о. Домодедово
    Россети замеряли сейчас (будний день, обед) напряжение на линии, отзвонились, что все в нормативах. Я напомнила, что проблема скачков напряжения ночная и чаще всего пик приходится на выходные, когда днем по паре фаз 190, а ночью к 270-280 подскакивает частенько. Сказали, что руководству сообщили, но приборов учета качества всего 2, а заявок много. Возможно поставят на следующей неделе, но только на сутки...
    Если это будет будний день, то проблема может и не обнаружиться.
    В связи с этим, вопроса два:
    1. Можно ли где-то самим раздобыть (арендовать) подобный регистратор с тем, чтобы логи потом предоставить в Россети?
    2. Все же прошу порекомендовать наиболее безопасный и малошумный стабилизатор с учетом того, что иногда его придется запускать из минусовых температур (!). У инверторных Штилей рабочая Т от +5 - увы, не наш вариант.

    Большое спасибо!
     
  2. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    По уму, сетевики легко смогут отфутболить ваши показатели регистратора, если захотят.)
     
  3. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Осмотр делали ли ЛЭП и ТП?
    Ну и ещё. Я бы при Разговоре с товарищами электриками сказал, что пока вопрос не решится, я буду писать жалобы на светлую страну с описанием бездействия товарищей электриков.
    Тут вопрос в чем. Как выше сказали, проблема с нулем.
    1. Открыть ТП, провести ревизию и текущий ремонт, проверить все соединения.
    2. Верховой осмотр линии
    3. Провверит контура на ТП и ЛЭП, если что добавить /усилить
    4. Испытать транс на межвитковые замыкания.
    И это все по учёте того, что нулевой провод адекватным сечением.
     
  4. ДомДетства
    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26

    ДомДетства

    Участник

    ДомДетства

    Участник

    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва - г.о. Домодедово
    Что-то точно делали, т. к. даже эл-во отключали в ТП ненадолго.
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно...
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    могут...
    НО! ни разу этого не сделали:aga:
     
  7. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Ну тоже не совсем поплывшие же)
     
  8. ДомДетства
    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26

    ДомДетства

    Участник

    ДомДетства

    Участник

    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва - г.о. Домодедово
    Я не знаю, как там в "главке", но со мной общался очень адекватный человек, который непосредственно выезжал по моей жалобе, он нашу ситуацию понял, ему грозить точно смысла никакого нет.
    Меня посещают другие невеселые мысли. Транс у нас достаточно свежий, его меняли, когда несколько лет назад тянули наше ответвление трехфазное, но! На этом же трансе висит много однофазников, большинство из которых по сельской традиции со своими стабами/ночными электрокотлами и т. д. В выходные приезжают до кучи однофазные дачники, включают свои чайники/конвекторы и напряжение начинает жить своей непростой жизнью, пытаясь балансировать во всей этой неразберихе. Разве без перевода большинства жителей на трехфазку и тотального отказа от стабов Россети смогут кардинально решить проблему перекоса? Я подозреваю, что нет...
     
  9. ДомДетства
    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26

    ДомДетства

    Участник

    ДомДетства

    Участник

    Регистрация:
    18.07.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва - г.о. Домодедово
    Подскажете нужное направление? Как правильно называются такие приборы?
     
  10. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Настораживает то, что в одной из фаз напряжение задирается. Грозить не надо. Просто по человечески объясняете, что вы будете идти до конца не из за вредности, а то что не можете нормально пользоваться электроприборами. Спокойно и адекватно. Я так же к газу подкляюсь, без проекта и других хотелок. Говорю, что я просто жкокномлю свои деньги. Без обид.)
     
  11. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пишите в личку
     
  12. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    цена такого регистратора конская. за свои купите?
     
  13. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет, не куплю...
    зачем мне второй? :aga:
     
  14. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    а зачем вам первый? вы электрик?)
     
  15. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    9.677
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с помощью этого чудесного прибора очень удобно:
    1 подбирать генераторы
    2 подбирать стабилизаторы
    3 распределять нагрузку по фазам
    4 пинать сетевиков
    да
     
Статус темы:
Закрыта.