1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проектировщик заложил в плиту 16 и 20 арматуру

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bodro77, 07.02.21.

  1. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    @Bodro77, Допармирование это самый оптимальный вариант обычно. В нижней зоне допы поперёк стен. В верхней между пролётами, а вот какая и с каким отступом - это уже по расчету. (шепотом: хотя более менее зоны на глаз можно определить)
    Если сильно сильно сильно заморачиваться - то можно так оптимизировать плиту, что местами в ней арматура будет чистно конструктивно. Но это мозгоклюйство на стройплощадке и вероятность путанности.
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    Нету у меня дополнительного армирования...:no:
    Только ребра. И тоже из 10-ки.:super:
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен. Я бы заменил на d12 с прежним сечением (20х20), добавив экстра армирование. Мощное основание с высокой несущей способностью (в случае армирования её геосеткой) минимизирует возможность прогиба, учитывая не столь большие нагрузки от здания.
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так у тебя грунт хороший, в отличии от ТС.
     
  5. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    так не напастись на вас фейспалмов. jpg

    какая геосетка (уже назначили как основное решение?) ?
    какие нагрузки небольшие?
    да чтож вас так "прёт-то" с ВТ? (Слишком много вопросов. можете не отвечать на все)

    У человека есть проектанты готовые подписи под своими решениями ставить. Вероятно, лучше не давать конкретных советов, т. к. мы не владеем всей инфой и в объект не вникали
     
    Последнее редактирование: 08.02.21
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет никакого риска при правильно исполнении грунтовой подушки.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Про плиту? :faq::|:
    :ogo::ogo::ogo::flag:
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мои рекомендации основываются не на конструктиве, выложенном ТС, а на моем предложении по формированию правильной грунтовой подушки. Если речь только об армировании, в контексте авторского конструктива, то я "умываю руки".
    Только что писали правильные слова, плита, это прокладка, основное, это правильное основание.
     
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как у того многоэтажного дома, на который давал ссылку:)
     
  10. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    А что странного в большой высоте? Арматуры може меньше огда.
    У когото вот полметра пенопластов под домом. А оно не сильно дешевше и явно менее крепче)
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.401
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странно, что плита, предложенная проектировщиком, похожа на плиту для многоэтажного дома. При чем здесь высота? Я выкладывал ссылку на плиту, наглядное фото.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Не болтай ерундой...:|:
    У меня всего-лишь 20 см ППС...под плитой. :super:
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.055
    Благодарности:
    40.681
    Адрес:
    Эстония
    ...Так и есть...+ ее пришлось бы утеплять сверху. И делать ТП.
    А это еще плюс сколько-то см. И ЭППС...:(:flag:
     
  14. Domstroitel
    Регистрация:
    02.02.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    26

    Domstroitel

    Живу здесь

    Domstroitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    26
    Квкая нафиг геосетка? У вас там что продольный сдвиг грунта на уклоне? Я в замешвтельстве... уже готовы банан свой геотекстилем обмотать маньяки.
     
  15. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    По основанию мы повторяемся. Слабый подстилающий слой никуда не девается его провверять надо.

    Из недавнего. Насчиталась человеку на тугопластичных суглинках подошва шириной 50 см. На полметра ниже мелкий песок (слабый слой).
    В итоге изза песка пришлось расширять почти в 2 раза.
    А условная подошва ваще 1.3 метра выходила.

    Еслиб тугопластичный был более толстым слоем то такб расширять не пришлось. Но не сделав расчет и проверку -не узнать этого.

    Если было достаточно насыпать сколькото - то всеб только так и делали бы. Например 10 см. Щебня.
    Ну а чо? Ведь щебень аки скала тащит скока хочешь на себе
     
    Последнее редактирование: 08.02.21